> Вентиляция в полусерверной
ilyu9000
сообщение 7.11.2023, 12:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Добрый день!

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, формулу как кВт перевести в м3/ч. В помещении с электрооборудованием большие теплопритоки и по заданию необходимо отвести тепло вентиляцией. Помещений много везде разные значения тепла. Например,максимальный показатель в помещении есть 32500 Вт. Помогите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 7.11.2023, 13:38
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(ilyu9000 @ 7.11.2023, 12:33) *
Добрый день!

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, формулу как кВт перевести в м3/ч. В помещении с электрооборудованием большие теплопритоки и по заданию необходимо отвести тепло вентиляцией. Помещений много везде разные значения тепла. Например,максимальный показатель в помещении есть 32500 Вт. Помогите...


Перевести через теплоёмкость воздуха.
Но надо знать допустимые параметры эксплуатации оборудования по окружающей температуре.

Но если кто сильно экономный сказал что в серверной отвести теплоизбытки одной только вентиляцией?
Не работает это нормально.

Вам с проектировщиком грамотным пообщаться надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 7.11.2023, 14:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(Alex2001 @ 7.11.2023, 13:38) *
Перевести через теплоёмкость воздуха.
Но надо знать допустимые параметры эксплуатации оборудования по окружающей температуре.

Но если кто сильно экономный сказал что в серверной отвести теплоизбытки одной только вентиляцией?
Не работает это нормально.

Вам с проектировщиком грамотным пообщаться надо.




Ну усло принимаем пока что без ТЗ так - воздух в помещении +27, приток +19. Взял формулу со студфайла: L= (Q(кДж)/(1,006*1,2041*дельта t), где 1,006 это постоянная (теплопроводность воздуха), 1,2041 - плотность при +20 воздуха. Получил для 10 кВт что-то около 3400 м3/ч.

Это не серверная. Блок с автоматикой в виде контейнера. Там есть кондиционер, но он не участвует в расчётах (типо его нет). Дали цифры тепловыделения постоянного и максимального. Прикидываю мощности вытяжки предварительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.11.2023, 16:13
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если без учёта теплоты фазового перехода (процесс нагрева или охлаждения без выпадения конденсата), то для прикидки выводите из:

Q = L*0.36*(T2-T1).

Q в ваттах, Температуры в градусах, L получится в м3/час. Но для охлаждения это (при влажном воздухе и выпадении росы) плюс-минус остановка трамвая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 7.11.2023, 18:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(Skaramush @ 7.11.2023, 16:13) *
Если без учёта теплоты фазового перехода (процесс нагрева или охлаждения без выпадения конденсата), то для прикидки выводите из:

Q = L*0.36*(T2-T1).

Q в ваттах, Температуры в градусах, L получится в м3/час. Но для охлаждения это (при влажном воздухе и выпадении росы) плюс-минус остановка трамвая.



Эта формула похожа на кол-во тепла от притока. Она подойдёт для расчёта? Мне нужно посчитать как можно точнее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.11.2023, 18:38
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для "как можно точнее" уже нужна I-d диаграмма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 9.11.2023, 11:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(Skaramush @ 7.11.2023, 18:38) *
Для "как можно точнее" уже нужна I-d диаграмма.


Извиняюсь, но не совсем понимаю зачем I-d диаграмма и прочее. Просто вытяжка по теплопритокам. Температура в помещении не более 30. Местоположение известно объекта. Можете помочь с формулой, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.11.2023, 12:38
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вам "шашечки или ехать"? Если у Вас процессы с постоянным влагосодержанием, то формула работает. Если нет - к диаграмме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.11.2023, 14:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ilyu9000 @ 7.11.2023, 14:06) *
Это не серверная. Блок с автоматикой в виде контейнера.

Цитата(ilyu9000 @ 9.11.2023, 11:42) *
Извиняюсь, но не совсем понимаю зачем I-d диаграмма и прочее. Просто вытяжка по теплопритокам. Температура в помещении не более 30. Местоположение известно объекта. Можете помочь с формулой, пожалуйста.

Вам надо смотреть прилож. "Г" СП 60.13330.2020.

Просто вытяжки не бывает - сначала должен придти откуда-то приток.
У Вас, похоже, планируется естественный приток через проёмы с ж.р. Не факт, что без использования кондиционера жалюзийки уместятся в стенках контейнера.
Что будете делать в дождливую погоду при высокой влажности наружного воздуха? Вам справедливо указали выше:
Цитата(Skaramush @ 7.11.2023, 16:13) *
... для охлаждения это (при влажном воздухе и выпадении росы) плюс-минус остановка трамвая

По всему написанному, Вы не проектировщик ОВ, поэтому не понимаете ответов Вам.
И ещё:
- какая наружная расчётная температура летом? Надо принимать по параметрам "Б".
- влажность в контейнере нормируется или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 13.11.2023, 13:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(ИОВ @ 9.11.2023, 14:28) *
Вам надо смотреть прилож. "Г" СП 60.13330.2020.

