Цитата(tiptop @ 6.8.2023, 17:55)
Зачастую ставят автоматические воздухоотводчики. Возможно, это и имел в виду lovial:
Именно это и имел в виду. Месяц назад как раз заказчик попросил коллектор вертикально, т.к. места мало. А все трубы от него идут в пол... А теплоноситель - от городской котельной, там 95 градусов, то есть деаэрация (выделение воздуха при нагреве до температуры 80 и выше) будет однозначно... Да, небольшая, но объект маленький, держать человека, который более-менее разбирается и будет бегать ручные краны крутить, не будут. А после 3-4 вызова сервисанта за месяц начнут задавать вопросы...