Заглубленная насосная, вентиляция |
|
|
|
2.5.2012, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145
|
Всем здравствуете, я столкнулся с сложным для меня вопросом. Есть насосная станция для водоснабжения(см. прилож. файл), помещение с насосами заглубленно на 10 м. насосов всего 3 шт. по 66 кВт расположены в самом низу здания, до этого я делал простенькие незаглубленные насосные с естественной вентиляцией(иногда механическая), в этот раз я даже не знаю как организовать тут вентиляцию, прошу подсказать как в таких случаях решается вопрос вентиляции, у самого даже и предложений никаких не возникло, если только механический приток в зону насоссов и оттуда же вытяжку, но не знаю как это всё выводить за объём здания через первый этаж, и думаю этот вариант не рациональным и слишком затратным, заранее спасибо за ответ.
|
|
|
|
|
2.5.2012, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
приток через решетки а вытяжка механическая, с заборной решеткой около пола заглубленного помещения
|
|
|
|
|
2.5.2012, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145
|
Цитата(alexius_sev @ 2.5.2012, 8:43) приток через решетки а вытяжка механическая, с заборной решеткой около пола заглубленного помещения Спасибо! думаю достаточно правильное решение, если не предложат ещё вариантов, сделаю так.
|
|
|
|
|
3.5.2012, 5:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
|
А как вариант? 4.31. В заглубленных более чем на 1 м производственных помещениях категорий В, Г и Д, расположенных на площадках сооружений с возможными выделениями тяжелых взрывоопасных газов и паров (водонасосные, КНС и др.), следует предусматривать приточную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее трех. Для этих систем должны предусматриваться забор воздуха с высоты не менее 5 м от уровня земли, с учетом расположения мест выброса тяжелых газов в атмосферу и направления ветров, и установка резервного вентиляционного агрегата. где то еще было про приток 5 кратный но что то искать лень, думаю при желании найдете. а 5 кратный вроде во взрывоопасных зонах ежели память не изменяет. и еще если газы легкие с плотностью 0,8 и менее по воздуху- делается подпор, если тяжелые - вытяжка удачи. Пысы. Вам написали на форуме незнакомые люди не ссылок на НТД ничего (alexius_sev- без обид), а Вы.. "если не будет больше вариантов ,сделаю так" ну не серьезно как то, да? а может и я не прав читайте больше НТД
|
|
|
|
|
3.5.2012, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
Цитата(Denver @ 3.5.2012, 6:31) А как вариант? 4.31. В заглубленных более чем на 1 м производственных помещениях категорий В, Г и Д, расположенных на площадках сооружений с возможными выделениями тяжелых взрывоопасных газов и паров (водонасосные, КНС и др.), следует предусматривать приточную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее трех. Для этих систем должны предусматриваться забор воздуха с высоты не менее 5 м от уровня земли, с учетом расположения мест выброса тяжелых газов в атмосферу и направления ветров, и установка резервного вентиляционного агрегата. где то еще было про приток 5 кратный но что то искать лень, думаю при желании найдете. а 5 кратный вроде во взрывоопасных зонах ежели память не изменяет. и еще если газы легкие с плотностью 0,8 и менее по воздуху- делается подпор, если тяжелые - вытяжка удачи. Пысы. Вам написали на форуме незнакомые люди не ссылок на НТД ничего (alexius_sev- без обид), а Вы.. "если не будет больше вариантов ,сделаю так" ну не серьезно как то, да? а может и я не прав читайте больше НТД насосная станция водоснабжения, какое там производство вредных веществ и взрывоопасных паров и газов? вы о чем?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.5.2012, 7:58
|
|
|
|
|
3.5.2012, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
|
Вы пункт прочитали? Или еще раз по слогам? в заглубленных помещениях...., расположенных(!) НА ПЛОЩАДКАХ СООРУЖЕНИЙ с возможными выделениями.... дальше идут примеры подобных "помещений".
я не сказал что у автора этот случай это раз, но и он об этом не сказал. а не сказал он о том где расположена эта насосная только потому, что ни шиша не знал об этом и ему подобных требованиях.
Вы в курсе что даже не нужно такую площадку иметь, а спуститься при определенных условиях в колодец в чистом поле и остаться там навсегда?
|
|
|
|
|
3.5.2012, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
|
Здравствуйте. Цитата насосная станция водоснабжения, какое там производство вредных веществ и взрывоопасных паров и газов? вы о чем? Цитата Есть насосная станция для водоснабжения(см. прилож. файл), помещение с насосами заглубленно на 10 м. насосов всего 3 шт. по 66 кВт расположены в самом низу здания, Радон, Метан и прочие тяжелые газы скапливаться могут...... Где расположена насосная не указано. Возможно на территории опасного производства (газовое, химическое и пр...) Чем больше исходных данных будете давать в первом посте, тем точнее и правильнее будут ответы
|
|
|
|
|
3.5.2012, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
ага, еще на планете марс в краторе, тогда надо бы ионную защиту с кориолисовым генератором на квабаратных частицах...
|
|
|
|
|
8.4.2020, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782
|
Коллеги подскажите, кто сталкивался. Запутался. Есть резервуар КНС, сверху отапливаемый контейнер с вентиляцией. По нормам ВК в резервуаре для "бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод" должна быть кратность 5 для притока и вытяжки соответственно. Требуется ли нагрев воздуха непосредственно подаваемого в резервуар? Есть старый типовый проект ТП902-1.133-88 "КНС с погружными насосами" http://www.gostrf.com/normadata/1/4293841/4293841867.pdfгде показано две трубы приточная низкая и вытяжная высокая. По этому проекту 120м3/ч приточного воздуха подается без нагрева. Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
7.5.2020, 8:52
|
проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.1.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5798
|
Здравствуйте. Какой район проектирования? Приточка должна подогреваться, иначе вы системой отопления не сможете поддерживать температуру внутри помещения.
|
|
|
|
|
7.5.2020, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782
|
Надежда, спасибо за ответ. В верхнем контейнере приточная вентиляция с нагревом воздуха в воздухонагревателе. Просто думал сделать для резервуара отдельный воздуховод на приток без подогрева, а вытяжку механическую.
|
|
|
|
|
|