Автор: irob23 14.3.2024, 6:35
Здравствуйте. Можно на насосных установках для хоз. питьевого водоснабжения напорную линию делать не горизонтальной, а вертикальной? Или напорную линию делать с поворотом, например после виброизолирующей установки. Насосы марки cv, wellmix.
Автор: aminopower 14.3.2024, 8:32
Цитата(irob23 @ 14.3.2024, 6:35)
Можно на насосных установках для хоз. питьевого водоснабжения напорную линию делать не горизонтальной, а вертикальной?
Можно.
Автор: naivemite 15.3.2024, 4:32
Цитата(aminopower @ 14.3.2024, 15:32)
Можно.
а как же "Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга
(отвода, арматуры и т. д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы"
Автор: alexandrpjatkov 15.3.2024, 7:40
Цитата(naivemite @ 15.3.2024, 6:32)
а как же "Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга
(отвода, арматуры и т. д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы"
Пять диаметров трубы это если Ду 100 то около полуметра. Что мешает напорный трубопровод через полметра от насоса изогнуть (поставить отвод)?
Автор: aminopower 15.3.2024, 7:49
Цитата(irob23 @ 14.3.2024, 6:35)
напорную линию
Цитата(naivemite @ 15.3.2024, 4:32)
от всасывающего патрубка
Пардоньте, про напорные или всасывающие трубопроводы речь?
Автор: naivemite 19.3.2024, 9:45
Цитата(aminopower @ 15.3.2024, 14:49)
Пардоньте, про напорные или всасывающие трубопроводы речь?
Да, действительно, прошу прощения