Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой. Требуется ли проводить профилактическое обмыливание газопроводов котельной, если в помещении котельной установлен сигнализатор газов типа СГГ-20. Если требуется – с какой периодичностью и на основании какого документа? В НТД четкого ответа не нашли.
Если четкого требования "делать" нигде нет, значит не надо. А там как сами хотите.
я бы проводил и брал за это деньги
Сорри, а что такое обмыливание?
На обслуживании находится 32 котельных , 10 из них автоматизированные. На остальных – операторы. По инструкции оператор проводит обмыливание (на предмет утечки газа) газового оборудования и газопроводов при приемки смены и при её сдаче.
Новый собственник требует проводить обмыливание чуть ли не каждый час. На основании какого документа вежливо отказать?
Какждый час!!!??? ЖОООООССССТЬЬЬЬ!!!
На ОСНОВАНИИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА!!!
Ни один нормативный документ не обязывает операторов котельной обмыливать газопроводы.
Более того операторы котельной не имеют на это право. Это должны делать слесари по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования (как правило предприятия имеющие на балансе котельную заключают договор на обслуживание с горгазом а не создают свою обслуживающую организацию, так вот слесарь горгаза и обмылит газопровод внутри котельной с периодичностью указанной в ПБ-12-529-03.
Обмыливание стыков проводится при каждом ТО.
ЗЫ: Завтра, если не забуду, посмотрю на работе книжицу, где это написано.
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
5.9.3. Внутренние газопроводы, а также газовое оборудование (технические устройства) должны подвергаться техническому обслуживанию не реже 1 раза в мес.
ОСТ 153-39.3-051-2003
9.2.4. Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газоиспользующего оборудования в процессе эксплуатации должны производить газовые службы предприятия. Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться по графикам, утверждаемым техническим руководством предприятия в установленном порядке. Графики работ, выполняемых сторонними эксплуатационными организациями, должны быть согласованы техническим руководителем организации, выполняющей работы.
При техническом обслуживании выполняются следующие работы:
- проверка герметичности всех соединений газопроводов, оборудования и приборов с целью выявления утечек газа и их устранения;
Начальник котельной и спец - будете ругаться - отправлю в баню
ОСТ 153-39.3-051-2003
9.1.6. При пуске газа следует:
- убедиться в отсутствии утечек газа из газопроводов, газооборудования и арматуры путем обмыливания их или с помощью специальных приборов. Пользоваться открытым огнем при выполнении этой работы категорически запрещается;
При обслуживании котельных пользуемся переносным газоанализатором. Обмыливание производится только при пуске газа в начале эксплуатации или длительной остановке котельной после проведения ремонтных работ на газопроводе.
В общем то хуже не будет, если обмыливать хоть бы и каждый час. Лишь бы за это деньги платили. Чудаков, которые только и умеют пузыри пускать - хоть пруд пруди, вот будет для таких специальная работа, за которую даже зарплату будут платить.
О, я этого не знал!
Вы не заметили, что я выделил некие слова?
Каждый вкладывает свой смысл в выделение. В данном случае я понял, это наоборот.
Обмыливание не всегда показывает утечку. У нас была проверка и инспектор после обмыливания проверял "Вартой" и нашел кучу утечек. После этого всем слесарям газоанализаторы выдали вместо моющего средства для посуды
Обмыливанием не всякую утечку выявишь, это да. Но это самый простой метод поиска неплотностей - не очень надежный, зато дешевый.