> Котельная на дизельном топливе
igors1
сообщение 11.1.2023, 13:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Добрый день!
Может кто- нибудь прокомментировать и объяснить, для чего в данной схеме перемычка с трехходовым если котловой контур находится ближе к котлу и насос стоит на первой перемычке? Не проще ли тогда не делать вторую перемычку и поставить двухходовой клапан вместо трехходового?
Прикрепленный файл  shema1.jpg ( 264,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

Хочу немного изменить данную схему (смотреть ниже). Уместно ли это?
Прикрепленный файл  shema2.jpg ( 240,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.1.2023, 13:42
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11127
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(igors1 @ 11.1.2023, 13:33) *
Хочу немного изменить данную схему

У потребителя отопительная нагрузка?

Нужно чуть-чуть по-другому:

Прикрепленный файл  котёл_СО.png ( 1,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Прикрепленный файл  котёл_СО_.png ( 1,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Моя "Схемотехника водогрейных котельных"

Сообщение отредактировал tiptop - 11.1.2023, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 11.1.2023, 13:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 646
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Мне объясняли, что насос на перемычке годится только с ЧРП и в СП 41-101-95 есть указание о желательности этого. Если вы насос ставите на обратку он у вас уже работает не как смесительный (корректирующий), то есть уже не по задумке проектировщика. Можете по формуле сами проверить годится или нет. Если насос смесительный, то его напор будет приниматься как сумма потерь напора на транспорт теплоносителя в малом циркуляционном кольце то есть котел Т1 - перемычка -насос- котел Т2.
Если ставите насос на обратку через него уже идет другой объем теплоносителя, и ещё много другого.
Короче говоря, можно, и может быть даже этот же насос и подойдет, но нужно проверять и считать.
У вас ещё стоит насос на подаче. Насос на перемычке задуман как смесительный, не ясно только почему по нему расход теплоносителя такой же как и на том, что стоит на подаче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 11.1.2023, 17:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 13:42) *
У потребителя отопительная нагрузка?

Нужно чуть-чуть по-другому:

Прикрепленный файл  котёл_СО.png ( 1,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Прикрепленный файл  котёл_СО_.png ( 1,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Моя "Схемотехника водогрейных котельных"


Да, нагрузка отопительная.
То есть по сути схема для твердотопливного котла только без трехходового клапана, который работает на защиту от низких температур?


Цитата(GreyBrain @ 11.1.2023, 13:43) *
Мне объясняли, что насос на перемычке годится только с ЧРП и в СП 41-101-95 есть указание о желательности этого. Если вы насос ставите на обратку он у вас уже работает не как смесительный (корректирующий), то есть уже не по задумке проектировщика. Можете по формуле сами проверить годится или нет. Если насос смесительный, то его напор будет приниматься как сумма потерь напора на транспорт теплоносителя в малом циркуляционном кольце то есть котел Т1 - перемычка -насос- котел Т2.
Если ставите насос на обратку через него уже идет другой объем теплоносителя, и ещё много другого.
Короче говоря, можно, и может быть даже этот же насос и подойдет, но нужно проверять и считать.
У вас ещё стоит насос на подаче. Насос на перемычке задуман как смесительный, не ясно только почему по нему расход теплоносителя такой же как и на том, что стоит на подаче.

Спасибо за ответ!
По поводу насоса непонятно, почему на такой же расход посчитан. Напор можно посчитать, а как быть с расходом смесительного насоса? Сколько % от расхода системы отопления должен быть расход смесительного насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.1.2023, 17:37
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11127
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(igors1 @ 11.1.2023, 17:09) *
То есть по сути схема для твердотопливного котла только без трехходового клапана, который работает на защиту от низких температур?

Схемы, которые я выложил – это для "обычного" (неконденсационного) котла на любом топливе. Трёхходового клапана достаточно одного. Ставить его можно, в принципе, в любом из четырёх узлов:

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_20.png ( 5,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Обычно этот трёхходовой клапан управляется регулятором поддержания заданной температуры прямой сетевой воды.
Ещё один регулятор должен быть "совмещённым". Он должен повышать заданную температуру воды на выходе котла при появлении (наличии) хотя бы одного из сигналов:
1 “температура воды на входе котла низкая”,
2 “температура сетевой воды низкая”.
Понижение заданной температуры воды на выходе котла можно предусмотреть на 1–2 градуса в час при том условии, что в течение часа не было ни одного из вышеупомянутых сигналов.

Сообщение отредактировал tiptop - 11.1.2023, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.1.2023, 21:10
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11127
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Применение трёхходового клапана

Желательно чтобы условная пропускная способность Kvs регулирующего трёхходового клапана имела величину около 4Gmax.
Для “ножки” трёхходового клапана нужно предусмотреть установку обратного клапана и рассчитать переход на меньший диаметр трубопровода. Ориентировочно, для трёхходового клапана с характеристикой “равнопроцентная/линейная” может потребоваться сделать пропускную способность Kv этого трубопровода и обратного клапана в нём где-нибудь “0,6 Kvs клапана”, а для обычного “симметричного” клапана – где-нибудь “0,5 Kvs клапана”. Для получения требуемой величины нужно использовать трубу подлиннее (побольше диаметром). Например, для Kv30 – четырёхметровую стальную трубу DN40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 11.1.2023, 22:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 21:10) *
Применение трёхходового клапана

Желательно чтобы условная пропускная способность Kvs регулирующего трёхходового клапана имела величину около 4Gmax.
Для “ножки” трёхходового клапана нужно предусмотреть установку обратного клапана и рассчитать переход на меньший диаметр трубопровода. Ориентировочно, для трёхходового клапана с характеристикой “равнопроцентная/линейная” может потребоваться сделать пропускную способность Kv этого трубопровода и обратного клапана в нём где-нибудь “0,6 Kvs клапана”, а для обычного “симметричного” клапана – где-нибудь “0,5 Kvs клапана”. Для получения требуемой величины нужно использовать трубу подлиннее (побольше диаметром). Например, для Kv30 – четырёхметровую стальную трубу DN40.

Спасибо большое за информацию! А по поводу расчёта насоса что можете сказать, есть ли какая-то зависимость расхода смесительного насоса от расчетного расхода системы отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.1.2023, 6:14
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11127
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(igors1 @ 11.1.2023, 22:20) *
есть ли какая-то зависимость расхода смесительного насоса от расчетного расхода системы отопления?

Это Вы про какую схему? unsure.gif
Я только свои комментирую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 12.1.2023, 7:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 646
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(igors1 @ 11.1.2023, 23:20) *
Спасибо большое за информацию! А по поводу расчёта насоса что можете сказать, есть ли какая-то зависимость расхода смесительного насоса от расчетного расхода системы отопления?

Зависимость прямая, подача смесительного насоса зависит от тепловой мощности системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 12.1.2023, 12:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(GreyBrain @ 12.1.2023, 7:44) *
Зависимость прямая, подача смесительного насоса зависит от тепловой мощности системы

Скажем, если мощность 45 кВт, расход при температурном графике 70/50 1,98 м3/ч и потери давления 58 кПа, получается насос подбирается на q= 1,98 м3/ч и H= 5,8 м, а каким тогда будет q у смесительного насоса? Есть ли какие- то рекомендации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 12.1.2023, 12:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 646
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Посмотрите пункты начиная с 4.9 по 4.16 СП 41-101-95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.1.2023, 20:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(igors1 @ 11.1.2023, 12:33) *
Добрый день!
Может кто- нибудь прокомментировать и объяснить, для чего в данной схеме перемычка с трехходовым если котловой контур находится ближе к котлу и насос стоит на первой перемычке? Не проще ли тогда не делать вторую перемычку и поставить двухходовой клапан вместо трехходового?
Прикрепленный файл  shema1.jpg ( 264,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

Хочу немного изменить данную схему (смотреть ниже). Уместно ли это?
Прикрепленный файл  shema2.jpg ( 240,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

1. 3-ходовой неправильно обозначен: должно быть АВ - справа; А - слева. Это смесительный, а не перепускной клапан.
2. Насос на перемычке работает только тогда, когда температура обратки ниже 60*С (для жт котлов), поэтому должен быть датчик температуры и пускатель насоса.
3. Насос на перемычке, как правило, с производительностью около 30% от номинального расхода котла, у вас 100%
4. На перемычке должен быть обратный клапан, иначе возможна паразитная циркуляция основного насоса через перемычку.

Ваш вариант - нерабочий - см. пункт 1

Сообщение отредактировал jota - 12.1.2023, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 13.1.2023, 11:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Спасибо всем за ответы!
Ещё смущает, что проектировщик предусмотрел размещение ёмкостей с дизельным топливом на улице. -30 бывает редко, но тем не менее, не замерзнет ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.1.2023, 11:49
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11127
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(igors1 @ 13.1.2023, 11:20) *
размещение ёмкостей с дизельным топливом на улице.

В помещении за стеной - это намного лучше. Я здесь об этом уже писал пару лет назад: Расходный резервуар жидкого топлива в отдельной секции блочной котельной

Сообщение отредактировал tiptop - 13.1.2023, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 13.1.2023, 11:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 646
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(igors1 @ 13.1.2023, 12:20) *
Спасибо всем за ответы!
Ещё смущает, что проектировщик предусмотрел размещение ёмкостей с дизельным топливом на улице. -30 бывает редко, но тем не менее, не замерзнет ли?

На наших котельных установлена линия циркуляции топлива небольшим насосом, внутри контура топливопровода котельной. Контур из бака до топливопровода котельной - тупиковый.
Вот картинка

Сообщение отредактировал GreyBrain - 13.1.2023, 11:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  эксп.pdf ( 92,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим48
сообщение 15.1.2023, 14:29
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2020
Пользователь №: 382578



Цитата(jota @ 12.1.2023, 20:27) *
1. 3-ходовой неправильно обозначен: должно быть АВ - справа; А - слева. Это смесительный, а не перепускной клапан.
2. Насос на перемычке работает только тогда, когда температура обратки ниже 60*С (для жт котлов), поэтому должен быть датчик температуры и пускатель насоса.


Пользуясь случаем, хочу уточнить по поводу пункта 2, сколько раз видел такие схемы и задавался вопросом. Получается еще нужен датчик наружной температуры или нет? На тот случай если на улице будет 0, а при 0 температурный график котла 55-45 градусов, температура на входе в котел уже должна быть не 60, а где-то 40? Иначе котловой насос вообще не выключится пока не будет 60 или как?
По поводу регулирования системы отопления. Был случай, что в автоматике котла не было выхода на привод трехходового. Если ставить отдельный блок управления на контур отопления, как их совместить между собой, чтобы при достижении температуры 60 градусов на обратке котла выключался котловой насос и включался насос системы отопления и трехходовой был открыт в нужном направлении?


Прикрепленный файл  shema1__1_.jpg ( 470,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.1.2023, 1:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Кто Вы в этой истории?
У Вас есть документация котла? - там обязательно будет руководство по монтажу, где будут рекомендованные производителем схемы. Если документации нет, по марке котла поищите в интернете - это самый правильный способ. Конкретные советы, не зная функций автоматики котла, - это к авторам выше....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.1.2023, 6:28
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11127
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




В самом деле... Я же сразу написал, что нужно делать. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.1.2023, 7:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32863
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(tiptop @ 16.1.2023, 6:28) *
В самом деле... Я же сразу написал, что нужно делать. wink.gif

сразу это вы дали 2 картинки бестолковые и ссыль на свой сайт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnik1
сообщение 20.1.2023, 15:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Если контур отопления только один, то смесительный узел с трехходовым на мой взгляд можно не делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения