Цитата(ChenAcclaim @ 31.5.2016, 15:14)
Добрый день! Есть лаборатория, в которой присутствуют чистые помещения класса D. Уже весь интернет перерыл, но нигде ничего конкретного по кратности в данных помещениях нет. Только общая фраза :"Для достижения классов чистоты В, С и D необходима кратность воздухообмена, учитывающая размер помещения, находящееся в нем оборудование и персонал." Где найти методику расчёта? Заранее спасибо!
Вы путаете два понятия: одно - это уровень чистоты воздуха, другое - вентиляция, то есть частота воздухообмена в чистом помещении.
1. Уровень чистоты чистой комнаты - это стандарт классификации, основанный на максимальном пределе концентрации частиц, который больше или равен размеру частиц, учитываемых в единице объема воздуха в чистом помещении, например ISO 14644-1 и ISO 14698. Международной организации по стандартизации, США STD 209E, то, о чем вы здесь говорите, должно быть классификацией GMP ЕС
Class Maximum particles/m3
At Rest In Operation
0.5 μm 5 μm 0.5 μm 5 μm
Grade A 3,520 20 3,520 20
Grade B 3,520 29 352,000 2,900
Grade C 352,000 2,900 3,520,000 29,000
Grade D 3,520,000 29,000 Not defined Not defined
2. Какая частота вентиляции?
Какова частота вентиляции? Величина частоты вентиляции связана не только с характером чистого помещения, но также с его объемом, высотой, расположением, способом подачи воздуха и степенью ухудшения качества воздуха в помещении. эмпирический коэффициент.
п = Q / V
Где n - количество воздухообменов в помещении, раз / час;
Q - Объем вентиляции, м3 / ч;
V - объем помещения, м3;
Где V известен, а объем вентиляции Q = V1 * S
Скорость ветра воздуховода кондиционера V1
S площадь поперечного сечения воздуховода
Обратите внимание, что объем вентиляции кондиционирования Q здесь может включать, а может и не включать объем свежего воздуха. Поскольку типы кондиционеров разные (есть кондиционеры с системами свежего воздуха и кондиционеры без систем свежего воздуха), если вы хотите говорить о строгом дизайне, необходимо учитывать объем свежего воздуха, тогда Q = Q1 + Q2 , Q1 - объем циркулирующего воздуха, Q2 - объем свежего воздуха
Как определить объем свежего воздуха Q2? При условии соблюдения максимум трех принципов
1 Объем свежего воздуха, соответствующий санитарным нормам:
Убедитесь, что количество свежего воздуха на человека в час в чистой комнате составляет не менее 40 м3 / ч, учитывая наличие вредных газов.
2 Компенсируйте объем свежего воздуха, необходимый для вытяжки из помещения, и поддерживайте положительное давление в помещении:
В нормальных условиях положительное давление в помещении между 5 ~ 10 Па может соответствовать требованиям, если положительное давление слишком велико, это не только не является необходимым, но также снижает экономичность работы системы.
3 Для обеспечения чистоты подаваемого воздуха
Рассчитайте и определите объем приточного воздуха в зависимости от тепловой и влажностной нагрузки. Количество свежего воздуха, подаваемого в чистое помещение.
Следует добавить, что, хотя уровень чистоты воздуха и его система вентиляции являются двумя совершенно не связанными понятиями, они очень близки, потому что уровень чистоты достигается путем стерилизации, а конструкция системы стерилизации связана с вентиляцией, особенно с высокой степенью чистоты. объем свежего воздуха. Связано, теперь вы понимаете?
Сообщение отредактировал Rita888 - 22.11.2021, 6:37