вентиляция зала реанимации, автономное устройство очистки воздуха |
|
|
|
14.12.2009, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279
|
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с такой проблемой: в ГОСТ 52539-2006 в пункте 5.7 о требованиях к помещениям группы 3 говорится о возможности применения автономного устройства очистки воздуха. Проблема в том, что подобные устройства мало кто производит - подскажите производителя и модель. Мне нужна установка производительностью 3500 м3/ч. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20750
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Для ОЧ помещений должно быть 3 ступени фильтрации наружного воздуха: EU3-EU7 + EU9 + HEPA 10 - 14; НЕРА в оконечных терминалах. Системы рециркуляции и очистки, которые применяются в операционных в комплектных потолках, для реанимации не применяются. Для реанимации можно применить кондиционеры с рекуператорами на гликоле, тепловой трубой или тепловым насосом - т.е. такой теплообмен где исключено смешивание, подмешивание вытягиваемого воздуха с подаваемым.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279
|
Я пытаюсь подобрать именно рециркуляционную установку. которая позволила бы увеличить кратность воздухообмена хотя бы до 12 крат. А санитарную норму по 100 м3/ч с трёхступенчатой фильтрацией я уже (условно говоря) подал.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20750
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Plalex @ 14.12.2009, 14:28) Я пытаюсь подобрать именно рециркуляционную установку. которая позволила бы увеличить кратность воздухообмена хотя бы до 12 крат. А санитарную норму по 100 м3/ч с трёхступенчатой фильтрацией я уже (условно говоря) подал. Рециркуляция не допускается. Это зал, не одно койкоместо. Кроме бактерий, которые можно задержать фильтрами есть запах от больных, есть наркозные газы. Если бы была индивидуальная реанимационная палата, рециркуляцию с очисткой ещё как-то допустить можно было б, но в многоместном зале - никак! Кратность рассматривайте не на весь объём зала, а отдельно на зону койки. Для этого терминал подачи воздуха ставится над каждой койкой с ламинарным истечением вниз.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 16:19
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279
|
С точки зрения логики прямоточная система конечно лучше, но есть сложность с прокладкой шахт (т.к. больница существующая и успешно функционирующая) да и в ГОСТе рециркуляцию прямо рекомендуют.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20750
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Plalex @ 14.12.2009, 15:19) С точки зрения логики прямоточная система конечно лучше, но есть сложность с прокладкой шахт (т.к. больница существующая и успешно функционирующая) да и в ГОСТе рециркуляцию прямо рекомендуют. Прямоточная без рекуперации тепла требует ресурсов. Насчёт рекомендаций ГОСТа - Государственных Общесоюзных Стандартов - Вы загнули круто....нечего возразить.... Выхожу из дискуссии. Желаю удачи!
|
|
|
|
|
14.12.2009, 16:27
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279
|
|
|
|
|
|
14.12.2009, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196
|
Цитата да и в ГОСТе рециркуляцию прямо рекомендуют. В медицине рециркуляция не катит. Приведите сцылу из ГОСТа
|
|
|
|
|
14.12.2009, 18:20
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44105
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Вован (Киев) @ 14.12.2009, 17:53) В медицине рециркуляция не катит. Приведите сцылу из ГОСТа Это из новых ГОСТов - теперь катит. Только с аккуратностью надо. ГОСТ Р 52539-2006 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧИСТОТА ВОЗДУХА В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 3.7 рециркуляция воздуха: Повторная подача части вытяжного воздуха в помещение (систему помещений) после фильтрации. Примечание - К рециркуляционному воздуху может добавляться наружный воздух. При рециркуляции часть вытяжного воздуха после фильтрации может полностью возвращаться в то же помещение (местная рециркуляция) или распределяться по нескольким помещениям. 3.8.5 рециркуляционный воздух: Часть вытяжного воздуха, повторно поступающая в систему вентиляции и кондиционирования.
В виду значительных расходов воздуха для формирования одно-направленного потока целесообразно использовать систему вентиляции и кондиционирования с местной рециркуляцией воздуха. При местной рециркуляции может использоваться только воздух помещения (рисунок 1), либо к нему может добавляться определенная доля наружного воздуха.
|
|
|
|
|
14.12.2009, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20750
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Извините, не знал что в РФ остались ГОСТы, потому и реакция.....
|
|
|
|
|
15.12.2009, 1:33
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
Цитата(Plalex @ 14.12.2009, 15:03) Проблема в том, что подобные устройства мало кто производит - подскажите производителя и модель. Мне нужна установка производительностью 3500 м3/ч. Для примера вот такие недавно сдали в экспл. WEISS ECHNIK
|
|
|
|
|
15.12.2009, 10:59
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279
|
Уважаемый AAANTOXA у Вас был опыт видеть эту установку в "живую???" хочется быть уверенным в том что её приведенные шумовые характереистики хоть приблизительно соответствуют действительности. И так в моих залах свежего воздуха будет не так ужжж много, да ещё если и громыхающую рециркуляционную установку пациентам под бок подоткнуть.........
