сообщение 19.4.2023, 11:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Добрый день!
Нужно проложить стальные трубы ВОЦ Ду 1000 в одной траншее.
Хотелось бы между ними принять расстояние 0,5 м, но смущает что между водопроводами не менее 1,5 по СП 31. Как правильно?
нашел пункт в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
51. При подземной прокладке трубопроводов, в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов, их располагают в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету при следующих номинальных диаметрах трубопроводов: до 300 мм – не менее 0,4 м; более 300 мм – не менее 0,5 м.
Но применим ли он?

Сообщение отредактировал projects - 19.4.2023, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 19.4.2023, 11:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 19.4.2023, 12:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 11:47) *
А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает?

ничего не мешает, но и ответа однозначного не дает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 19.4.2023, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(projects @ 19.4.2023, 12:24) *
ничего не мешает, но и ответа однозначного не дает

вы не знаете какой объект вы проектируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 19.4.2023, 14:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 11:47) *
А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает?


А вот так:

Настоящие Правила не применяются в отношении:

з)сетей водоснабжения и канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.4.2023, 15:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Aerl @ 19.4.2023, 14:40) *
А вот так:

Настоящие Правила не применяются в отношении:

з)сетей водоснабжения и канализации.

А так?
Цитата
1 ...
К технологическим трубопроводам в целях настоящих Правил относятся трубопроводы, предназначенные для перемещения в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, включающих в том числе пар, воду, воздух, газы, хладагенты, смазки, эмульсии, и обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования.

У ТС трубопроводы ВОЦ. Сомневаюсь, что они относятся к сетям водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 19.4.2023, 15:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



да ТС для начала вообще следует определиться - проектирует ли он свои сети в пределах площадки ОПО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 19.4.2023, 16:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(ИОВ @ 19.4.2023, 15:36) *
А так?

У ТС трубопроводы ВОЦ. Сомневаюсь, что они относятся к сетям водоснабжения.


Т.е. Вы предлагаете не учитывать нормы СП 31 при проектирование подземных сетей оборотной воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.4.2023, 16:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Aerl @ 19.4.2023, 16:12) *
Т.е. Вы предлагаете не учитывать нормы СП 31 при проектирование подземных сетей оборотной воды?

Нет, не так!
Всегда надо смотреть на область применения норм применительно к проектируемому объекту. Выше правильно указали:
Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 15:54) *
... ТС для начала вообще следует определиться - проектирует ли он свои сети в пределах площадки ОПО?

Потому что Правила, на которые ссылается ТС, распространяются только на ОПО.
Возможно, SV_vrn прав, что ТС пытается применить любые нормы для любых объектов. Мне, честно говоря, это сразу в голову не пришло, хотя, не исключено, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 20.4.2023, 9:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(ИОВ @ 19.4.2023, 16:36) *
Нет, не так!
Всегда надо смотреть на область применения норм применительно к проектируемому объекту. Выше правильно указали:
Потому что Правила, на которые ссылается ТС, распространяются только на ОПО.
Возможно, SV_vrn прав, что ТС пытается применить любые нормы для любых объектов. Мне, честно говоря, это сразу в голову не пришло, хотя, не исключено, конечно.


Ну, сомневаетесь в области ФНиП зайдите со стороны ГОСТ 32569-2013 п.10.1.32, у обоих сети водоснабжения и водоотведения в исключениях.
Тут вопрос не в том ОПО или не ОПО, а в том, каким НТД пользоваться при проектировании подземных трубопроводов ВОЦ. Если рассматриваете его в рамках комплекта НВК, то соскочить с требований СП 31 вот именно по механической части прокладки под землей сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:00