Вообще-то такую нагрузку лучше на 3 фазы раскидать (по 2 вентилятора на фазу). Тогда будет достаточен кабель минимально 5х1.5 (но в реале нужно будет взять 5х2.5 или 5х4, чтобы учесть просадки на длине и при пусковых токах).
При однофазном питании общая мощность 9 кВт, это 41 А и кабель минимум 3х6 (в реале потребуется 3х10 а при длинной линии или больших пусковых токах даже 3х16).
Цитата(Kotlovoy @ 28.11.2019, 18:11)
Не до фига ли 16 мм2 на такую нагрузку? Представляю себе, как вы его будете в клеммник движка запихивать.
Нормально. 9 кВт в непрерыве, плюс пусковые токи и возможно затянутый пуск. По нагреву можно взять меньше, но по падению напряжения не вложишься.
Сообщение отредактировал straus - 29.11.2019, 16:35