> ИТП. Нет отопления на последних этажах
Inokentiy
сообщение 4.6.2012, 10:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Добрый день дорогие Форумчане.
У меня возникла проблема с отоплением в кватире, вернее с его отсутствием. Я начал разбираться и мне сказали что проблема в тепловой рамке. Выше четвертого этажа отопление не поднимается, а живу я на 7! Еще я узнал что на рамку приходит 90С вместо 150С заявленных, и нашел схему ИТП. не могли бы вы подсказать что нужно изменить в этой схеме что бы зимой было тепло.
P.S. Заранее благодарен!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____Model.pdf ( 146,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.6.2012, 10:04
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Не может быть 150 в жилье. В промке с оговорками бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 4.6.2012, 10:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Во первых какая у вас система отопления? Однотрубная или двухтрубная? Если однотрубная, то возможно кто-то поставил термостатический вентиль на раддиатор, и он перекрывает весь расход, у меня такое было, мудак сделал этажом ниже, потом заставили снять. А так надо по стояку пройтись по всем этажам, простмотреть какая температура заходит, какая выходит... в самомо тепловом пункте менять, это в последнюю очередь, сначало надо убедиться в нормальной работоспособности системы отопления..
И слово "рамка" впервые слышу, хотя сам проектирую ИТП sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 4.6.2012, 10:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Система отопления однотрубная, в подвале центральный стояк, разводка на чердаке, дом сдался в 2006году. Изначально в ИТП стоял элеватор, но его срезали и поставили насосы. Зачем не знаю, но думаю из за сниженной температуры.

Сообщение отредактировал Inokentiy - 4.6.2012, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.6.2012, 10:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



На первый взгляд, либо Дшайбы занижен(или она подбита грязью), либо грязевики забиты. Нужны доп данные: нагрузки(гвс и отпление). Факт давление: на шайбе, напор на вводе, Дшайбы.

Сообщение отредактировал KGP1 - 4.6.2012, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 4.6.2012, 11:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Сейчас попробую что то узнать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 4.6.2012, 11:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Насосы это хорошо, лучше чем элеватор!!! Вот попробуйте узнать как на вашем этаже другие кваритиры чувствуют себя, если все норм у них, то скорее всего кто-то термостатический вентиль вкрутил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 4.6.2012, 11:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



У соседей тоже холодно. в технических условиях сказано:
параметры теплоносителя для поверочного расчета принять следующими:
-давление Рпр=7.2ати, Робр=4.4ати. температурный график 150/70 С.
Нагрузка на отопление -0,35Гкал/час
на гор водоснабжение -0,24Гкал/час
Дом 16 этажей, по расчету расход на подачу -8.53м3/ч
расчетный расход в обратке-4.48м3/ч
ГВС - 4.25м3/ч
циркуляция ГВС -0.48м3/ч
Диаметр шайбы не указан.

Может быть сеть не дает нужного давления? как и температуры!

Сообщение отредактировал Inokentiy - 4.6.2012, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 4.6.2012, 12:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



150-70 это со стороны тепловой сети, потом надо 95-70, для этого ставили раньше элеватор, а теперь узел смешения. Вам надо просмотреть температуру на подаче и обратке после узла смешения (тюею система отопления), потом думаю у вас стоит теплосчетчик, можете посмотреть показания по нему ночью, тогда приблизительно поймете , какой расход имеете фактический на систему отопления. Ну сначало рекомендовал бы все равно обследжовать систему отопления на каждом этаже, убедиться в отсутствии несанкционированной врезки вентилей...

А теперь нужны фактические параметры на ИТП :_)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.6.2012, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.6.2012, 12:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32830
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



на обратке регулятор до себя стоит- крутили? На обратке не может быть меньше , чем 16 эт. х 3.3 метра(или 3.0 метра-высота этажа) и + 1 метр цоколя и +5 метров избыточного нужно еще).
Сейчас смотреть на манометры бесполезно- ныне совсем другой режим в теплосети, летний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.6.2012, 12:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Да, тут инж323 прав. И еще спросите у жителей зимой холодно было на всех этажах или только выше 4-го. Если у всех холодно -то шайба мала, если только у верхних, прежде см.пост10 или просто насосы Wilo требуются большей производительности.

Сообщение отредактировал KGP1 - 4.6.2012, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.6.2012, 12:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32830
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что за шайбу хотите увидеть? Там РДДС на обратке и РДПС на подаче. Зачем шайба, полагаете авторитета не хватит, так и так там не сильно здоровенный перепад,одних этих регуляторов хватит лишнее загасить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 4.6.2012, 14:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1447
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Вот, ведь НАРОД у нас какой, готов САМ разобраться и подсказать специалистам из ЖКХ в чем проблема....

вместо того, что-б прийти к специалистам ЖКХ и спросить: " е...Вашу м..., я за что вам деньги плачу?", и накатать им претензию, что хрен им, а не оплату за тепло, пока этого тепла не будет. и пригрозить иск в суд вкорячить с приложенными чеками за лекарства, и ущербом за сидение на больничном... mad.gif

На самом деле, Вам надо НАПИСАТЬ и зарегистрировать письменную претензию в УК и жалобу в местный орган власти... очень быстро и рамку найдут, и отопление починят. smile.gif.

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 4.6.2012, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.6.2012, 14:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32830
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(l-nikolaev @ 4.6.2012, 15:48) *
Вот, ведь НАРОД у нас какой, готов САМ разобраться и подсказать специалистам из ЖКХ в чем проблема....

вместо того, что-б прийти к специалистам ЖКХ и спросить, е...Вашу м..., я за что вам деньги плачу?

И это написал сам человек из УК. biggrin.gif
И это стоит того, что б прислушаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 4.6.2012, 16:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Предложение отличное. Теплосчетчики стоят в ИТП, по ним и оплата. Квартиру приобрел не так давно, холодов уже небыло, а сейчас лето что им предъявишь? Да и осени ждать и потом мерзнуть нет желания. Проще же сейчас разобраться и "носом" их тыкнуть в рамку- пусть исправляют, а то сами проблему найти не могут, да и не стараются.!!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 4.6.2012, 16:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1447
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Автор, судя по формулировкам Ваших постов - Вы: человек далекий от теплоснабжения (без обид), и я не о том, что это бесполезно...,я о том, что отрывистые познания в теплоснабжении Вам скорей всего в жизни и не пригодятся....а вот мастерство качания прав и борьбы с УК -нужны будут всю жизнь. Их и оттачивайте.

По сути Вашего вопроса: сейчас искать проблему самое худшее время, тепла нет, предъявить нечего. Сейчас надо найти ответственных за тепло (не ниже главного инженера), "познакомиться" с ними, и письменно довести до них, что дальше такая тема не прокатит...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inokentiy
сообщение 5.6.2012, 9:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705



Дом ведомственный и нужно решить проблему без ругани. Помогите пожалуста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 5.6.2012, 11:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1447
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



А где здесь ругань? Попросить заменить тарелку с супом, если в ней плавает таракан, это, что ругань? huh.gif

а так:

Цитата(l-nikolaev @ 4.6.2012, 17:38) *
По сути Вашего вопроса: сейчас искать проблему самое худшее время, тепла нет, предъявить нечего. Сейчас надо найти ответственных за тепло (не ниже главного инженера), "познакомиться" с ними, и письменно довести до них, что дальше такая тема не прокатит...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seddoy
сообщение 21.7.2012, 9:22
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.12.2011
Пользователь №: 131783



Че та я не догоняю по вашим словам у вас верхний разлив т.е греться первыми должны верхние этажи, а потом нижние.опять таки система однотрубная както должна идти циркуляция.Вам что подачу в обратку врезали. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 1.8.2012, 9:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



однотрубная система с верхним розливом в первую очередь должна греть верхние этажи. Скорее всего, у Вас пережимает обратка. Либо где-то перепутали трубопроводы, либо насосы вкрутили неправильно smile.gif
Могли неправильно поставить обратный клапан после насоса на смешении. При забитой грязью шайбе и грязевике обратка будет передавливать подачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Теплый техник
сообщение 30.10.2012, 13:45
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.8.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 37534



Описанная ситуация для верхней разводки не реальна.
При нижней разводке - возможно завоздушивание стояков либо элементарно не хватает напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 31.10.2012, 11:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А вы кто инженер из службы эксплуатации или жилец? Просто тут дейстия должны быть разными и голова будет болеть по разному. Если сл. эксплуатации, то надо разбираться, если жилец то напишите в личку, не буду писать на форуме как прижать коллег инженеров, сам так прошлой зимой лечил ДЕЗ у родной бабушки, помогло, сделали за 2 недели. Затрат 2200 рублей :-) Теперь в самый лютый мороз у неё +23 и открытая форточка сильно не выхолажывает!
Уй! Забыл спросить, а нет только у Вас или у соседей(на других стояках тоже?)

Сообщение отредактировал MAverick - 31.10.2012, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения