Темы: `Реш.пробл. с вент. бассейна` +, Как считать бассейны, аквапарки/от Daska |
|
|
Гость_Марат_*
|
7.8.2005, 20:34
|
Guest Forum
|
У меня небольшой вопросик.Вышел спор с коллегой - какой должна быть скрость воздуха на выходе из решеток при нижней и верхней подачи свежего воздуха в бассейн?
|
|
|
|
|
7.8.2005, 23:19
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636
|
To ss.23 что-то не скачивается CLIMATE_of_POOL.zip... пишет - 0 байт. У кого-нибудь скачалось?
|
|
|
|
Гость_Daska_*
|
8.8.2005, 9:35
|
Guest Forum
|
Спасибо большое SS.23 эту статью я уже изучала, полезная вещь согласна, аа еще есть что-нибудь по конкретней. Все это разговоры просто о бассейнах , у аквапарка своя особенность там фонтанчики, горки и пр. как быть с этим...
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
8.8.2005, 12:05
|
Guest Forum
|
Фонтанчики, горки.. Всего лишь большая активность воды, и , как следствие, повышенное испарение. Правда, самый большой, принципиальный, вопрос - на сколько повышенный ? А всякие обдувания поверхностей считаю важным, но вторичным вопросом.
to ss.23 Ну, и если строители утепляют кровлю минватой с, извените, хреновой пароизоляцией, то попытки дорешать проблему вентиляцией это обучение дайвингу пассажиров "Титаника"
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
8.8.2005, 12:43
|
Guest Forum
|
к Daska
Там в статье приводится формула общества немецких инженеров для определения влагопоступления. В ней первым множителем стоит эмпирический коэффициент. Через него учитывается приблизительно активность купающихся, и наличие водных аттракционов и прочего. Там же в статье, если не ошибаюсь, рассматривается расчёт аквапарка (кажется в Магнитогорске).
|
|
|
|
Гость_Daska_*
|
11.8.2005, 12:32
|
Guest Forum
|
Кстати там еще очистка воды - озонирование и хлорирование (так сказать для лучшей коррозии металлоконструкций :wacko: )....
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
11.8.2005, 13:31
|
Guest Forum
|
Для защиты строительных ограждений принимается отрицательный дисбаланс воздухообмена в помещении бассейна (причём, не слабый)
|
|
|
|
|
11.8.2005, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
|
Привет Коллеги! У кого есть информация о реальной концентрации хлора в воде бассейна. Необходимо знать для расчета требуемого количества свежего воздуха из расчета ассимиляции хлора выделяющегося с парами воды. Данные о количестве паров воды - 35 кг в час. Дело в том что из моей практики проектирования бассейнов кол-во требуемого воздуха для борьбы с хлоринацией превышают требуемое значение для ассимиляции влаги при условии осушки!.
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
11.8.2005, 20:56
|
Guest Forum
|
Цитата(ss.23 @ Aug 11 2005, 14:31 ) Для защиты строительных ограждений принимается отрицательный дисбаланс воздухообмена в помещении бассейна (причём, не слабый) Можно такой отрицательный баланс заделать, что аквапарк без снега на крыше схлопнулся бы. Особенно если учесть что при строительстве свободные балки превратились в балки с защемленным концом. Может такие стоительные заморочки тоже надо было решать вентиляцией ? Превратить аквапарк в воздухоопорное здание.... И что значит неслабый ? Вы были в ЭТОМ аквапарке ? При его обьеме людей бы при выходе из раздевалок из коридора кидало бы сразу в зону детского бассейна. И не надо было никаких аттракционов... А дальше как Шварцнегер с выпученными глазами в "Вспомнить все" на Марсе. Я не наблюдал заметных сквозняков спускаясь из барной зоны в раздевалки и потом проходя в бассейн. Я к тому что дисбаланс может быть только в отделенном стенами-дверями помещении. Или во всем здании. А если только превышение вытяжки над притоком при открытом проеме 3х3, то это воздушное душирование рабочего места космонавта без скафандра при разбитом иллюминаторе. to Алекс_Глoz кажется не более 3мг/м3 ( свободный хлор ), во всяком случае шкала ручных тестеров Ph-Cl : 1.0 - 3.0 мг
|
|
|
|
|
12.8.2005, 1:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
|
Уважаемые коллеги. а Вы СНиПы и СанПиНы читать не пробовали, насколько я помню, то при курсовом проектировании в институте со всеми величинами определился согласно норм и правил, чего и Вам желаю, потому что при проектировании по справочным изданиям, пособиям и просто советам, если конечно они идут кардинально вразрез с номами можно получить хороших ....... и еще за Вами будут гоняться как за Надаром Канчели
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
12.8.2005, 19:29
|
Guest Forum
|
Да, перепутаешь кубы с литрами, и ТТГВ на смерт ь заругает.
САНПИН:
В период продолжительного интервала в работе бассейна (более 2 часов) допускается повышенное содержание обеззараживающих веществ в воде ванн до следующих остаточных концентраций: 1,5 мг/л - свободного хлора, 2,0 мг/л - связанного хлора, 2,0 мг/л - брома и 0,5 мг/л - озона. К началу приема занимающихся содержание остаточных количеств указанных реагентов не должно превышать уровней, приведенных в табл. 3.
табл. 3.
Остаточный хлор: свободный в мг/л не менее 0,5
1. Допускается содержание свободного остаточного хлора менее 0,3 мг/л при концентрации общего остаточного хлора на уровне 0,8 - 1,2 мг/л.
2. В ванне бассейна для детей 1 - 6 лет содержание свободного остаточного хлора допускается на уровне 0,1 - 0,3 мг/л, при условии, что колифаги в 100 мл воды не должны обнаруживаться.
3. При последовательном обеззараживании воды хлором (ночью) и озоном (днем) остаточное содержание хлора должно быть не менее 0,4 мг/л и озона - не менее 0,1 мг/л.
4. При совместном применении УФ-излучения и хлорирования содержание общего остаточного хлора может быть снижено до 0,3 мг/л.
3.10.4. Концентрация свободного хлора в воздухе в зоне дыхания пловцов допускается не более 0,1 мг/куб. м, озона - не более 0,16 мг/куб. м.
Ну и так далее.....
|
|
|
|
Гость_Трубач_*
|
30.12.2005, 11:54
|
Guest Forum
|
А, кстати говоря, господа проектировщики, как решаем проблему коррозии? Согласно европейским стандартам в конструкциях в помещениях бассейнов нельзя использовать даже нержавейку. Из-за того же хлора. Требуется специальный сорт стали, с горячей оцинковкой и последующим порошковым напылением. А что у нас?
|
|
|
|
|
6.10.2010, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172
|
Добрый день. Подскажите, куда устанавливать осушитель воздуха для бассейна? Рядом с зеркалом, чтобы забирал самый влажный воздух, или подальше, чтобы не создавал ветра?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
|
Цитата(Трубач @ 30.12.2005, 11:54) А, кстати говоря, господа проектировщики, как решаем проблему коррозии? Согласно европейским стандартам в конструкциях в помещениях бассейнов нельзя использовать даже нержавейку. Из-за того же хлора. Требуется специальный сорт стали, с горячей оцинковкой и последующим порошковым напылением. А что у нас? А у нас тётя с длинной палкой и кисточкой на конце пытается выкрасить обычныё чёрный металл грунтовкой в два слоя с последующим нанесение дешёвой краски марки ПФ. А вот из турции ребята, по совету тиккурилы покрасили конструкции водоюмульсионкой для наружних цокольных работ (Yaki). Красили в два три слоя. Если такую краску наносить на неподготовленный металл, то сразу на глазах он покрывается "веснушками". Чо происходит с металлом по толстым слоем водоэмульсионки никто не знает, а слоёв наверное уже пяь-шесть, перекрашивали уже. Эх, чото забытая тема смотрю
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|