Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Низкая температура хладоносителя /Темп. -6 гр/, + тема`ГлЮколь`/состав; ссылки/
Гость_s2000_*
сообщение 8.4.2005, 8:10
Сообщение #1





Guest Forum






Столкнулся на объекте с такой проблемой, чиллер YORK выдает хладоноситель с 40 % содержанием пропиленгликоля температурой -6 градусов. Заказчик требует от него запитать теплообменник приточной установки, но как я понимаю, если в охладитель подать хладоноситель с такой низкой температурой, он неминуемо обмерзнет. Никто из производителей, не поставляет приточные камеры для работы с такими температурами хладоносителя, максимум, что предлагают + 2 градуса на входе.
Единственное решение о котором слышал, это терморегулирующий вентиль на входе, который подмешивает обратку, тем самым поддерживая на входе заданную температуру (+2 +3 градуса), но кто их производит и схемы обвязки не знаю. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 8.4.2005, 9:07
Сообщение #2


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



А в чем проблема-то?
Ставите стандартный набор для регулирования к-ва теплоносителя по температуре приточного воздуха. Ничего не будет обмерзать, а конденсат получите в любом случае. Единственное-подобрать насос и вентиль для отр. температур. А производитель может не иметь данных по производительности девайса, но это не значит, что он (девайс) не будет работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s2000_*
сообщение 11.4.2005, 8:25
Сообщение #3





Guest Forum






А вот основываясь на чужом опыте, он все-таки будет обмерзать, и, причем довольно быстро, обычной регулировкой количества хладоносителя не обойтись, т.к. на входе в теплообменник температура все равно отрицательная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 11.4.2005, 9:20
Сообщение #4


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Так сделайте не количественное, а качественное регулирование, чтобы ср. температура теблообменника была положительной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 18.5.2005, 18:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Здравствуйте!

Покопался по инету в поисках информации по гликолевым растворам, ничего вразумительного не нашел, в основном инфа только по использованию антифризов в радиаторах автомобилей. Вопросов еще больше стало sad.gif
Может кинет кто-нибудь ссылочку, где можно подробно узнать подробно по использованию гликолевых растворов в системах тепло- и холодоснабжения?
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 18.5.2005, 23:04
Сообщение #6


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



http://www.tekshim.ru/product&usl/product&usl.htm
http://www.progressenergo.ru/cgi-bin/brows.../id=noice_nosit
http://www.helis.ru/d_c-prod-tepl.shtml
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 19.5.2005, 9:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Если нужны свойства - теплофизические или физикохимические то нужно найтьи справочник
http://www.nlr.ru:8101/e-case/expand_bm.ph...26x%3D0%26y%3D0

http://www.nlr.ru:8101/e-case/expand_bm.ph...26x%3D0%26y%3D0

Свойства веществ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 19.5.2005, 10:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Спасибо.

А больше ничего нету? mellow.gif mellow.gif mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 19.5.2005, 12:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



А что именно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 19.5.2005, 13:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Например:

- какие растворы используются и где, их свойства, состав
- присадки к растворам (какие бывают и зачем нужны, бывают ли растворы без присадок, что произойдет если их использовать)
- коррозионная активность растворов (что будет с пластиковыми трубами, что со стальными)
- что делать в случае утечек, чем «доливать» систему
- срок службы растворов, их утилизация

Вообще, хочется знать все нюансы. Ведь они есть. А в книгах можно прочесть только фразы типа: «в системах используется 30% или 40% р-р этилен- либо пропиленгликоля». И все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 20.5.2005, 8:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Такую инфу нигде в собранном виде не встречал, у холдильщиков своя свадьба и теплофикаторов своя.

Ищущий да обрящет. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 9:17