> Водостоки высотных зданий
Kit97
сообщение 1.4.2024, 18:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2024
Пользователь №: 428725



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо запроектировать внутренний водосток высотного здания (площадь сбора одной воронки 345м2, расход получился 84 л/с), не могу разобраться, если устраивается система из основного стояка и резервного (согласно СП 253 п.11.21), по какой логике и на каких этажах нужно устраивать перемычки между основным и резервным стояками? у здания 29 этажей, нет технических.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.4.2024, 20:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Kit97 @ 1.4.2024, 18:41) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо запроектировать внутренний водосток высотного здания (площадь сбора одной воронки 345м2, расход получился 84 л/с), не могу разобраться, если устраивается система из основного стояка и резервного (согласно СП 253 п.11.21), по какой логике и на каких этажах нужно устраивать перемычки между основным и резервным стояками? у здания 29 этажей, нет технических.

Перемычки делали 2 штуки. Одну на 1 этаже, вторую на верхнем, где подключается лежак от воронок в основной стояк (выше точки подключения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 2.4.2024, 4:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Kit97 @ 2.4.2024, 1:41) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо запроектировать внутренний водосток высотного здания (площадь сбора одной воронки 345м2, расход получился 84 л/с), не могу разобраться, если устраивается система из основного стояка и резервного (согласно СП 253 п.11.21), по какой логике и на каких этажах нужно устраивать перемычки между основным и резервным стояками? у здания 29 этажей, нет технических.

для такой площади не может быть 84 л/с, мб 8,4?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kit97
сообщение 2.4.2024, 9:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2024
Пользователь №: 428725



Цитата(aminopower @ 1.4.2024, 23:26) *
Перемычки делали 2 штуки. Одну на 1 этаже, вторую на верхнем, где подключается лежак от воронок в основной стояк (выше точки подключения).

Спасибо за ответ, мне кажется там должна быть какая-то логика исходя из рабочего давления труба, но я не уверена blink.gif

Цитата(VKing @ 2.4.2024, 7:55) *
для такой площади не может быть 84 л/с, мб 8,4?)

так,
qs=4^0,71*91=244
Q=345*244/1000=84 л/с
или я что-то напутала...
регион москва
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreishira
сообщение 2.4.2024, 10:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549



Цитата(Kit97 @ 2.4.2024, 10:52) *
так,
qs=4^0,71*91=244
Q=345*244/1000=84 л/с
или я что-то напутала...
регион москва

на 10 000 надо делить п 21.10 СП30.13330.2020
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kit97
сообщение 2.4.2024, 12:22
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2024
Пользователь №: 428725



Цитата(andreishira @ 2.4.2024, 13:16) *
на 10 000 надо делить п 21.10 СП30.13330.2020

Ой, потеряла ноль, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения