> Минимальное расстояние от модульной котельной до емкостей., Прошу помощи с нормативной базой.
S-Konstr
сообщение 11.7.2023, 8:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333391



Добрый день, товарищи!
Прошу помощи.
Ситуация у меня следующая:
Есть мазутный склад на 650 куб. м., состоящий из емкостей 75 кубов (ж/д котлы). В 4-х метрах от каре построили здание котельной (металлокаркас, обшитый профлистом). В котельной установлен котел для нагрева термомасла 350 кВт. Пока ничего не подключено.
Посчитали и поняли, что этой мощности не хватит при пике, поэтому приобрели еще один нагреватель на 500 кВт. Он модульного типа, т.е., смонтирован на раме вместе со всей обвязкой котельной.
Хотели поставить его за котельной, использовать как основной, а тот, что стоит внутри - как резервный.
Термомаслом будем греть мазут через теплообменники в емкостях.
Но полазив по инету и посмотрев противопожарные нормы, я впал в ступор: везде нормируется расстояние около 40 метров от котельной до емкостей. Лишь в СНиП 2.11.03-93 есть цифра 24 метра. Но это минимально возможное расстояние.
Дело в том, что я лично видел на действующих складах, что котельные пристроены почти вплотную к каре. И ли они что-то знают, или работают "внаглую".
Подскажите, кто в теме, где я туплю?
Я перерыл ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 89.13330.2016. Меньше, чем 24 метра нигде не нашел. И формулировки все какие-то "обтекаемые".
На картинке, которую приложил, квадрат - существующее здание котельной.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расположение_котельной.jpeg ( 155,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2023, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(S-Konstr @ 11.7.2023, 8:55) *
Я перерыл ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 89.13330.2016.

Из СП 4:
Цитата
6.4. Требования к складам нефти и нефтепродуктов

Утратил силу. - Приказ МЧС России от 14.02.2020 N 89.

Действует СП 155.13130.2014 "СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. Требования пожарной безопасности".
Есть ли там нужное Вам, не подскажу - это совсем не моя компетенция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-Konstr
сообщение 11.7.2023, 11:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.12.2017
Пользователь №: 333391




Действует СП 155.13130.2014 "СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. Требования пожарной безопасности".
Есть ли там нужное Вам, не подскажу - это совсем не моя компетенция.
[/quote]

Спасибо большое! Сейчас зароюсь в этот документ.


Порылся, нашел. К сожалению, согласно таблице 3, те же 24 метра.
6
Здания,
сооружения
и
наружные
производственными процессами с применением открытого огня
(печи для разогрева нефти, котельные, процессы сварки и т.п.),
топливораздаточные
колонки
топливозаправочного
гаражи и помещения технического обслуживания автомобилей от
резервуаров склада:

с горючими нефтью и нефтепродуктами .

Для складов категории IIIв - 24 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения