Газоснабжение Чистых Помещений, У кого-нибудь есть опыт? |
|
|
|
23.3.2009, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622
|
Добрый день, господа форумчане!
В "чистом помещении" необходимо установить аппарат запайки ампул. Запайка производится с помощью газового пламени. Распространяются ли общепринятые нормы проектирования систем газоснабжения на "чистые помещения"? Например, в "чистом помещении" не может быть окна на улицу.... А как быть с легкосбрасываемыми конструкциями?
Сообщение отредактировал proekt_mep - 23.3.2009, 14:59
|
|
|
|
|
23.3.2009, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266
|
Честно говоря не понял твоей запарки, даешь воздух по нормам и все. Если заказчик выдвигает требования к газу, видимо датчики в рецикл ставишь. Вообще с запайкой ампул все просто, аппараты имют обычно и зону и отсос встроенные. Остается только само помещение вентилировать и отсосы вывести (термоизолированные).
|
|
|
|
|
24.3.2009, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622
|
По требованиям безопасности помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, должны иметь легкосбрасываемые конструкции - чаще всего это окна, которые выполняют роль предохранительных клапанов в случае взрыва. Чистые Помещения не имеют контакта с наружной стеной, в них не должно быть окон.... Вот мне и не понятно как быть с безопасностью.... Наверное на Чистые Помещения распространяются кикие-то другие требования - подскажите где их найти, пожалуйста.
|
|
|
|
|
24.3.2009, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597
|
Думаю, легкосбрасываемые конструкции в ЧП отпадут... Есть у нас помещения взрывоопасные(связаны с концентрацией паров спирта, не с подводом газа), там датчик по конценртации завязанный с включением аварийной вентиляции, оборудование в Ех исполнении да и пожалуй все... Хотя за правильность проекта ручаться не могу(Чехи, Лабфарма )
|
|
|
|
|
24.3.2009, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431
|
Каких то специальных требований по безопасности не встречал, но видел несколько производств - там никаких легкосбрасываемых конструкций небыло, обычно обходятся выполнением требований безопасности производителя запаячной машины (вся автоматика и местная вытяжка там предусмотрены). В принципе можно использовать схему описсаную REMом
Кстати окна в помещении могут быть.
То REM: автоматчик случайно не Petr M?
|
|
|
|
|
24.3.2009, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597
|
Цитата(Master @ 24.3.2009, 11:05) [snapback]368966[/snapback] Кстати окна в помещении могут быть.
То REM: автоматчик случайно не Petr M? Запайка ампул - класс А по GMP, если я не ошибаюсь, там вокруг него класс С, а вокруг класса С класс D. Окон там быть не должно! Насчет автоматчика немного не понял вопрос. У нас на предприятии нету такого автоматчика.
|
|
|
|
|
24.3.2009, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622
|
Спасибо за ответы! А какими нормативными документами необходимо руководствоваться при проектировании ЧП?
|
|
|
|
|
24.3.2009, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431
|
Цитата Запайка ампул - класс А по GMP, если я не ошибаюсь, там вокруг него класс С, а вокруг класса С класс D. Окон там быть не должно! Класс А обеспечивается ламинаром над самой машиной розлива и запайки, вокруг машины класс В (хотя возможны варианты). Под окнами я не имел в виду открывающуюся форточку (передаточные шлюзы не в счет), я имел в виду остекление в перегородке между помещениями разного класса чистоты. Если есть запрет на это, пожалуйста дайте ссылку. Цитата Насчет автоматчика немного не понял вопрос. У нас на предприятии нету такого автоматчика. Я спрашивал про чеха который выполнял пусконаладку автоматики системы вентиляции. Нормативка посмотри: ГОСТ Р ИСО 14644, ГОСТ Р 52249
|
|
|
|
|
25.3.2009, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622
|
Еще раз спасибо! А мож кто знает и украинские нормы для ЧП?
|
|
|
|
|
25.3.2009, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597
|
Цитата(Master @ 24.3.2009, 17:36) [snapback]369256[/snapback] Под окнами я не имел в виду открывающуюся форточку (передаточные шлюзы не в счет), я имел в виду остекление в перегородке между помещениями разного класса чистоты. Если есть запрет на это, пожалуйста дайте ссылку. А я под окнами понял окна на улицу, думаю для задачи в теме нужны именно они)). Запрета на остекление перегородок между классами нету... Цитата(Master @ 24.3.2009, 17:36) [snapback]369256[/snapback] Я спрашивал про чеха который выполнял пусконаладку автоматики системы вентиляции. Проект делали чехи, реализацией занимались австрияки York. Соответственно автоматчик был австриец...(и достаточно коряво выполнил свою работу(на мой взгляд).
|
|
|
|
|
25.3.2009, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597
|
Цитата(proekt_mep @ 25.3.2009, 8:30) [snapback]369442[/snapback] Еще раз спасибо! А мож кто знает и украинские нормы для ЧП? http://www.gmpua.com/посмотрите здесь, какие-то нормы там выложены(не уверен, что украинские)
|
|
|
|
|
1.6.2009, 17:20
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Использование природного газа - скорее всего это пом. категории А по взыровожароопасности, а следовательно - легкосбрасываемые конструкции (на улицу , а не в смежное пом.) по нашим норма обязательны и это требование важнее требований по чистоте. А чистоту надо обеспечивать несмотря на РАЗРЕЖЕНИЕ! плотностью(расходом притока) фильтров над соответствующими зонами с различными классами чистоты. Организация воздухораспределения тоже может помочь.
|
|
|
|
|
10.7.2009, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266
|
proekt_mep Озадачили вы меня конструкциями. Дело в том, что на единственном предприятии такого типа в моей практике, окна -то были, и со стороны коридора и в простенок к ограждающим конструкциям... Видимо они могли выполнить роль конструкции... Баллоны находились на техническом этаже, и даже датчиков решено было не использовать, ввиду того что при больших кратностях и отсосах вряд ли будет даже заметна небольшая утечка., а при остановленной системе - будет видно по запаху, плюс проверки же состояния ведутся и дезинфекция раз в неделю. В принципе проект СЭС не проходил, вот и было желание не усложнять... Хотя готов признать, это не совсем правильно и даже с нарушениями....
|
|
|
|
|
5.11.2009, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755
|
Здравствуйте! А разве помещение с ампулозапаечной машиной нужно относить к категории А по пожаровзрывоопасности? По-моему это "Г" - помещение, где СЖИГАЕТСЯ газ. В этом случае легкосбрасываемые кровли и вышибные окна не нужны?
|
|
|
|
|
|