> Изолятор, линия розлива в изоляторе
Гость_eugene G_*
сообщение 30.6.2009, 15:20
Сообщение #1





Guest Forum






Есть один заказщик, которому очень хочецца сэкономить, у него есть планы на расширение инъекционного производства, но в эти планы не входит создание больших площадей ЧП высоких классов чистоты, прослыхал он как-то что можно линию розлива-укупорки установить в герметичные боксы (типа линии Бош). Как ТЗ в первом приближении заказчик требует размещение боксов в помещении класса ИСО 8 не выше, при этом в боксах должен поддерживаться класс ИСО 5, есть ли в чьей-нибудь практике случаи, когда такую систему можно было реализовать?

Сообщение отредактировал eugene G - 30.6.2009, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.6.2009, 16:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Можете обратиться в представительство в Москве за консультацией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_eugene G_*
сообщение 1.7.2009, 7:19
Сообщение #3





Guest Forum






огромное спасибо за информацию)) clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_eugene G_*
сообщение 1.7.2009, 11:49
Сообщение #4





Guest Forum






Я только одного не понял, нужно ли для окружающей среды вокруг такого бокса поддерживать класс чистоты по ИСО 14644-1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 1.7.2009, 21:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Ну вообще-то розлив должен быть в зоне А в окружении зоны В. Либо ламинарное укрытие В и в помещении класса С. Вроде так. Я проектировал одно производство (ампульная линия), так там линия бош и в окружении зоны В была(помещение класса чистоты В). Ампульная линия имела соответственно встроенный ламинар класса А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_eugene G_*
сообщение 2.7.2009, 8:45
Сообщение #6





Guest Forum






В общем я-то так и думал...
Насколько я правильно понял, минимальный класс чистоты должен быть С, а клиент хочет D.
tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 2.7.2009, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



А там по-любому много воздуха давать придется. Ампульные линии тепла выделяют много. Плюс отсос встроеный должен быть - на него тоже расход будет... Это где запайка, а перед этим еще ведь и мойка - там можно D делать, только из-за тепла все равно много воздуха надо. Припоминаю, на помещение мойки вообще отдельный кондишн пришлось ставить на 5000 кубов.

Сообщение отредактировал Astra tangens - 2.7.2009, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 2.7.2009, 11:14
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



В целях экономии наружного в-ха используйте рециркуляцию. Оптимально применить фильтровентиляционные модули в составе с воздухоохладителями для снятия теплоизбытков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_eugene G_*
сообщение 2.7.2009, 11:30
Сообщение #9





Guest Forum






Там немного не так: линия розлива в бутылки 100-500мл.
бутылки укупориваются резиновой пробкой затем закатываются алюминиевым колпачком.
Раствор - кислота, темперетура розлива - 70-80 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 4.7.2009, 2:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Пускай 70 градусов. Температура в рабочей зоне КАКАЯ? Если для людей, то 26 саааамый максимум. есили для экономии, то на 6 градусов ниже уличной. Короче если без СЭС, то как решишь с заказчиком, так и будет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_eugene G_*
сообщение 20.7.2009, 13:54
Сообщение #11





Guest Forum






Спасибо!

Но все-равно не ясно, получается, что нет смысла поддерживать ИСО 8 вокруг изолятора?
Хотя по GMP ЕС должен быть ИСО 7... вроде бы, где-то видел... могу ошибаться..
Подскажите, плиз..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 23.7.2009, 22:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Вокруг зоны розлива - класс В или С. Извини я не в курсе особо. Но проект должен пройти согласование в ГИСК что ли... Могу поинтересоваться у авторитетного технолога, если актуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения