1 Вариант, Труба в ППУ с системой скин-эффект - труба заводской готовности, отводы тройники по опросным листам
Трубы стальные (какие надо) с заводским наружным однослойным антикоррозионным эпоксидным покрытием по типу ТУ1390-008-35349408-2013 (толщиной не менее0,35 мм) и тепловой изоляцией из пенополиуретана(толщиной100 мм) в защитной стальной оцинкованной оболочке(толщиной1,0 мм) по ТУ5768-001-35349408-2012, с устройством электро-обогрева на основе«скин-эффекта» (2 греющие трубки 32х3мм по ГОСТ8732-78*/Ст.20 ГОСТ8731-74*, расположение трубок на 6,12 часов) (дорого)
2 Вариант, труба какая угодно, ппу сегменты с каналами для кабеля (или без на месте монтажа можно прорезать, покрайней мере представители компании *еноплекс советовали именно так) + греющий кабель (плохой вариант)
3 Вариант труба какая угодно, использовать маты ГОСТ 21880-2011
Обычно только межплощадка идет В ППУ с системой скин-эффект, на площадке теплоизоляция матами
Сообщение отредактировал Андрей - 20.6.2018, 19:40