> вентсистема приток
ANDRGRIG
сообщение 2.12.2022, 16:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.12.2022
Пользователь №: 411568



прошу дать консультацию приточка в школе (возд отоплнение) после калориферов 1 ступени мягкая вставка втянулась во внутро (сузилась) на выходе мягкая вставка с избыточным давлением
раньше был двигатель ц4-76 №8 с производительностью 19290 ку м час а заменили вр86-77№8 с производительностью 11800-24500 куб м час
почему разряжение на всасывании (где мягкая вставка - спасибо буду благодарен

Сообщение отредактировал ANDRGRIG - 2.12.2022, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.12.2022, 18:33
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ANDRGRIG @ 2.12.2022, 17:26) *
почему разряжение на всасывании


Вы это серьёзно? А что должно быть на всасывании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 2.12.2022, 19:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(ANDRGRIG @ 2.12.2022, 17:26) *
прошу дать консультацию приточка в школе (возд отоплнение) после калориферов 1 ступени мягкая вставка втянулась во внутро (сузилась) на выходе мягкая вставка с избыточным давлением
раньше был двигатель ц4-76 №8 с производительностью 19290 ку м час а заменили вр86-77№8 с производительностью 11800-24500 куб м час
почему разряжение на всасывании (где мягкая вставка - спасибо буду благодарен

Скорей всего пожарный клапан где-то закрылся/закрылись. Раз аномально, как Вы считаете, что-то вздувается. Ставьте датчики давления/расхода на воздуховод, будет вам счастье. Если вентилятор крутится, это совсем не значит, что расход есть, Вы не в Лондоне. Ну или хотя бы посмотреть, что происходит в пожарке.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.12.2022, 19:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.12.2022, 20:49
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(kosmos440o @ 2.12.2022, 20:36) *
Скорей всего


Скорее всего Вы не читаете вопроса. А вопрос, пока, звучит "Почему разрежение на всасывающей стороне?" А Вы рвётесь отвечать, не поняв чепухи в самой постановке вопроса.
А тема поехала по назначению. Пока - в "песочницу".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 4.12.2022, 13:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Чего-то непонятно, как замена двигателя повлияла на производительность? Ну а разрежение там обязано быть, ранее не наблюдали разве? Ну может калорифер забился чем, если усилилось явление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.12.2022, 18:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(T-rex @ 4.12.2022, 13:49) *
Чего-то непонятно, как замена двигателя повлияла на производительность? Ну а разрежение там обязано быть, ранее не наблюдали разве? Ну может калорифер забился чем, если усилилось явление

А Вы пост ТС перечитайте. Там ведь речь о замене вентилятора, а не двигателя. Какая комплектация двигателем в обоих случаях, нам неизвестно. Да и по замене явно указаны табличные данные от/до. Что там по факту на конкретной установке - не указано.
Похоже, ТС совсем не знаком с вентиляций, но вынужден заниматься эксплуатацией этой венустановки. Поэтому и вентилятор двигателем назвал, и вопрос о непонятном ему разрежении на всасе задал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.12.2022, 19:12
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Может быть и смешнее. "Старый" вентилятор вращался в обратную сторону. "Новый" вращается правильно.
Аккурат такой результат и может наблюдаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения