Цитата(Vano @ 29.10.2019, 22:50)
Расскажите что у вас за помещения ...
Так проще будет дать ответ.
А где в нормах на ОВ Вы увидели существенно разные указания по воздухозаборам, зависящие от назначения помещения?
Цитата(Наталья_ТТТ @ 29.10.2019, 19:20)
Забор воздуха из подвала вместо улицы. В подвале есть приточная вентиляция. Подвал у нас большой, на несколько корпусов. Просто там очень пыльно, ну и вообще это странная идея, на мой взгляд. Но вот сделали такой проект, говорят по другому дорого. На какие нормы можно сослаться? У меня образование медицинское, я почитала снипы, но вот не могу найти, чтобы было написано, что воздух нужно брать с улицы. Помогите, пожалуйста!
В СП 60.13330.2016 есть раздел 7.3, который так и называется 7.3 "Приемные устройства
наружного воздуха". Там и приведены все указания.
В случае необходимости транспортирования наружного воздуха до приточной установки применяются воздуховоды, каналы, шахты - они должны удовлетворять требованиям к воздуховодам по разделу 7.11 "Воздуховоды". Могу утверждать, что упомянутый Вами подвал не соответствует указаниям раздела 7.11.
Перемещение/подача воздуха из одного помещения в другое является рециркуляцией и регламентируется п.п. 7.4.4...7.4.6 СП 60 - там есть много ограничений. При этом полная (100%) рециркуляция возможна только в отдельных помещениях в нерабочее время.
Если же справедливо:
Цитата(Амиго @ 30.10.2019, 0:46)
Думаю вы говорите не про забор воздуха, а про приточную венткамеру.
То приточная вентккамера может размещаться в подвале, но должна быть выгорожена строительными конструкциями. Если приточная установка не выгорожена, то весь подвал будет являться венткамерой с соответствующими требованиями к нему - но это уже совсем невероятно, тем более, что подвал общий для нескольких корпусов, а каждый корпус является отдельным пожарным отсеком.