> из KNX в Modbus
Вова13
сообщение 4.7.2022, 14:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



Добрый день.

Задача, диспетчеризировать установки кондиционеров и одну приточно-вытяжную вентиляцию.
С кондиционерами проблем не возникло(ПЛК с Modbus RTU), а вот на ПВВ споткнулся, собрана на контроллере Сименс RMU730B-4(с протоколом KNX)/
Вопрос есть у кого ни будь опыт программирования шлюза HD67813-KNX-485-B2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denon
сообщение 5.7.2022, 5:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.7.2012
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653



Шлюз HD67813-KNX-485-B2 конфигурируется своим софтом там всё просто. Конфигурируется он через LAN

Со стороны KNX вам нужно в проекте ETS создать устройство "DUMMY". отправить туда Г.А. от вашего Сименса и потом прописать эти адреса и адрес "DUMMY" в софте шлюза

Сообщение отредактировал denon - 5.7.2022, 5:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denon
сообщение 5.7.2022, 6:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.7.2012
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653




Или с бубном доставать данные адреса из Сименса если сконфигурированы

Сообщение отредактировал denon - 5.7.2022, 6:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 5.7.2022, 9:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



Цитата(denon @ 5.7.2022, 6:04) *
Или с бубном доставать данные адреса из Сименса если сконфигурированы


Подскажите пожалуйста ,у Сименса какая то определенная адресация ,как я понял,там стандартные конфигурации(или я ошибаюсь и это свободнопрограммируемый ПЛК и адреса заданы согласно фантазии человека писавшего код)?
Смотрю в инструкцию,и вижу там жестко заданную адресацию.

И еще один вопрос, можно Вас попросить показать пример заполнение строки в шлюзе, хотя бы одного регистра, например текущая температура.

Сообщение отредактировал Вова13 - 5.7.2022, 9:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KNX_Simens.pdf ( 3,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denon
сообщение 5.7.2022, 10:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.7.2012
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653



http://www.adfweb.com/download/filefold/MN67813_ENG.pdf
мануал от шлюза с картинками стр 19

Сименс ваш в KNX сеть объекта подключен? если да ищите проект ETS
если нет нужно спрашивать тех кто его ставил чего туда прописывали
KNX сторона конфигурируется из ETS

Сообщение отредактировал denon - 5.7.2022, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 5.7.2022, 12:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Добрый день!
С этими сименсами не все так просто:
они могут быть отконфигурированы в "s-mode" - инструкцию/описание на который вы прикладывали - при такой конфигурации все выполняется через ETS, и, раздобыв проект, можно все затянуть через предложенный вами шлюз от adfweb или какой-нибудь другой,
а могут быть отконфигурированы в "e-mode" - тогда проекта в ets не будет, и общаться они будут по каким-то заложенным внутри адресам. Когда я обращался в российский сименс по поводу диспетчеризации таких контроллеров адреса для "e-mode" мне не дали (не смогли/не захотели) и предложили либо переналадить все через ets на свой страх и риск, либо использовать для диспетчеризации их устройство ozw772....
Можно попробовать подключиться в шину KNX, послушать что там летает, и самостоятельно выявить адреса для диспетчеризации. По крайней мере состояние установок прочитать должно получиться, с управлением - сильно сложнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denon
сообщение 5.7.2022, 14:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.7.2012
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653



У Т.Са RMU730B-4он бездисплейный если не ошибаюсь поэтому проект должен быть (уставки то брать где то нужно?)
даже если есть где то управление для него типа RMZ792 то конфиг тож через етс


Сообщение отредактировал denon - 5.7.2022, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 6.7.2022, 8:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



Наш Сименс автономен,он не подключен к какой либо сети.Так же у него имеется дисплей,съемный.
Подсткажите, какими программными средствами можно "послушать" сеть с KNX?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denon
сообщение 6.7.2022, 9:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.7.2012
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653



https://www.knx.org/knx-en/for-professional...s-professional/

только чем вы подключать будете?

вам что то из этого нужно

https://knx24.com/catalog/shlyuzy-interfejsy-usb/

да еще и бп на шину во многих случаях

Сообщение отредактировал denon - 6.7.2022, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 6.7.2022, 12:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



Цитата(denon @ 6.7.2022, 9:52) *
https://www.knx.org/knx-en/for-professional...s-professional/

только чем вы подключать будете?

вам что то из этого нужно

https://knx24.com/catalog/shlyuzy-interfejsy-usb/

да еще и бп на шину во многих случаях

Посмотрите пожалуйста ЛС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 23:09