> Скорость воздуха в чистом помещении, Операционные
R9onaldo
сообщение 7.7.2009, 10:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35540



Подскажите, пожалуйста, какой скоростью потока воздуха в магистральных каналах задаваться при проектировании вентиляции для операционной, чтобы скорость воздуха в рабочей зоне не превышала 0,15 м/с? Просто первый раз проектирую операционную, до этого таких проблем не возникало, при проектировании жилых и общественных брал 3-5 м/с, а тут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 7.7.2009, 12:00
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



каким образом скорость в РЗ зависит от скорости в канале?
Скорость в РЗ обеспечивает воздухораздающее устройство . его тип размеры расход и тп
в операционной приток через "ламинар" (блок фильтров в потолке) - по расходу подбираем площадь/размер ламинара

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 7.7.2009, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
veal
сообщение 7.7.2009, 14:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1115



В операционной "ламинар" обычно не обязательно, не тот класс чистоты.
Но смысл такой, да. Есть расход, есть расстояние до рабочей зоны, есть перепад температур. Этого достаточно чтобы подобрать воздухораспределяющее устройство.

Сообщение отредактировал veal - 7.7.2009, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 8.7.2009, 17:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Скорость в воздуховодах как обычно, разницы нет. Стоить отметить, что раструбы присоединительные у Модулей воздузораспрееделения Офигенно большие. Скорость входа не более 3 метров получается, ну просто никак. Ну а в чистом помещении - я боюсь наврать, посмотри книгу Федотова по ЧП. Дело в том что скорость в пределах 0.1 - 0.4, кое где может до 0,6, но нам не нужна скорость, главное все же параметры валидации(количество частиц).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 8.7.2009, 17:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



veal

Кстати, в зоне операции зона класса А. Круче токо электроника может быть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.7.2009, 17:28
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



0,6 м/с(2160 м3/ч/м2) - это перебор.
От этой скорости главным образом и зависит класс чистоты.

Цитата(Astra tangens @ 8.7.2009, 14:18) [snapback]409384[/snapback]
veal

Кстати, в зоне операции зона класса А. Круче токо электроника может быть.

И не только.
Класс А примерно - 5ИСО.
В электронике приходилось иметь дело с 3ИСО, а в лазерной технике или ядерной и 1ИСО бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 8.7.2009, 20:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



JJJJ

Ну так я и говорю же почитать Федотова. Честно говоря и сам не представляю как можно скорости 0,6 задать в рабочей зоне. Максимум - под фильтром в 10 сантиметрах такое видел. Но что - то такое мне попадалось - да и сам (не поверите) запроектировал в одном помещении 100 крат - гасил теплоизбытки. Но не на рабочую зону фильтры направлены были, а по сторонам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олечка
сообщение 9.7.2009, 11:31
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32530



Недавно проектировали операционные блоки облбольницы в количестве 15шт., расположенных на 2-х этажах. Тему проштудировали от и до: все возможные нормы и книги. Проект рассматривался на уровне администрации очень придирчиво, прошёл несколько экспертиз, даже кандидата технических наук привлекли. Принципиальное замечание было только одно-нет ламинарных потолков, которые,собственно и обеспечивают необходимую скорость и чистоту воздуха в зоне операционного стола. Мы отказались от них по двум причинам: не позволяла высота потолков и их стоимость(объект-то бюджетный, а средства ограничены). Если у вас эти причины отсутствует-смело закладывайте ламинарные потолки и головку не ломайте. А если ламинарные не проходят, то мы брали скорость в решётках не более 0,5м/с. Но тут ведь ещё и от расстояния до операционного стола зависит, и от размера помещения , и от скорости в вытяжных решётках. Факторов много. Скорость в воздуховодах: на начальных участках-от 1,5. На конечных 4, на некоторых до 5. но это предел. Будут вопросы можете писать на .................., я там чаще бываю- ...............

Сообщение отредактировал MMM - 9.7.2009, 18:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олечка
сообщение 9.7.2009, 11:36
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32530



Да,кстати! Объект уже сдан, все системы работают, и говорят, что медики вентиляцией очень довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.7.2009, 11:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Олечка @ 9.7.2009, 11:31) [snapback]409733[/snapback]
Недавно проектировали операционные блоки облбольницы в количестве 15шт., расположенных на 2-х этажах.

Все, наверно, были бы Вам благодарны, если б выложили часть проекта здесь на ознакомление и обсуждение. Это принесло бы пользу не только всем, но и Вам также - в свете возможных будущих работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosten
сообщение 9.7.2009, 11:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 19050



Благодарности не было бы предела. Выложите пожалуста, если не затруднит. Очень охота посмотреть как с такой задачей справляются другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 9.7.2009, 12:02
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Astra tangens @ 8.7.2009, 17:34) [snapback]409497[/snapback]
JJJJ

Ну так я и говорю же почитать Федотова. Честно говоря и сам не представляю как можно скорости 0,6 задать в рабочей зоне. Максимум - под фильтром в 10 сантиметрах такое видел. Но что - то такое мне попадалось - да и сам (не поверите) запроектировал в одном помещении 100 крат - гасил теплоизбытки. Но не на рабочую зону фильтры направлены были, а по сторонам.

100крат, не сильно впечатляет. Для 5ИСО, к примеру, согласно ГОСТа, скорость - 0,3м/с (350 кр. при 3м потолках) и однонаправленный поток(ламинарный поток - неверное определение). Чтобы обеспечить заданную скорость при однонаправленном потоке по всей высоте помещения используется перфорированный пол, аэродинамическая характеристика которого одновременно позволяет обеспечить необходимое избыточное давление. Как не странно но увеличение скоростей свыше 0,4 м/с не дает положительного эффекта в плане чистоты. Появляется эффект турбулентности и как следствие витание частиц пыли. Кроме того важнейшее значение имеет генерация пыли. Установленно, что определенной генерации соответствует определенный предельный класс чистоты. Т.е. в "грязном помещении или при грязной технологии" не получить высоких классов чистоты никакими воздухообменами и фильтрами. Таким образом класс чистоты есть продукт совместного труда специалистов ОВ, строителей и технологов.

Что то я разошелся и непонятно зачем все это написал.
Ну теперь не стирать же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 9.7.2009, 12:18
Сообщение #13


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Олечка @ 9.7.2009, 8:31) [snapback]409733[/snapback]
Недавно проектировали операционные блоки облбольницы в количестве 15шт., расположенных на 2-х этажах. Тему проштудировали от и до: все возможные нормы и книги. Проект рассматривался на уровне администрации очень придирчиво, прошёл несколько экспертиз, даже кандидата технических наук привлекли. Принципиальное замечание было только одно-нет ламинарных потолков, которые,собственно и обеспечивают необходимую скорость и чистоту воздуха в зоне операционного стола. Мы отказались от них по двум причинам: не позволяла высота потолков и их стоимость(объект-то бюджетный, а средства ограничены). Если у вас эти причины отсутствует-смело закладывайте ламинарные потолки и головку не ломайте. А если ламинарные не проходят, то мы брали скорость в решётках не более 0,5м/с. Но тут ведь ещё и от расстояния до операционного стола зависит, и от размера помещения , и от скорости в вытяжных решётках. Факторов много. Скорость в воздуховодах: на начальных участках-от 1,5. На конечных 4, на некоторых до 5. но это предел. Будут вопросы можете писать на mail.ru, я там чаще бываю- olga.pvs@mail.ru

В отдельных случаях, например при невысоких потолках и классах не выше 6ИСО, утсраивается горизонтальное направление потока в-ха. В Вашем случае наверное можно было бы организовать однонаправленный поток(ламинарный) только на стол и инструменты, при этом направление потока выбрать под углом к плоскости стола, и в этой же зоне разместить перфорированный пол. Это чем то напоминало бы спец. лампы над операционным столом. Кстатии фильтры при этом можно было бы разместить так что бы лампы не затеняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олечка
сообщение 9.7.2009, 12:26
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32530



С удовольствием, не жалко. Есть 2 варианта. Первый делался по всем правилам с 20-25 кратным воздухообменом. Оба этажа (7 и 2 этажи). А во втором варианте 2 этаж рассчитан на 10крат, т.к. когда 7 этаж уже был смонтирован, грянул так называемый кризис и все в один голос заорали, что 20крат-караул-дорого! Так что 2 этаж только 10крат. Но по старым нормам проходит. Для какой-нибудь периферийной районной больнички с одним оперблоком, где денег нет вообще.Хотя очень стыдно: там такие же люди живут. Выкладываю чертежи. Не знаю получится или нет, делаю это в первый раз. Спецификации у меня отдельно. Если нужно вышлю. Напишите,что получилосьПрикрепленный файл  ОПЕРАЦИОННЫЕ_ПОСЛЕДНИЙ_.dwg ( 2,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  ОПЕРАЦИОННЫЕ_ПОСЛЕДНИЙ_испр_на_10_крат.dwg ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.7.2009, 12:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Первый файл не открывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олечка
сообщение 9.7.2009, 13:03
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32530