Просто вытяжки не бывает - сначала должен придти откуда-то приток.
У Вас, похоже, планируется естественный приток через проёмы с ж.р. Не факт, что без использования кондиционера жалюзийки уместятся в стенках контейнера.
Что будете делать в дождливую погоду при высокой влажности наружного воздуха? Вам справедливо указали выше:

По всему написанному, Вы не проектировщик ОВ, поэтому не понимаете ответов Вам.
И ещё:
- какая наружная расчётная температура летом? Надо принимать по параметрам "Б".
- влажность в контейнере нормируется или нет?



Приток будет. Тоже механический. 1к1 так понимаю (смежных помещений нет). Местоположение известно. Есть кондиционеры в помещениях (вроде как даже мощности написали). По поводу контейнера и прочего сильно в голову не берите - просто тесное пространство с оборудованием в виде бокса/контейнера, выделяющим тепло преобразователями электрического напряжения, но при этом отдельно стоящее на улице.

По температурам - не более +29 градусов внутри. Про влажность в помещении нет указаний, но могу сказать что блок стоит прям у Охотского моря (Мыс Манорский). Ближайший город по СП131 - Николаевск-на-Амуре. Летом температура +23 (при обеспеч. 0.98 (я так понял это и есть Б)). Зимой по Б минус 35 при обеспеч 0.98. Влажность летом 80%, зимой 76%.

Вы можете меня называть не проектировщиком да кем угодно, но я работаю всего 4 месяц, а не 10 лет. Уж всего знать не могу пока что. Если вы можете помочь рассчитать вентиляцию по этому заданию буду очень благодарен вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.11.2023, 15:22
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



СТОП.

Объём приточного известен заранее и УЖЕ ОПРЕДЕЛЁН в 1 крат?

Тогда вопрос, точнее несколько. Первый. Зачем, при УЖЕ известном воздухообмене Вы подняли данную тему? Вам же уже всё известно и понятно - 1 крат и всё.

Второй. Для базовой задачки, которая должна была многократно решаться на практических занятиях и наверняка быть в курсовиках, какая разница, сколько Вы работаете? Это вопрос для среднего студента.

И ещё один вопрос, который Вы себе не задали и здесь не упомянули - а какие допустимые параметры для оборудования в контейнере? Вы там, выше, задаётесь температурой +27. Почему именно 27? А влажность при этом какая? А осушение Вам точно не потребуется летом, чтобы не угробить содержимое контейнера?

Перенесу-ка я тему. А то она явно не в том форуме и лучше защитить Вас от "шпилек". Считаем Вас обучающимся.

Сообщение отредактировал Skaramush - 13.11.2023, 15:27
Причина редактирования: Перенос темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 13.11.2023, 15:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(Skaramush @ 13.11.2023, 15:22) *
СТОП.

Объём приточного известен заранее и УЖЕ ОПРЕДЕЛЁН в 1 крат?

Тогда вопрос, точнее несколько. Первый. Зачем, при УЖЕ известном воздухообмене Вы подняли данную тему? Вам же уже всё известно и понятно - 1 крат и всё.

Второй. Для базовой задачки, которая должна была многократно решаться на практических занятиях и наверняка быть в курсовиках, какая разница, сколько Вы работаете? Это вопрос для среднего студента.

И ещё один вопрос, который Вы себе не задали и здесь не упомянули - а какие допустимые параметры для оборудования в контейнере? Вы там, выше, задаётесь температурой +27. Почему именно 27? А влажность при этом какая? А осушение Вам точно не потребуется летом, чтобы не угробить содержимое контейнера?

Перенесу-ка я тему. А то она явно не в том форуме и лучше защитить Вас от "шпилек". Считаем Вас обучающимся.





Кратность 1 я имел ввиду если нужно удалить 4000м3/ч, то и приток тоже будет 4000... я как бы неправильно выразился.

Ну у меня на парах даже и близко не было таких задач. Я учился на ПГС, а не отдельно на инженерные сети ОВ 0 для меня это всё в новинку.

Допустимые параметры - не выше 30 градусов в помещении. Людей там не будет на постоянной основе. Я пока не понимаю какой температурой задаться. Это цифры с головы, чтобы понять как считать. Приток может быть 20-23. Вытяжка 27 наверное потому, что 30 уже недопустимо. Выбрал такую температуру с запасом. С влажностью я проиграл - при -35 в сп131 76%. По i-d диаграмме при влажности 76 и температуре притока ,например, 22 влагосодержание 12,5 г/кг. Я верно понимаю предварительно или нет? Сейчас изучаю приложение Г СП 60 где формула для влаги. Без влаги насчитал 4200 м3\ч.

