Столкнулся на объекте с такой проблемой, чиллер YORK выдает хладоноситель с 40 % содержанием пропиленгликоля температурой -6 градусов. Заказчик требует от него запитать теплообменник приточной установки, но как я понимаю, если в охладитель подать хладоноситель с такой низкой температурой, он неминуемо обмерзнет. Никто из производителей, не поставляет приточные камеры для работы с такими температурами хладоносителя, максимум, что предлагают + 2 градуса на входе. Единственное решение о котором слышал, это терморегулирующий вентиль на входе, который подмешивает обратку, тем самым поддерживая на входе заданную температуру (+2 +3 градуса), но кто их производит и схемы обвязки не знаю. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста!!!
|