|
|
|
|
|
15.12.2009, 11:18
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
У нас на обьекте эти установки смонтированы иначе чем показано в каталоге. Установка обслуживает операционную. из операционной в смежное помещение пробиты отверстия в стене. тоесть сама установка стоит за стеной. У нее панели изнутри покрыты звукоизоляцией + она зашита гипсокартоном. На всасе ничего не добавлено - там и так глушак. На выбросе к патрубку воздуховод и далее глушак и ВРУ. В итоге все тихо . Если на выбросе не делать глушак - не знаю . не слушал ее в "чистом" виде. только после доработки. Громыхать там нечему - сделано качественно. Просто после вентилятора на выбросе глушака нет ..... его там некуда воткнуть . В каталоге тоже при указании шумовых хар-к сноска - "гашение шума с напорной стороны посредством шумоглушителя 15 дБ(А),1.200 мм длиной, dp=30 Па"....
|
|
|
|
|
15.12.2009, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279
|
Как я понял к этой установке Вы подключили воздуховод + в/распределитель с Hepa фильтром-давления вентилятора хватило??? В самом представительстве Вайса на счёт характеристик вентилятора затрудняются ответить.........может у Вас есть какая ньть более подробная информация по этому оборудованию-поделитесь!
|
|
|
|
|
15.12.2009, 11:45
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
инфы другой нет давления хватило так как глушак подобран побольше и поширше . и фильтры тоже побольше с расходом на каждый поменьше чтобы сопротивление было поменьше . поищите аналоги если этот не нравится ...... наверняка есть .
|
|
|
|
|
15.12.2009, 12:04
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279
|
Этот то как раз имеет самый приличный вид все аналоги уже только фотками пугают, шумовые характеристики и габариты ваапче снимают все оставшиеся сомнения...
|
|
|
|
Гость_Philipp.Sabelfeld_*
|
15.12.2009, 13:57
|
Guest Forum
|
Цитата Здравствуйте коллеги. Столкнулся с такой проблемой: в ГОСТ 52539-2006 в пункте 5.7 о требованиях к помещениям группы 3 говорится о возможности применения автономного устройства очистки воздуха. Проблема в том, что подобные устройства мало кто производит - подскажите производителя и модель. Мне нужна установка производительностью 3500 м3/ч. Заранее благодарен Есть профессиональное отечественное оборудование, обеспечивающее очистку и обеззараживание воздуха как в вентиляции, так и в рециркуляции. Производитель: "Аэросервис". Модель, на вскидку: Тион ВЕНТ-ПРО B311x4000. За контактами можете обратиться - в личку, а то боюсь замодерят, если тут написать.
|
|
|
|
|
15.12.2009, 16:23
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
|
дайте ссылку или каталог сюда, ато яндекс выдает только электронные магазины климатехники под это название. Бум продвигать отечественное
|
|
|
|
|
15.12.2009, 16:28
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279
|
|
|
|
|
Гость_Philipp.Sabelfeld_*
|
18.12.2009, 14:04
|
Guest Forum
|
Цитата Правильно нашлось, правда информации маловато и она не очень актуальна. Есть еще тоже самое вот в таком виде: www.tion.info
|
|
|
|
|
28.1.2010, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719
|
Цитата(Plalex @ 14.12.2009, 15:03) Здравствуйте коллеги. Столкнулся с такой проблемой: в ГОСТ 52539-2006 в пункте 5.7 о требованиях к помещениям группы 3 говорится о возможности применения автономного устройства очистки воздуха. Проблема в том, что подобные устройства мало кто производит - подскажите производителя и модель. Мне нужна установка производительностью 3500 м3/ч. Заранее благодарен. От себя могу порекомендовать использовать запотолочные малошумящие установки отечественного производства АМС МЗМО. Производительность 1500 м3/ч, шум до 60дБА....дерзайте
Сообщение отредактировал svoi - 28.1.2010, 10:30
|
|
|
|
|
30.1.2010, 0:21
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45398
|
Цитата(jota @ 14.12.2009, 15:23) Для ОЧ помещений должно быть 3 ступени фильтрации наружного воздуха: EU3-EU7 + EU9 + HEPA 10 - 14; НЕРА в оконечных терминалах. А можно ссылку на данный пункт норматива?
|
|
|
|
|
30.1.2010, 1:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20750
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(PDL @ 29.1.2010, 23:21) А можно ссылку на данный пункт норматива? Здесь логика....и эта логика принята во всём мире...... Вы можете сделать и 4 и 5 ступеней, но для ОЧ меньше 3 не получится просто исходя из возможностей самих фильтров. Существующая иерархия позволяет увеличить срок службы самых дорогих оконечных фильтров тонкой очистки. Если бы Вы были более любопытны, то воспользовались бы поисковиком хотя бы по-русски....вот первая попавшаяся из многих : http://www.mir-klimata.com/archive/number1...icle/article11/Но проще отстучать вопрос - пусть ищут другие.....
|
|
|
|
|
2.2.2010, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 3.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17296
|
Автономного устройства очистки воздуха.[/color] Проблема в том, что подобные устройства мало кто производит - подскажите производителя и модель. Мне нужна установка производительностью 3500 м3/ч. Заранее благодарен. [/quote] Производитель компания Envirco, подробнее смотрите на сайте http://www.envirco.com.ua/index.htmlДля производительности 3500м3/час: - стационарные модели MAC10XL: 600х1200 = 3 шт. + 600х600 = 1 шт. - передвижные модели IsoClean = 3 шт.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|