Цитата(bor01 @ 14.9.2022, 16:29)
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с использованием арматуры с номинальных давлением выше 2,5МПа. Какие могут быть проблемы и последиствия?
Для высотного здания предлагают применить, чтобы не городить насосную на промежуточном этаже.
Стандарт FM Global FMDS0404N " STANDPIPE AND HOSE SYSTEMS" в принципе допускает для здания такой высоты схему без промежуточных насосов.Предельную высоту одной зоны этот документ предусматривает до 84м. NFPA-14 (п7.2) допускает для транзитных стояков давление до 2,8МПа. Не исключено,что в каком-либо из высотных зданий Москва-Сити такая схема использована. Если очень сильно захотеть, возможно получится узнать.(хотя бы пообщавшись с инспектором ГПС курирующим СИТИ)) В некоторых зданиях системы ВПТ проектировали инофирмы.
Первый вопрос, который возникает-существуют ли обратные клапаны с мягким уплотнением на давление свыше 1,6МП? Ибо при установке после насоса клапана с уплотнением металл/металл протечки будут постоянно и жокей-насос будет включаться слишком часто, даже если поставить мембранный бак увеличенной ёмкости.
Где-то в стандартах NFPA читал, что в высотных зданиях при переключении с рабочего насоса на резервный существует вероятность гидроудара.
В EN-12845 сказано,что давление под УУ в высотных зданиях(м.вод.ст.)должно не менее чем в 1,25 раза превышать высоту от УУ до верхнего спринклера секции. То же относится к обратным клапанам.