> график совместной работы насосв и водоводов
Гость_жужа_*
сообщение 5.5.2009, 21:40
Сообщение #1





Guest Forum






кто знает,как чертить график совместной работы насосов и водоводов,когда водоводов 4, три д1200,причем один полиэтилен,два других -сталь,а 4-й-стальной д1400.При 4 нитках одного диаметра и одного материала трубы все понятно,просто суммиреуется расход,а напор остается одинаковым,а в вышеизложенном случае?для каждого материала напор будет разный,поскольку потери по длине разные,про диаметры вообще молчу blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 6.5.2009, 8:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



в чем проблема то?

нарисуйте их на милиметровке и сложите...

или прога во вложении..

если рисовать лень smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Копия_КНС_график.xls ( 55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 6.5.2009, 15:12
Сообщение #3


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(жужа @ 5.5.2009, 21:40) [snapback]385077[/snapback]
кто знает,как чертить график совместной работы насосов и водоводов,когда водоводов 4, три д1200,причем один полиэтилен,два других -сталь,а 4-й-стальной д1400.

Здесь алгоритм построение графика совместной работы насосов Д6300-27-3 на 4 водовода (для Вашего случая). Длина трубопроводов, геометрическая высота подъема и тип насосов приняты произвольно!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KAZ.rar ( 159,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 515
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_жужа_*
сообщение 7.5.2009, 6:29
Сообщение #4





Guest Forum






спасибо большое! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 7.5.2009, 6:44
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(жужа @ 6.5.2009, 0:40) [snapback]385077[/snapback]
кто знает,как чертить график совместной работы насосов и водоводов,когда водоводов 4, три д1200,причем один полиэтилен,два других -сталь,а 4-й-стальной д1400.При 4 нитках одного диаметра и одного материала трубы все понятно,просто суммиреуется расход,а напор остается одинаковым,а в вышеизложенном случае?для каждого материала напор будет разный,поскольку потери по длине разные,про диаметры вообще молчу blink.gif

Почему Вы решили, что напор зависит от материала и от диаметра трубопровода? tomato.gif
Напор создает насос! Расход по трубопроводам будет различный в зависимости от сопротивления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_жужа_*
сообщение 7.5.2009, 7:32
Сообщение #6





Guest Forum






я знаю,что напор создает насос,но вы насос как подбираете-по суммарному расчетному напору,который состоит из потерь по длине, местных потерь, свободного напора в сети,потери напора во всасывающем трубопроводе, и hгеод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 7.5.2009, 8:07
Сообщение #7





Guest Forum






Я понял Вас так, что имеется несколько (4) паралельных водоводов из точки А в точку В. В точке А насос на все водоводы один. в точке В сборный коллектор.
Сопротивление каждой ветки будет различное, и, соответственно, различный расход воды, а напор насоса разделится по веткам не может!

Сообщение отредактировал Любознательный - 7.5.2009, 8:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 7.5.2009, 8:20
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Любознательный @ 7.5.2009, 9:07) [snapback]385557[/snapback]
Я понял Вас так, что имеется несколько (4) паралельных водоводов из точки А в точку В. В точке А насос на все водоводы один. в точке В сборный коллектор.
Сопротивление каждой ветки будет различное, и, соответственно, различный расход воды, а напор насоса разделится по веткам не может!

а вот и нифига. при установившемся расходе сопротивление каждой ветки будет одинаковым, а вот расходы разными.
и получится что сумарный расход это и есть простая сумма, а сумарное сопротивление это просто сопротивление одной из веток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_жужа_*
сообщение 7.5.2009, 8:49
Сообщение #9





Guest Forum






в точке А 6 насосов,кот. по 4 веткам перекачивают воду в очистные сооружения

а напор,естественно,не делится,он один,это понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 7.5.2009, 8:57
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(ssn @ 7.5.2009, 11:20) [snapback]385564[/snapback]
а вот и нифига. при установившемся расходе сопротивление каждой ветки будет одинаковым, а вот расходы разными.
и получится что сумарный расход это и есть простая сумма, а сумарное сопротивление это просто сопротивление одной из веток.

cool.gif
Попробуйте дать более развернутую формулировку возражения.
sport_boxing.gif " Установившийся расход" это что такое? Как может быть в каждой ветке одинаковое сопротивление, если материал стенок и диаметр различны?
Если сопротивления параллельных веток одинаковы, то расход по ним однозначно одинаковый!

Сообщение отредактировал Любознательный - 7.5.2009, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.5.2009, 9:03
Сообщение #11


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ssn @ 7.5.2009, 8:20) [snapback]385564[/snapback]
и получится что сумарный расход это и есть простая сумма, а сумарное сопротивление это просто сопротивление одной из веток.

Совершенно верно!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 7.5.2009, 9:14
Сообщение #12





Guest Forum






Верно, сопротивление каждой ветки установится равным располагаемому напору за счет перераспределения расходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.5.2009, 14:18
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Жужа!
Здесь результаты по Вашим исходным!
В дальнейшем не размещайте такие темы в разделе "Типовые серии".

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KAZ_1.rar ( 384,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_жужа_*
сообщение 7.5.2009, 19:03
Сообщение #14





Guest Forum






Большое спасибо!я в первый раз создала тему,так что немного напутала.приму к сведению rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timmi_1306
сообщение 5.3.2013, 22:05
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184163



А как построить график аварийного трубопровода, если насосы перекачивают воду по двум трубопроводам и один выходит из строя?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 494,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 6.3.2013, 14:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Нужно построить Q-Н сети для одного тр-да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2024, 3:42