Всем здравствуйте, я архитектор. Помогите, пожалуйста, разобраться, интересно, но немного непонятно.
Так получилось, что надо посчитать, достаточен ли пирог пола с перекрытием и потолком для снижения шума от венткамеры для помещения снизу. Основные советы по расчету я поняла и по этому сайту, и по соответствующим сп и т.п. Проблема вот в чем: мне даны две системы вентиляции с шумогасителем. Для вентилятора и шумогасителя есть шумовые характеристики по октавам на всасывание и нагнетание воздуха. Но вот почему-то значения шумогасителя на всасывание в этой системе равны значениям вентилятора на нагнетание и вообще больше значений на всасывание вентилятора. Больше никаких пояснений от производителя и специалистов раздела ИОС нет.
Пример
Вентилятор
всасывание: 39.57 47.27 58.59 66.02 65.32 64.12 63.27 58.07
нагнетание: 41.32 49.80 63.23 69.28 75.11 73.43 69.59 62.32
Шумогаситель
шумоподавление: 3 6 9 18 24 23 20 16
всасывание 41.32 49.8 63.23 69.28 75.11 73.43 69.59 62.32
нагнетание 12.12 27.7 45.63 48.08 51.11 51.63 50.79 45.22
Это вот так и должно быть? Я по логарифмической сумме складываю значения дБ вентилятора с учетом шумоподавления с шумогасителем, получаются значения больше, чем у вентилятора изначально.
Здесь как будто какой-то информации не хватает. Хотя, может, мне неопытному человеку, так кажется.
И вообще, я собираюсь сравнить значение суммы от обоих источников звука (двух систем вентиляции) с индексом изоляции воздушного шума для нашего перекрытия по октавам. Чтобы понять, не нарушаем ли мы ограничений по шуму для помещения снизу. Правильно?