Автор: Elena 4933 6.12.2017, 13:33

Добрый день! У меня вопрос!!! Уложила 80 метров трубы диаметр 16 (простая улитка). Подсоединила параллельно к батарее.Подача горячая, а обратка холодная (более 2 суток). Нужено ли поставить дополнительный мотор или дело в уголке??? фото прилагаю. Спасибо!!!

 

Автор: Гризли 6.12.2017, 14:38

80 метров имеют о-о-очень большое сопротивление по сравнению с радиатором (-ами).
И какой терморегулятор поставили?

Автор: SP_ 6.12.2017, 16:22

Зажимайте радиатор до тех пор пока не нагреется пол. Всю арматуру для пола настройте на минимальное сопротивление. Сопротивление пола при перепаде подача/обратка 10 градусов неболее 15кПа. Термостаты расположены вертикально над трубой, они неправильно работают. Если монтажник этого незнает, возможно если вентили с преднастройками зажал. На подаче самый первый вентиль с термостатов вообще непонятно зачем, на нем огромные потери напора, а толка ноль.

Автор: АлександрРяз 11.12.2017, 12:50

Добрый день!Подскажите пожалуйста. Сантехник, уложил тёплый пол обычной змейкой в один контур на кухню14кв, коридор 5кв и ванную комнату 7кв. Получилось что кухня греется в огонь, коридор слабее а до ванной еле доходит. Что можно сделать чтобы выровнить температуру? Стяжку уже залил. Спасибо.

Автор: ssn 11.12.2017, 12:57

уменьшить температуту и поднять скорость.
или позвать проивзодителя работ, пусть выравнивает температуру ))))

Автор: jota 11.12.2017, 15:20

Поменять подключение подачи и обратки местами

Автор: АлександрРяз 11.12.2017, 15:58

Цитата(jota @ 11.12.2017, 15:20) *
Поменять подключение подачи и обратки местами

Тогда до кухни не дойдёт тепло? А там панорамные окна. Насос в котле на максимум. Скажите, дополнительный насос на этот контур теплого пола, исправит ситуацию?

Автор: ssn 11.12.2017, 16:36

а у вас тёплый пол напрямую в котёл подключен?
предлагаю разориться и все же купить услуги проектировщика, что бы хотя бы схему вам сделали.

Автор: lovial 11.12.2017, 16:41

Цитата(АлександрРяз @ 11.12.2017, 15:58) *
Тогда до кухни не дойдёт тепло? А там панорамные окна. Насос в котле на максимум. Скажите, дополнительный насос на этот контур теплого пола, исправит ситуацию?

Для начала попробуйте "поджать" клапанами остальных потребителей тепла, кроме теплого пола. И да, результат по теплому полу начинает проявляться часов через 12 после запуска, если только включили теплый пол - то у Вас, возможно, все в порядке, когда прогреются стяжки, все может прийти в норму... А вот если в кухне действительно СИЛЬНО горячий пол - температуру надо понижать...

Автор: АлександрРяз 11.12.2017, 16:55

Цитата(lovial @ 11.12.2017, 16:41) *
Для начала попробуйте "поджать" клапанами остальных потребителей тепла, кроме теплого пола. И да, результат по теплому полу начинает проявляться часов через 12 после запуска, если только включили теплый пол - то у Вас, возможно, все в порядке, когда прогреются стяжки, все может прийти в норму... А вот если в кухне действительно СИЛЬНО горячий пол - температуру надо понижать...

Радиатор на кухне, в зале и полотенцесушитель. Отказаться не от чего. А как понизить температуру именно теплого пола? Подключенно через гребенку. Проекты поздно рисовать, уже залил стяжкой. Исполнитель пропал. Насос на обратку, точно не поможет?

Автор: ssn 11.12.2017, 17:04

тёплый пол подключается к котлу через узел смешения с насосом и регулирующим клапаном. нельзя его напрямую сажать на котёл, слишком большая температура в котле.
сделать правильно обвязку котла никогда не поздно.
нарисуйте схему, что у вас сейчас сделано (по обвязке котла) и добавьте марку котла. так наверно быстрее получится.

Автор: АлександрРяз 11.12.2017, 17:10

Цитата(ssn @ 11.12.2017, 17:04) *
тёплый пол подключается к котлу через узел смешения с насосом и регулирующим клапаном. нельзя его напрямую сажать на котёл, слишком большая температура в котле.
сделать правильно обвязку котла никогда не поздно.
нарисуйте схему, что у вас сейчас сделано (по обвязке котла) и добавьте марку котла. так наверно быстрее получится.
Через 15 минут доберусь до квартиры. Сфотографирую. Спасибо за ответы :-)з

Автор: jota 11.12.2017, 18:50

Не видя схемы отопления и подключения ТП к котлу, трудно давать советы

Автор: lovial 11.12.2017, 19:37

Цитата(АлександрРяз @ 11.12.2017, 16:55) *
Радиатор на кухне, в зале и полотенцесушитель. Отказаться не от чего

Речь не об отказе. Увеличить сопротивление радиаторов и полотенцесушителя, с тем, чтобы через теплый пол пошло бОльшее количество теплоносителя.
В общем, давайте фото, в том числе и радиаторов с полотенечком, посмотрим, что там можно покрутить...

Автор: SP_ 12.12.2017, 18:25

Если 3 помещения подключены на гребенку, большое помещение греется в огонь, а маленькие не греются. Такое может быть только если эти маленькие конутра сильно зажаты на гребенке или просто грязные (забитые). Или что то там другое наделано... Нужна схема подключения.