Там будут стоять дополнительно переточные решётки, кондей.

Что-то я насчитал по формуле Г.3 минус 11056 м3\ч...мужики, хелп

Lwz - 4270
d w,z - 54.1
d in -0.109
d j - 15.15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.11.2023, 15:47
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ещё раз СТОП. Пошла каша.

Вы сами писали "Лето +23 при ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности 80%. Зимой -35 при той же относительной влажности 76%". Это для лета 14,3 г/кг влаги и зимой близко к нулю. И никаких "например", это Ваши расчётные условия.

Влаговыделений в помещении нет? Значит процесс с угловым коэффициентом "бесконечность", вертикальный. Без изменения влагосодержания. И если до +27 это 63% относительная влажность. Оборудование такое допускает?


А зимой Вы будете иметь относительную влажность близко к нулю и риск статических разрядов. Это допустимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 13.11.2023, 15:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(Skaramush @ 13.11.2023, 15:47) *
Ещё раз СТОП. Пошла каша.

Вы сами писали "Лето +23 при ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности 80%. Зимой -35 при той же относительной влажности 76%". Это для лета 14,3 г/кг влаги и зимой близко к нулю. И никаких "например", это Ваши расчётные условия.

Влаговыделений в помещении нет? Значит процесс с угловым коэффициентом "бесконечность", вертикальный. Без изменения влагосодержания. И если до +27 это 63% относительная влажность. Оборудование такое допускает?


А зимой Вы будете иметь относительную влажность близко к нулю и риск статических разрядов. Это допустимо?



Я просто вижу по цифрам что мои цифры температуры очень влияют на ответ. Зимой при -35 там 0.1 г/кг по диаграмме. Какие нужно данные подставить под W в формуле? Я подставил 12,5

Оборудование не выделяет влагу. Людей нет. Вся влага летом от притока.

Так как мне не дали допуски, то допускает 67%. На последнюю фразу ответ скорее всего тоже - допускает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.11.2023, 16:28
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



biggrin.gif
...И вернулись к тому, что при неизменной влаге предложенная Вам формула точна и достаточна, при этом проста.

Но только при условии, что не требуется увлажнение или осушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 13.11.2023, 17:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(Skaramush @ 13.11.2023, 16:28) *
biggrin.gif
...И вернулись к тому, что при неизменной влаге предложенная Вам формула точна и достаточна, при этом проста.

Но только при условии, что не требуется увлажнение или осушение.



По этой формуле простой изначально и считал. Получается стабильно около 4000 м3/ч при тепловыделениях оборудования 12900 Вт. Воздух приточный все-равно будет нагрет и сам себя осушит в вентиляции. Для лета там стоят кондеи по 5 кВт холода каждый.

Но мне всё-же интересно когда применяется расчёт по влаге и почему по приложению Г вышло отрицательное число. Причём по теплопритокам - минус 2800, а по влаге - минус 11000. Как это работает можете объяснить, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.11.2023, 17:01
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ilyu9000 @ 13.11.2023, 18:00) *
нагрет и сам себя осушит в вентиляции.


Пока не поймёте абсурдность написанного, не сможете и найти ответ на дальнейшие вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 13.11.2023, 17:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(Skaramush @ 13.11.2023, 17:01) *
Пока не поймёте абсурдность написанного, не сможете и найти ответ на дальнейшие вопросы.


ну так объясните............ вы же знаете всё это. Просветите ученика.К чему эти пафосные фразы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 13.11.2023, 17:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Lwz - 4270 - это у вас что? и где W?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 13.11.2023, 17:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(AGAG @ 13.11.2023, 17:22) *
Lwz - 4270 - это у вас что? и где W?



Lwz - это то что я насчитал по формуле выше (где ...0.36*(дельта t)) - количество воздуха приточного при тепловыделениях м3/ч. Выше вверху страницы можно найти я там писал подробнее. С тем что значит W и где оно берётся мне не подсказали. Я принял предварительно W как влаговыделения г/кг при какой-то температуре и влажности в помещении. Если вы знаете как точно считается это всё,откуда какое число берётся, то буду рад услышать и узнать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 13.11.2023, 17:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Lw,z - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч;
У вас этого нет как понимаю)))
W - избытки влаги в помещении, ассимилируемые воздухом центральных систем вентиляции и кондиционирования, г/ч
если у вас нет выделения влаги то и этого тоже нет)))
вот и вопрос зачем вы это считаете)))
рассчитываете воздухообмен на ассимиляцию тепла и подаете приток больше 0 (лучше градусов так 15-20) и все в общем то)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 13.11.2023, 17:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(AGAG @ 13.11.2023, 17:36) *
Lw,z - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч;
У вас этого нет как понимаю)))
W - избытки влаги в помещении, ассимилируемые воздухом центральных систем вентиляции и кондиционирования, г/ч
если у вас нет выделения влаги то и этого тоже нет)))
вот и вопрос зачем вы это считаете)))
рассчитываете воздухообмен на ассимиляцию тепла и подаете приток больше 0 (лучше градусов так 15-20) и все в общем то)))



