> Датчик температурный., Управление термоклапаном
Olegos70
сообщение 19.2.2021, 21:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.2.2017
Из: Москва
Пользователь №: 314713



Добрый вечер всем! Возникла проблемка,- не могу научить датчик  6131/21-24-500 управлять клапанами  TSA/K через устройство  VAA/S . Все устройства АВВ. Климат не попадался еще, что знал -забыл, в общем нужна помощь! Какие групповые адреса, кого с кем связать, в общем проконсультировать или умную книгу на русском. Помогите ,кому не лень, буду очень признателен!

Сообщение отредактировал Olegos70 - 19.2.2021, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 19.2.2021, 22:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



Добрый день. А почему датчик должен чем-то управлять. Датчик меряет и отдает значение термостату. А термостат уже должен вычислить управляющее значение для Vaa/s на основании данных о текущей температуре, уставке, режиме и алгоритма управления, который Вы выберете. Кто у Вас выполняет роль термостата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegos70
сообщение 20.2.2021, 8:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.2.2017
Из: Москва
Пользователь №: 314713



Цитата(ANTim @ 19.2.2021, 22:38) *
Добрый день. А почему датчик должен чем-то управлять. Датчик меряет и отдает значение термостату. А термостат уже должен вычислить управляющее значение для Vaa/s на основании данных о текущей температуре, уставке, режиме и алгоритма управления, который Вы выберете. Кто у Вас выполняет роль термостата?


Добрый день! В этом датчике встроенный терморегулятор и датчик температуры. АВВ-эшники консультировали, когда закладывали проект, что рулить можно. В ETS делаешь и управляет без вмешательства. Вот как то так.


Вот описание
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6131_21_24_500.png ( 237,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 20.2.2021, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Добрый день!
В параметрах датчика включаете терморегулятор (RTC). Далее в 115 объект датчика (термостата) писать значение уставки, 77 объект датчика связать с "Control value, switch" VAA/S для открытия термоголовок. Подробная инструкция тут: https://search.abb.com/library/Download.asp...p;Action=Launch
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения