дренаж в венткамере, итп и т.п. |
|
|
|
14.9.2007, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.8.2007
Из: москва
Пользователь №: 10872
|
Уважаемый специалисты, помогите. Ситуация такая, дренаж в венткамере нужен (всем известно), но ливневка нахожится далеко от здания. Можно ли присоединится еще куда-нибудь(фек. канализация). Если да, то в каких нормативных документах это прописано.
|
|
|
|
|
17.9.2007, 15:21
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.8.2007
Из: москва
Пользователь №: 10872
|
наверное что-то не то спросила....
|
|
|
|
|
17.9.2007, 16:15
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488
|
к примеру прописано в требованиях тепловых пунктов СНИП 41-101-95 п.6.6 п.6.7 Если водосток далеко, то можно насосом, однако знаю только один насос который 100С жидкость качает, pomona, а так те которые AP грундфосовские все закладывают при этой температуре сгорят. СНиП 41-01-2003 Отопление вентиляция, кондиционирование п.14.4 температура теплоносителя в приточках 70-95С, это при аварии а так при сливе сначало остужают, потом сливают
Сообщение отредактировал x-ray - 17.9.2007, 16:25
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
17.9.2007, 16:33
|
Guest Forum
|
В проекте Вы можете заложить подключение к фекалке. Вопрос в том, согласует ли Вам это владелец сетей. Напишите им письмо.. Если согласуют, то вперед, если нет, то придется тащить до ливневки.
|
|
|
|
|
18.9.2007, 7:56
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.8.2007
Из: москва
Пользователь №: 10872
|
Большое спасибо всем! Но сделала проще, установила трапы с гидрозатвором в венткамере и тепловом пункте и подключила их к К1. Заказчик не возражает. А вот что экспертиза скажет пока не знаю
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
18.9.2007, 8:58
|
Guest Forum
|
Если сливаете горячую воду. то ничего хорошего не скажет. И не забудьте задание строителям на гидроизоляцию.
|
|
|
|
|
18.9.2007, 11:34
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488
|
и материал труб - чугун
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
18.9.2007, 11:40
|
Guest Forum
|
Цитата(x-ray @ 18.9.2007, 12:34) [snapback]166911[/snapback] и материал труб - чугун Это не спасет. Низзя кипяток в канажку....
|
|
|
|
|
18.9.2007, 14:23
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.8.2007
Из: москва
Пользователь №: 10872
|
а кто говорит, что это кипяток будет!!!! СНиП 41-02-2003 п.10.23 цитата "температура сбрасываемой воды должна быть сниже до 40 град."
|
|
|
|
|
18.9.2007, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
|
Я заставляю ОВэшек писать на листе ОД фразу типа: опорожнение системы производить при достижении температуры воды в ней менее 40 гр
|
|
|
|
|
18.9.2007, 14:39
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488
|
Цитата(ALENKA1980 @ 18.9.2007, 15:23) [snapback]166982[/snapback] а кто говорит, что это кипяток будет!!!! СНиП 41-02-2003 п.10.23 цитата "температура сбрасываемой воды должна быть сниже до 40 град." а при аварии?
|
|
|
|
Гость_Gubarev_*
|
18.9.2007, 16:09
|
Guest Forum
|
Закладывайте трубы ПП и ничего не бойтесь... икакие другие температуру до + 100 град. не держат!!!
|
|
|
|
|
18.9.2007, 16:19
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.8.2007
Из: москва
Пользователь №: 10872
|
а при аварии? а при аварии у нас там все "свариться" не только канализационные трубы! но и счетчики и насосы и т.д. хотя термостойкость ПП до 110 град. ""Я заставляю ОВэшек писать на листе ОД фразу типа: опорожнение системы производить при достижении температуры воды в ней менее 40 гр""" согласна! это надо делать!
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
18.9.2007, 16:45
|
Guest Forum
|
Цитата(ALENKA1980 @ 18.9.2007, 17:19) [snapback]167050[/snapback] согласна! это надо делать! угу.. только фразу написать недостаточно - надо еще предусмотреть КАК это делать. или Вы планируете ждать пока вода прям в системе остынет?
|
|
|
|
|
18.9.2007, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(ALENKA1980 @ 18.9.2007, 17:19) [snapback]167050[/snapback] хотя термостойкость ПП до 110 град. Цитата Закладывайте трубы ПП и ничего не бойтесь... икакие другие температуру до + 100 град. не держат!!! Где Вы такое видели? Ссылку, плиз. ПП держат, как правило, кратковременно 90 градусов. Кратковременно - это 1 минута. А вообще, никого не смущает, что в СНиПе 2.04.01-85* п.17.10 прокладка канализации не допускается в приточных вентиляционных камерах?
|
|
|
|
|
19.9.2007, 6:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Ольга. Впервые с Вами соглашусь
|
|
|
|
|
19.9.2007, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Михаил I @ 19.9.2007, 7:37) [snapback]167184[/snapback] Ольга. Впервые с Вами соглашусь Миша, неужели мы с Вами до сих пор ни разу не находили "общего языка"? Мне казалось, что уже не впервые , но, наверное, это я с Вами соглашалась, а Вас тогда с почином поздравляю !
|
|
|
|
Гость_lerik_*
|
19.9.2007, 9:08
|
Guest Forum
|
Делаю трап. Весь слив, клапанов безопасности и т.д. в трап. Это в разделе ТМ или ОВ...
А в разделе ВК привел трубу 50ую к трапу где указал "Дренаж от котельной/ТП". И все. Трубы выдерживают до 90 град. В системе отопления 80-60. Ни фика не боюсь.
Другой вопрос что с такой температурой нельзя сбрасыватся в каналыгу. Но уверен что к выпуску(т.е. до наружки) температура выше 40 не будет(смешается, остынет). А потом. Фик с ним со сливом. Это действительно можно охладить(перекрыл заслонки да слил нужную часть остуженой)... А вот если сбросник сработает то там расход будет очь незначительным и даже 80 град не страшно. Вопщем экспертиза на это внимание не обращала... пока.
А хде сдесь написано что каналыга прокладывается в приточной камере?
|
|
|
|
|
19.9.2007, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(lerik @ 19.9.2007, 10:08) [snapback]167219[/snapback] А в разделе ВК привел трубу 50ую к трапу где указал "Дренаж от котельной/ТП". И все. Трубы выдерживают до 90 град. В системе отопления 80-60. Ни фика не боюсь. .... А хде сдесь написано что каналыга прокладывается в приточной камере? Действительно про приточку не написано В тепловом пункте есть еще теплосеть, где бывает и 130 градусов часто. Трубу 50 - это мало, см. п. 16.8 СНиП 2.04.01-85* абзац 6.
|
|
|
|
|
19.9.2007, 10:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
трап на 100 надо и, соответственно, трубу.
|
|
|
|
|
13.6.2014, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112
|
А где прописано требование касательно трапа в вентиляционной камере?
|
|
|
|
|
30.10.2020, 5:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903
|
Цитата(AlexStar @ 18.9.2007, 14:25) Я заставляю ОВэшек писать на листе ОД фразу типа: опорожнение системы производить при достижении температуры воды в ней менее 40 гр Необходимо делать отдельный выпуск в колодец охладитель, а потом уже в дворовую сеть канализации
|
|
|
|
|
30.10.2020, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Не занимайтесь некропостингом. Вы отвечаете на пост 13-летней давности.
|
|
|
|
|
30.3.2021, 9:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.7.2013
Пользователь №: 198229
|
Цитата(Young @ 30.10.2020, 12:38) Не занимайтесь некропостингом. Вы отвечаете на пост 13-летней давности. Тем не менее, люди читают это и спустя 14 лет.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)