Гость_Марат_*
сообщение 7.8.2005, 20:34
Сообщение #31





Guest Forum






У меня небольшой вопросик.Вышел спор с коллегой - какой должна быть скрость воздуха на выходе из решеток при нижней и верхней подачи свежего воздуха в бассейн?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 7.8.2005, 23:19
Сообщение #32


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



To ss.23
что-то не скачивается CLIMATE_of_POOL.zip...
пишет - 0 байт.
У кого-нибудь скачалось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Daska_*
сообщение 8.8.2005, 9:35
Сообщение #33





Guest Forum






Спасибо большое SS.23 эту статью я уже изучала, полезная вещь согласна, аа еще есть что-нибудь по конкретней. Все это разговоры просто о бассейнах , у аквапарка своя особенность там фонтанчики, горки и пр. как быть с этим...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 8.8.2005, 12:05
Сообщение #34





Guest Forum






Фонтанчики, горки.. Всего лишь большая активность воды, и , как следствие, повышенное испарение.
Правда, самый большой, принципиальный, вопрос - на сколько повышенный ?
А всякие обдувания поверхностей считаю важным, но вторичным вопросом.

to ss.23
Ну, и если строители утепляют кровлю минватой с, извените, хреновой пароизоляцией, то попытки дорешать проблему вентиляцией это обучение дайвингу пассажиров "Титаника"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 8.8.2005, 12:43
Сообщение #35





Guest Forum






к Daska

Там в статье приводится формула общества немецких инженеров для определения влагопоступления. В ней первым множителем стоит эмпирический коэффициент. Через него учитывается приблизительно активность купающихся, и наличие водных аттракционов и прочего. Там же в статье, если не ошибаюсь, рассматривается расчёт аквапарка (кажется в Магнитогорске).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Daska_*
сообщение 11.8.2005, 12:32
Сообщение #36





Guest Forum






Кстати там еще очистка воды - озонирование и хлорирование (так сказать для лучшей коррозии металлоконструкций :wacko: )....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 11.8.2005, 13:31
Сообщение #37





Guest Forum






Для защиты строительных ограждений принимается отрицательный дисбаланс воздухообмена в помещении бассейна (причём, не слабый) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 11.8.2005, 13:45
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Привет Коллеги!
У кого есть информация о реальной концентрации хлора в воде бассейна.
Необходимо знать для расчета требуемого количества свежего воздуха из расчета ассимиляции хлора выделяющегося с парами воды.
Данные о количестве паров воды - 35 кг в час. Дело в том что из моей практики проектирования бассейнов кол-во требуемого воздуха для борьбы с хлоринацией превышают требуемое значение для ассимиляции влаги при условии осушки!.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 11.8.2005, 20:56
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(ss.23 @ Aug 11 2005, 14:31 )
Для защиты строительных ограждений принимается отрицательный дисбаланс воздухообмена в помещении бассейна (причём, не слабый) smile.gif

Можно такой отрицательный баланс заделать, что аквапарк без снега
на крыше схлопнулся бы. smile.gif

Особенно если учесть что при строительстве свободные балки
превратились в балки с защемленным концом. Может такие стоительные
заморочки тоже надо было решать вентиляцией ?
Превратить аквапарк в воздухоопорное здание.... smile.gif

И что значит неслабый ? Вы были в ЭТОМ аквапарке ?
При его обьеме людей бы при выходе из раздевалок из коридора
кидало бы сразу в зону детского бассейна. И не надо было никаких
аттракционов... smile.gif А дальше как Шварцнегер с выпученными глазами
в "Вспомнить все" на Марсе.

Я не наблюдал заметных сквозняков спускаясь из барной зоны в раздевалки и потом проходя в бассейн.
Я к тому что дисбаланс может быть только в отделенном стенами-дверями
помещении. Или во всем здании. А если только превышение вытяжки над
притоком при открытом проеме 3х3, то это воздушное душирование
рабочего места космонавта без скафандра при разбитом иллюминаторе.


to Алекс_Глoz
кажется не более 3мг/м3 ( свободный хлор ), во всяком случае
шкала ручных тестеров Ph-Cl : 1.0 - 3.0 мг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 12.8.2005, 1:23
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Уважаемые коллеги. а Вы СНиПы и СанПиНы читать не пробовали, насколько я помню, то при курсовом проектировании в институте со всеми величинами определился согласно норм и правил, чего и Вам желаю, потому что при проектировании по справочным изданиям, пособиям и просто советам, если конечно они идут кардинально вразрез с номами можно получить хороших ....... и еще за Вами будут гоняться как за Надаром Канчели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 12.8.2005, 19:29
Сообщение #41





Guest Forum






Да, перепутаешь кубы с литрами, и ТТГВ на смерт ь заругает.

САНПИН:

В период продолжительного интервала в работе бассейна (более 2 часов) допускается повышенное содержание обеззараживающих веществ в воде ванн до следующих остаточных концентраций: 1,5 мг/л - свободного хлора, 2,0 мг/л - связанного хлора, 2,0 мг/л - брома и 0,5 мг/л - озона. К началу приема занимающихся содержание остаточных количеств указанных реагентов не должно превышать уровней, приведенных в табл. 3.

табл. 3.

Остаточный хлор:
свободный в мг/л не менее 0,5


1. Допускается содержание свободного остаточного хлора менее 0,3 мг/л при концентрации общего остаточного хлора на уровне 0,8 - 1,2 мг/л.

2. В ванне бассейна для детей 1 - 6 лет содержание свободного остаточного хлора допускается на уровне 0,1 - 0,3 мг/л, при условии, что колифаги в 100 мл воды не должны обнаруживаться.

3. При последовательном обеззараживании воды хлором (ночью) и озоном (днем) остаточное содержание хлора должно быть не менее 0,4 мг/л и озона - не менее 0,1 мг/л.

4. При совместном применении УФ-излучения и хлорирования содержание общего остаточного хлора может быть снижено до 0,3 мг/л.


3.10.4. Концентрация свободного хлора в воздухе в зоне дыхания пловцов допускается не более 0,1 мг/куб. м, озона - не более 0,16 мг/куб. м.


Ну и так далее.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Трубач_*
сообщение 30.12.2005, 11:54
Сообщение #42





Guest Forum






А, кстати говоря, господа проектировщики, как решаем проблему коррозии?
Согласно европейским стандартам в конструкциях в помещениях бассейнов нельзя использовать даже нержавейку. Из-за того же хлора. Требуется специальный сорт стали, с горячей оцинковкой и последующим порошковым напылением.

А что у нас? bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 6.10.2010, 13:18
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Добрый день. Подскажите, куда устанавливать осушитель воздуха для бассейна? Рядом с зеркалом, чтобы забирал самый влажный воздух, или подальше, чтобы не создавал ветра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 8.2.2011, 17:21
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Трубач @ 30.12.2005, 11:54) *
А, кстати говоря, господа проектировщики, как решаем проблему коррозии?
Согласно европейским стандартам в конструкциях в помещениях бассейнов нельзя использовать даже нержавейку. Из-за того же хлора. Требуется специальный сорт стали, с горячей оцинковкой и последующим порошковым напылением.

А что у нас? bestbook.gif


А у нас тётя с длинной палкой и кисточкой на конце пытается выкрасить обычныё чёрный металл грунтовкой в два слоя с последующим нанесение дешёвой краски марки ПФ.
А вот из турции ребята, по совету тиккурилы покрасили конструкции водоюмульсионкой для наружних цокольных работ (Yaki).
Красили в два три слоя. Если такую краску наносить на неподготовленный металл, то сразу на глазах он покрывается "веснушками". Чо происходит с металлом по толстым слоем водоэмульсионки никто не знает, а слоёв наверное уже пяь-шесть, перекрашивали уже.

Эх, чото забытая тема смотрю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2024, 22:59