Добрый день. Подскажите пож. как правильней расставить неподвижные опоры. Есть проект ТС который нужно доработать. Проект уже прошел экспертизу, но заказчик предъявил замечания по расстановке Н опор. Вопрос такой: есть к примеру прямой уч-к теплосети Ду65, от Н опоры через 29 м установлен СКУ с осевым ходом 2λ - 80мм, затем идет УТ через 10м с врезкой Ду65, затем идет СКУ Ду65 через 19м и далее через 10м врезка в основную сеть. Получается, что между двумя СКУ расстояние по 29м и все это только от одной неподвижной опоры. Расчет был выполнен в Старт. Вопрос вот в чем: Нужно ли ставить дополнительные Н опоры (ведь по требованиям РД-3-ВЭП - один СКУ между двумя Н опорами, но здесь еще врезки в УТ) или как то обосновать что они не нужны? Ведь в Старте их нет. И где лучше поставить доп. Н опору - сразу после СКУ, а врезку в УТ не нарушит?