Автор: alexandrpjatkov 20.5.2024, 7:49

Всем доброго утра!
Имеется объект, расположенный в условиях вечной мерзлоты. На объекте предполагается котельная. По предыдущему опыту (по объектам без вечной мерзлоты) на выпуске из котельной предусматривается колодец-охладитель. Каким образом все это решается в условиях вечной мерзлоты (чтобы избежать воздействия на ту самую мерзлоту)?
Сразу скажу, материал труб-сталь (естественно в ППУ), канализационные колодцы-тоже из стальных труб.

Автор: alexandrpjatkov 20.5.2024, 8:12

Цитата(alexandrpjatkov @ 20.5.2024, 9:49) *
Сразу скажу, материал труб-сталь (естественно в ППУ)...

Добавлю что электрообогрев сетей так же предусматривается.

Автор: kkastill 22.5.2024, 9:39

может предусмотреть трубу-выпуск, с возможностью подключения к автоцистерне. Котельная вероятно на высоких опорах. Колодцы думаю не вариант, хотя ресурсоснабжающие службы могут подсказать

Автор: alexandrpjatkov 22.5.2024, 9:50

Цитата(kkastill @ 22.5.2024, 11:39) *
может предусмотреть трубу-выпуск, с возможностью подключения к автоцистерне. Котельная вероятно на высоких опорах. Колодцы думаю не вариант, хотя ресурсоснабжающие службы могут подсказать

Колодцы (смотровые) на сетях есть. Сети канализации-подземные

Автор: kkastill 22.5.2024, 12:43

в условиях вечной мерзлоты, подземные сети, правда?

Автор: alexandrpjatkov 22.5.2024, 16:57

Цитата(kkastill @ 22.5.2024, 14:43) *
в условиях вечной мерзлоты, подземные сети, правда?

Представьте себе именно так. Там еще и промливневая канализация есть, которая аварийные проливы с площадок с оборудованием собирает и подземные емкости для сбора стоков тоже. Или Вы полагаете ч то с этих площадок стоки самотеком вверх побегут?

Автор: miter 23.5.2024, 12:34

Цитата(alexandrpjatkov @ 20.5.2024, 7:49) *
Каким образом все это решается в условиях вечной мерзлоты (чтобы избежать воздействия на ту самую мерзлоту)?


Наверно, теплоизоляцией?)

Автор: Ferdipendoz 24.5.2024, 6:47

А по какому принципу-то у вас вся площадка строится - 1 или 2?

Автор: alexandrpjatkov 24.5.2024, 7:27

Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2024, 8:47) *
А по какому принципу-то у вас вся площадка строится - 1 или 2?

Есть и подземные сети и надземные. Выпуск из котельной скорее всего подземный будет (от тех кто котельную разрабатывает задания не получил еще но предполагаю что скорее всего так будет).

Автор: Ferdipendoz 24.5.2024, 9:37

ну то есть 1 принцип - сохранение ММГ в мерзлом состоянии?
Ну можно, мне кажется, колодец стальной обклеить ППУ, да сделать дополнительно обсыпку песком, то бишь котлован пошире сделать и засыпать немёрзлым грунтом

Автор: alexandrpjatkov 24.5.2024, 12:26

Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2024, 11:37) *
ну то есть 1 принцип - сохранение ММГ в мерзлом состоянии?

Да.

Автор: Водяной 29.5.2024, 14:46

Вот варианты. Под емкостями выбирается грунт и заменяется на песок. Вокруг емкости глинобетон.

 