Именно сейчас я так и делаю. Приток больше 0 и воздухообмен по формуле что написал в самом верху.

Зачем я так делал? Мне так сказали тут! Сказали считай влагу и всё такое

То есть L wz это если в помещении уже есть какая-то О система?...

Как вычислить W?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 13.11.2023, 17:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



L wz - это местный отсос, например из шкафа сразу за пределы помещения
W - считать просто - например у вас ванна булькает с водой - есть формула, или на полу почему-то все время разлито - есть формула, или фонтан посередине помещения бьет - есть формула
если ничего такого нет, то W нет)))

есть конечно влага, заносимая с приточным воздухом, но если вы приточный воздух нагреваете, то и фигли)))

и тут - про считать влагу я не увидел((( покажите плиз

Цитата(Alex2001 @ 7.11.2023, 13:38) *
Но если кто сильно экономный сказал что в серверной отвести теплоизбытки одной только вентиляцией?
Не работает это нормально.


нормально работает))) только как раз на воздухообмене экономить не надо

Сообщение отредактировал AGAG - 13.11.2023, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 13.11.2023, 18:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(AGAG @ 13.11.2023, 17:57) *
L wz - это местный отсос, например из шкафа сразу за пределы помещения
W - считать просто - например у вас ванна булькает с водой - есть формула, или на полу почему-то все время разлито - есть формула, или фонтан посередине помещения бьет - есть формула
если ничего такого нет, то W нет)))

есть конечно влага, заносимая с приточным воздухом, но если вы приточный воздух нагреваете, то и фигли)))

и тут - про считать влагу я не увидел((( покажите плиз



нормально работает))) только как раз на воздухообмене экономить не надо



Skaramash написал вверху практически самом, что без I-d диаграммы мои расчёты, цитата "плюс-минус остановка трамвая". Я не знаю как это смс вывести сюда вниз для вас. После этого я убил 4 часа на попытку посчитать это, думая что это важно.

Мой расчёт был неверным, но почему там отрицательное число получилось?
А зачем Lwz фигурирует в формуле? Ну,например, отводит у меня вытяжка над плитой 400 кубов строго над варочной панелью. Нужно ли считать влагу тогда? Варят первое (борщи), два повара на кухне. В таком случае это решает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.11.2023, 18:42
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не надо передёргивать и путаться.
из Вас клещами приходилось тянуть данные и про неизменность влагосодержания от Вас прозвучало гораздо ниже того, на что Вы ссылаетесь. Это первое.

Второе. Осушение воздуха при его нагревании это абсурд. Получается, процессы, происходящие при обработке воздуха для Вас абсолютно тёмный лес. И, либо бездумно принимать подсказанные формулы и "я всегда так считал", либо учебник Нестеренко в руки и разбираться.

В качестве комментария. "Осушение при нагревании" это позорище для вентиляционника. За неверный ответ, что такое ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность, во времена моего студенчества, "пара" была мгновенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 14.11.2023, 10:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(ilyu9000 @ 13.11.2023, 18:12) *
Мой расчёт был неверным, но почему там отрицательное число получилось?
А зачем Lwz фигурирует в формуле? Ну,например, отводит у меня вытяжка над плитой 400 кубов строго над варочной панелью. Нужно ли считать влагу тогда? Варят первое (борщи), два повара на кухне. В таком случае это решает?


вы взяли левые числа и поставили в формулу, затем арифметику выполнили правильно и получили математически правильный ответ, но абсолютно бессмысленный с точки зрения физики)))

Г3 - это общая формула для расчета воздухообмена ассимиляции влаги, поэтому логично что в ней упоминаются МО, но если их нет искусственно вводить их не нужно
вы же вообще воздухообмен на ассимиляцию тепла поставили)))

вообще приложение Г нужно прочитать целиком (оно не большое), и особенно разобраться в обозначениях))) хотя согласен, букв можно было и поразнообразнее набросать)))

а так на мой взгляд вы несколько усложнили себе задачу - требуемая вам точность +-0,5крата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения