Диалог специалистов АВОК _ Инженерные системы Чистых Помещений _ Избыточное давление в 50Па

Автор: ipoushok 19.6.2015, 10:42

От заказчика поступило замечание о том, что в машинном зале (серверная) должно поддерживаться избыточное давление в 50Па.
А я не знаю как это сделать, прочитал всяких разных статей в интернете и больше всего запомнилось про VAV регулирование, может кто-то с этим сталкивался и может по подробней разъяснить?
Или подсказать другой метод чтобы создать избыточное давление??

Автор: dreambelarus 22.6.2015, 15:52

1.А интересно чем мативировали? Других условий нет? Кратность 25 ohmy.gif
Не ругайте строго я начинающий а вчем проблема выберите регулятор давления аля трокс TVR с регулятором давления из минуса только цена

Автор: phisik 22.6.2015, 16:48

Как пример рассмотрите обвязку котлов: дутьевой вентилятор + дымосос. Вам, похоже, придется делать что-то похожее. Вентилятор на подачу и вентилятор на выброс. Датчик избыточного давления или перепада давления, сигнал с него -на частотный привод вытяжного вентилятора. Только на котле поддерживается минимальное разрежение (производительность дымососа больше, чем дутьевого вентилятора), а у вас получится -наоборот. И надеюсь, охлаждение все-таки не внешним воздухом, а холодильными машинами/кондиционерами. Иначе есть шанс половину выделенной электросетями мощности выбросить на ветер...

Автор: LordN 22.6.2015, 18:30

50Па это 50 Ньютонов на квадратный метр. 50Н = это вес пяти килограммов. на стену в 100м2 усилие составит в полтонны.
я к тому что это серьёзная нагрузка на конструкции, даже на строительные, не говоря уж об отделочных.
а потому задайте вопрос заказчику - а он сможет обеспечить такую конструкцию, что выдержит такое давление?
и главное сможет ли он обеспечить достаточную герметичность такой конструкции, которую, кстати, он вам и должен указать в тз.
дайте ему почитать что-нить, хотябы это http://protonos.ru/node/60

Автор: dreambelarus 22.6.2015, 19:28

Насчет конструкций тут вряд ли.... ну если тока потолки прыгать будут clap.gif я вот тока думаю если в коридоре перед серверной ноль будет интересно при открывании двери в наружу человека к стене может??? припечатать newconfus.gif ......надо отбойник на пол пути делать... а если еще программист хиленьки так он ее и не закроет.

Автор: Skaramush 22.6.2015, 20:06

Полтонны избыточной постоянной боковой нагрузки на стену - это "вряд ли"? Основание для утверждения можно увидеть, кроме смайликов?

Автор: Teanna 22.6.2015, 21:48

Например, на некоторых производствах в помещениях управления нормируется подпор в 25Па.
В качестве примера клапана избыточного давления
http://www.mmzso.ru/production/klapani/klapan_izbitochnogo_davleniya_tipa_kid_100(a)...kid_500(a)
для которых приведена пропускная способность в диапазоне 30-100Па.
Можете попробывать поддерживать ими.

Автор: dreambelarus 23.6.2015, 4:31

Цитата(Skaramush @ 22.6.2015, 21:06) *
Полтонны избыточной постоянной боковой нагрузки на стену - это "вряд ли"? Основание для утверждения можно увидеть, кроме смайликов?

Ну тогда бы все стеклопакеты давно бы потрескались что на ноль смотрят дайка пятикилограмовой гирей по ним tomato.gif

Автор: phisik 23.6.2015, 9:09


ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СРЕДЫ
Ч А С Т Ь 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

стр. 14:
"Между зонами с различными классами чистоты существует перепад давления
∆р = 5 - 20 Па
Для предотвращения возникновения обратного потока воздуха перепад давления
должен быть стабильным и достаточным по значению. Принцип перепада давления
можно комбинировать с другими методами контроля загрязнений.
Для беспрепятственного открывания дверей и исключения непредусмотренного
встречного потока воздуха из-за турбулентности, как правило, перепад давления между
чистыми помещениями или чистыми зонами с различными классами чистоты должен
быть от 5 до 20 Па.
Статическое давление между чистыми помещениями с различными классами
чистоты, а также между чистыми помещениями и неклассифицируемыми зонами
следует поддерживать с использованием различной техники балансирования потоков
воздуха (активных/автоматизированных и пассивных/ручных систем), при этом
необходимо регулировать относительное количество воздуха, которое подается в
каждую зону системой подачи воздуха и удаляется из нее через воздуховоды или
другим образом. "

Автор: dvortsov 24.10.2018, 15:34

Возвращаясь к напечатанному! Увидел на днях в ТЗ требование создать разрежение в 100 Па в медучреждении. Насколько это реально вообще? Вроде если считать расход по https://meganorm.ru/Data2/1/4294848/4294848880.htm#i305223, ну или вот по http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=26147&view=findpost&p=243976 расход в принципе не так велик. Правда это если только при закрытых дверях. Как-то учитывается в расчетах, то что двери будут открываться? Ну и вообще интегральная герметичность помещения?

Автор: Woodcuter 25.10.2018, 13:44

Да не реально это - это формируют глупые люди не понимая того что просят ......
Дверь 2м2 - 100Па х 2 = 20кг усилие открытия двери ......
Все что за рамками установки сбросных клапанов на 25Па = бред.

Автор: azar 25.10.2018, 16:45

Делал обследование нефтехимлаборатории, там из за отсутствия притока перепад давлений с улицей был 82Па. Так вот...При попытке открыть створку окна - мне чуть не свернуло кисть, а створка чудом не раскроила череп.

Автор: IlyaEst' 19.5.2022, 17:44

А какие расходы по притоку и вытяжке?