Тогда как-то не так файлы прикрепила. может подскажете как надо. Я первый раз попробовала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олечка
сообщение 9.7.2009, 13:30
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32530



У меня стоит AutoCAD 2007. Попробовала сохранить его у себя. Всё открылось. Правда при сохранении аварийно закрылся другой чертёж, который был открыт. Так что лучше закрыть все приложения от греха подальше, а потом уже скачивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олечка
сообщение 9.7.2009, 14:42
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32530



Попробую ещё раз. может быть этот откроется. на 20крат.Прикрепленный файл  operacionnaya_20_.dwg ( 2,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 152
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R9onaldo
сообщение 9.7.2009, 15:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35540



Спасибо большое! Очень интересно будет посмотреть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.7.2009, 22:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Олечка
Спасибо за информацию. И сразу первые вопросы:
1. На каждую операционную отдельный, прямоточный кондиционер. А как с резервированием?
2. Каким образом выдерживается повышенное давление в операционных по сравнению со смежными помещениями?
3. Воздуховоды в операционных кажется открыты? Как производится очистка и дезинфекция труднодоступных мест?
4. Как удалось сбалансировать приток и вытяжку в нескольких помещениях, обслуживаемых одной установкой?

Я обычно указываю категорию помещения (ОЧ, Ч, Г) и баланс помещения выноской на помещение. Если есть переток, указываю направление перетока.
Фильтры НЕРА у меня в оконечных устройствах. Это может быть настенные или потолочные распределители.
Вобщем впечатление от проекта неплохое, хотя у нас не прошёл бы... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 10.7.2009, 19:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266




JJJJ

Дык, класс чистоты был D, загрузка флаконов и мойка. И пришлось ставить кондишн на 5000 метров. Вопрос решался с заказчиком, Естественно никто бы такое не принял, но у заказчика почти случайно был неприкаянный кондишн от ГЕА. Кстати я был на построенном производстве, все четко, температура комфортная.

Олечка

Не получилось посмотреть ваш файл. Очень интересно стало после коммента JOTA... Акад 2007 начал требовать доп файл расширения CHX, раньше с таким не сталкивался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R9onaldo
сообщение 12.7.2009, 14:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35540



Здравствуйте! Возник вопрос по поводу размещения приточно-вытяжных решеток в операционных залах и прилегающих к ним помещениях, таких как наркозные, предоперационные, санпропускники. Так вот, где лучше всего располагать решетки притока и вытяжки в таких помещениях, а также в помещениях реанимационных палат? И как лучше подавать необходимый объем воздуха, стараться одной-двумя решетками или как можно больше по всему помещению. Сразу извиняюсь за глупость своего вопроса. И какие марки приточно вытяжных решеток лучше всего ставить, чтобы соблюдалась необходимая скорость в помещении 0.15-0.6 м/с? Желательно, из тех которые есть в MagiCAD rolleyes.gif Хотя не принципиально wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex N_*
сообщение 13.7.2009, 13:33
Сообщение #23





Guest Forum






ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)

48. Воздух подается, как правило, в верхнюю зону помещения. В стерильные помещения (операционные, родовые и др.) воздух подается ламинарными или слаботурбулентными струями.
Удаляется воздух из операционных, наркозных, реанимационных, розовых и рентгенкабинетов, как правило, из двух зон 40 % - из верхней зоны (на 10 см от потолка), 60 % - из нижней зоны (на 60 см от пола)

P.S. по поводу операционной - ламинарный потолок однозначно, и спокойно спать будете и эксперты будут довольны, а скорость в воздуховодах берите до 3 м/с

Сообщение отредактировал Alex N - 13.7.2009, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 14.7.2009, 13:43
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Вытяжные решетки должны иметь сертификат гигиенический... Желательно... Я использовал IMP CLIMA и TROX ПРИЧЕМ ПОСЛЕДНИЕ МОГУТ ДАЖЕ дать тарельчатые клапаны с приводами. Вы скажите что конкретно хотите. ПРО скорость в помещении тут писать - ни к селу ни к городу.т Вы же проектировщик - как захотите, так и сделаете. Я ставил решетки на вытяжке (и в стадии П это указывал) скорость в сечении решеток 0,5 - 1 м/с. НО все зависит от того, сколько места в помещении и как рациональнее его использовать и проще смонтировать и эксплуатировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения