Добрый день, выдали задание на проектирование отопления в 8 подъездном жилом доме.
Человек который обследовал дом, скинул схему отопления, вопрос зачем ставить 2 узла учета, если идет 1 ТС не легче поставить на вводе в дом 1 общий узел учета? И где можно посмотреть типовые проекты с 2 узлами учета.
На схеме красным показана теплосеть, зеленым -узлы учета, после которых трубопровод отопления подымается на чердак
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  изображение_2021_08_20_100340.png ( 5,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.8.2021, 13:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1310
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Возможно у каждой половины дома свой собственник . Например половина дома квартиры в собственности владельцев , половина дома-общежитие. Чтобы не было конфликта интересов и установили два узла или ещё ведомственное владение (разные ведомства) каждой половиной здания.
Такое не редкость в наше время.

Сообщение отредактировал svoroponov - 20.8.2021, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.8.2021, 14:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1310
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Проектируйте объект - каждая половина по нагрузке ( может быть симметричной а может нет ( вам виднее по чертежу) как отдельный объект с своим узлом учёта. Возможно придётся пересчитать тепловую нагрузку на каждую часть . Да и проконсультируйтесь у теплоснабжающей организации , допустят ли они два узла или придётся иметь один официальный (на вводе) и два контрольных узла учёта .

Сообщение отредактировал svoroponov - 20.8.2021, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.8.2021, 22:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Роман1995 @ 20.8.2021, 6:04) *
Добрый день, выдали задание на проектирование отопления в 8 подъездном жилом доме.
Человек который обследовал дом, скинул схему отопления, вопрос зачем ставить 2 узла учета, если идет 1 ТС не легче поставить на вводе в дом 1 общий узел учета? И где можно посмотреть типовые проекты с 2 узлами учета.
На схеме красным показана теплосеть, зеленым -узлы учета, после которых трубопровод отопления подымается на чердак

УУТЭ обязан иметь абонент. В РФ это дом. Все крупные субабоненты дома, типа встроенного магаза могут не иметь обязательно или иметь по желанию свой отдельный субабонен6тский УУТЭ при нагрузке менее 0.2 гкал\час. При это их роли могут меняться- кто первым пришел. тот и абонент, но тогда уутэ должны стоять параллельно и у стены ввода или последовательно и при этом одни показания входят в другие и тогда лишь один из уутэ на вводе сразу за стеной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.8.2021, 23:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1310
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Есть дома с двойным адресом. Объект один - абонентов два. . Правда есть ещё такое понятие как ведомство и его собственность.

Сообщение отредактировал svoroponov - 20.8.2021, 23:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.8.2021, 3:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(svoroponov @ 20.8.2021, 23:06) *
Есть дома с двойным адресом. Объект один - абонентов два. . Правда есть ещё такое понятие как ведомство и его собственность.

нет в РФ домов с двойным адресом( двойная нумерация дома по соседним улицам сразу отражается в адресе милицейском).Один адрес- один абонент и может быть толпа субабонентов при этом абоненте. а вот даже при необязательности установки для субчика своего уутэ многие ставят его, имеет смысл. не сколько в деньгах, сколько в пресечении споров кто куда скушал тепла и скушал ли он, а не кто другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 22.8.2021, 10:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1310
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Почему нет? Есть молодёжный комплекс ,две башни с первым общим бытовым этажом . Нумерация .........68/78// . Теплосетями установлено 3 узла учёта - по одному на башни и один на приватизированные помещения 1 бывшего бытового этажа. Проблем по учёту и распределению нет.
Второй случай - была гостиница , ведомственная. Квартиры гостиничного типа. В правой половине жильцы смогли приватизировать квартиры и создали квартирное товарищество , левая сторона осталась за приемником ведомства . Установлено 2 узла учёта (распределение примерно как в 1 посте). Проблем у собственников по учёту нет.
Понимаете , если я чего то не знаю , то это не значит что такого нет.
Да и многое наверно зависит от подходов к учёту тепла от местных теплоснабжающих организаций.

Сообщение отредактировал svoroponov - 22.8.2021, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.8.2021, 11:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



потому что нет. и проблем нет. но "Один адрес- один абонент и может быть толпа субабонентов при этом абоненте. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 24.8.2021, 0:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(инж323 @ 22.8.2021, 3:49) *
нет в РФ домов с двойным адресом( двойная нумерация дома по соседним улицам сразу отражается в адресе милицейском).Один адрес- один абонент и может быть толпа субабонентов при этом абоненте. а вот даже при необязательности установки для субчика своего уутэ многие ставят его, имеет смысл. не сколько в деньгах, сколько в пресечении споров кто куда скушал тепла и скушал ли он, а не кто другой.

Двойных адресов то нет, а вот абоненты... У меня был случай при работе с тепловой сетью, абонентов больше чем в электронной модели, и как то они никак не бьются с реальность. Оказалось, что разные подразделения РСО один и тот же дом разными адресами называют. И у меня получается что жилой дом по Южной 15 отключился, а жилой дом по проспекту Ленина 27 в списке потребителей живее всех живых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.8.2021, 0:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Const82 @ 24.8.2021, 0:16) *
Двойных адресов то нет, а вот абоненты... У меня был случай при работе с тепловой сетью, абонентов больше чем в электронной модели, и как то они никак не бьются с реальность. Оказалось, что разные подразделения РСО один и тот же дом разными адресами называют. И у меня получается что жилой дом по Южной 15 отключился, а жилой дом по проспекту Ленина 27 в списке потребителей живее всех живых.

форму 22 в договор не принесли? Тогда хоть брайтоном свою желаемую улицу можно обозвать. потому и при заполнении штампов в проект, адресов и реквизитов зака в акт допуска, адреса в договоры с РСО- потом замучаетесь стыковать оттого ли это объекта проект и акт допуска и отчего дом ныне с другим адресом даже для времянки и кто вы вообще объекту этому. У нас один шибко вумный РП часть документов оформил в 2001 году как реконструкция, а часть как капремонт- так до сих пор объект стоит не до деланный с всеми отключениями от РСО.А объект весьма приличный и так беславно прозябает. не оформляемо, а бабло вложено весьма хорошее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 23:00