Автор: lovial 13.12.2017, 10:13

Цитата(SP_ @ 12.12.2017, 18:25) *
Если 3 помещения подключены на гребенку, большое помещение греется в огонь, а маленькие не греются. Такое может быть только если эти маленькие контура сильно зажаты на гребенке или просто грязные (забитые). Или что то там другое наделано... Нужна схема подключения.

Тут немного другой случай. Одна труба теплого пола идет через 3 помещения, в первом пол горячий, во втором теплый, в третьем - холодный. Нужно увеличивать скорость движения теплоносителя по трубе. Вопрос в том, городить ли для этого отдельный насос, или регулировками других приборов эта задача решается, потому как котлового насоса для двух радиаторов, полотенцесушителя и одной петли теплого пола более чем достаточно...

Автор: АлександрРяз 13.12.2017, 19:05

Добрый вечер! Извините что так долго делал фото, обстоятельства.

 

Автор: lovial 13.12.2017, 20:12

Вот теперь почти хорошо, полотенчика только не видно...
Вариант 1, самый простой - на радиаторах вот те красные колпачки надо закрутить до упора - они вдавят в термостат шток и проток через прибор остановится. Полотенечик тоже перекрыть - и щупать трубу теплого пола не менее 12 часов (если результат в виде нагрева последнего участка пола сразу не появится).
Вариант 2 - перекрыть проток на гребенке (с шестигранниками пимпочки - тоже для начала закрыть до упора). Если результат последует - понемногу приоткрывать, пока полу опять не поплохеет, тогда чуть-чуть затянуть.
Ну и проверить, на полную или нет открыты вентили гребенки на теплый пол (я так понимаю, это он металлопластом сделан от присобаченной гребенки для воды....)

Автор: АлександрРяз 13.12.2017, 20:20

Цитата(lovial @ 13.12.2017, 20:12) *
Вот теперь почти хорошо, полотенчика только не видно...
Вариант 1, самый простой - на радиаторах вот те красные колпачки надо закрутить до упора - они вдавят в термостат шток и проток через прибор остановится. Полотенечик тоже перекрыть - и щупать трубу теплого пола не менее 12 часов (если результат в виде нагрева последнего участка пола сразу не появится).
Вариант 2 - перекрыть проток на гребенке (с шестигранниками пимпочки - тоже для начала закрыть до упора). Если результат последует - понемногу приоткрывать, пока полу опять не поплохеет, тогда чуть-чуть затянуть.
Ну и проверить, на полную или нет открыты вентили гребенки на теплый пол (я так понимаю, это он металлопластом сделан от присобаченной гребенки для воды....)

Красная петля это строительная компания так оставила под полотенчики. Ещё не повесил. Завтра попробую, напишу результат. Спасибо за совет.

Автор: ssn 13.12.2017, 23:06

может я конечно не понимаю чего, но теперь модно подключать системы тёплого пола напрямую от котла без насосно-смесительного узла?
интересно, на каком графике работает котёл.

Автор: max_bma 16.12.2017, 18:39

Цитата(ssn @ 13.12.2017, 22:06) *
может я конечно не понимаю чего, но теперь модно подключать системы тёплого пола напрямую от котла без насосно-смесительного узла?
интересно, на каком графике работает котёл.

Если котел конденсационный вполне нормально. 45/40

АлександрРяз контур полотенцесушителя который еще не подключен надеюсь закрыт?

Автор: ssn 16.12.2017, 20:19

и на этом же графике работают отопительные приборы?
по поводу того, что это конденсационный котёл я сильно сомневаюсь.
да и 45/40 все же великовато для ТП

Автор: АлександрРяз 11.1.2018, 14:48

Цитата(max_bma @ 16.12.2017, 18:39) *
Если котел конденсационный вполне нормально. 45/40

АлександрРяз контур полотенцесушителя который еще не подключен надеюсь закрыт?

Открыт конечно. Как компания сдала так всё и оставил. Перекрывал радиаторы термостатом. Улучшений не заметил

Автор: ssn 12.1.2018, 14:00

вам нужен отдельный смесительный узел на тёплый пол. клапан + насос.
потом вы сможете менять расход на теплый пол и график. тогда возможно получится выравнять общую температуру.
или зовите обратно монтажников и просите продемонстрировать работу системы в проектном значении.

Автор: АлександрРяз 12.1.2018, 14:22

Цитата(ssn @ 12.1.2018, 14:00) *
вам нужен отдельный смесительный узел на тёплый пол. клапан + насос.
потом вы сможете менять расход на теплый пол и график. тогда возможно получится выравнять общую температуру.
или зовите обратно монтажников и просите продемонстрировать работу системы в проектном значении.

Спасибо за ответ. Монтажников делал по знакомству и пропал.

Ребята, из Рязани есть кто возьмется исправить?

Автор: vlad1984vas 12.3.2018, 18:17

Цитата(АлександрРяз @ 11.12.2017, 13:50) *
Добрый день!Подскажите пожалуйста. Сантехник, уложил тёплый пол обычной змейкой в один контур на кухню14кв, коридор 5кв и ванную комнату 7кв. Получилось что кухня греется в огонь, коридор слабее а до ванной еле доходит. Что можно сделать чтобы выровнить температуру? Стяжку уже залил. Спасибо.

Вызывать сантехника этого же и пусть устраняет неполадки. А лучше потребовать деньги назад. Сами вы ничего не сделаете. Наймите лучше проектировщика.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)