> Заглубленная насосная, вентиляция
mr.Drug
сообщение 2.5.2012, 8:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145



Всем здравствуете, я столкнулся с сложным для меня вопросом. Есть насосная станция для водоснабжения(см. прилож. файл), помещение с насосами заглубленно на 10 м. насосов всего 3 шт. по 66 кВт расположены в самом низу здания, до этого я делал простенькие незаглубленные насосные с естественной вентиляцией(иногда механическая), в этот раз я даже не знаю как организовать тут вентиляцию, прошу подсказать как в таких случаях решается вопрос вентиляции, у самого даже и предложений никаких не возникло, если только механический приток в зону насоссов и оттуда же вытяжку, но не знаю как это всё выводить за объём здания через первый этаж, и думаю этот вариант не рациональным и слишком затратным, заранее спасибо за ответ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 85,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 2.5.2012, 8:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



приток через решетки а вытяжка механическая, с заборной решеткой около пола заглубленного помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.Drug
сообщение 2.5.2012, 10:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145



Цитата(alexius_sev @ 2.5.2012, 8:43) *
приток через решетки а вытяжка механическая, с заборной решеткой около пола заглубленного помещения

Спасибо! думаю достаточно правильное решение, если не предложат ещё вариантов, сделаю так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 3.5.2012, 5:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



А как вариант?

4.31. В заглубленных более чем на 1 м производственных помещениях категорий В, Г и Д, расположенных на площадках сооружений с возможными выделениями тяжелых взрывоопасных газов и паров (водонасосные, КНС и др.), следует предусматривать приточную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее трех.
Для этих систем должны предусматриваться забор воздуха с высоты не менее 5 м от уровня земли, с учетом расположения мест выброса тяжелых газов в атмосферу и направления ветров, и установка резервного вентиляционного агрегата.


где то еще было про приток 5 кратный но что то искать лень, думаю при желании найдете.
а 5 кратный вроде во взрывоопасных зонах ежели память не изменяет.

и еще если газы легкие с плотностью 0,8 и менее по воздуху- делается подпор,
если тяжелые - вытяжка

удачи.

Пысы. Вам написали на форуме незнакомые люди не ссылок на НТД ничего (alexius_sev- без обид), а Вы.. "если не будет больше вариантов ,сделаю так" ну не серьезно как то, да?

а может и я не прав rolleyes.gif
читайте больше НТД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 3.5.2012, 7:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Denver @ 3.5.2012, 6:31) *
А как вариант?

4.31. В заглубленных более чем на 1 м производственных помещениях категорий В, Г и Д, расположенных на площадках сооружений с возможными выделениями тяжелых взрывоопасных газов и паров (водонасосные, КНС и др.), следует предусматривать приточную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее трех.
Для этих систем должны предусматриваться забор воздуха с высоты не менее 5 м от уровня земли, с учетом расположения мест выброса тяжелых газов в атмосферу и направления ветров, и установка резервного вентиляционного агрегата.


где то еще было про приток 5 кратный но что то искать лень, думаю при желании найдете.
а 5 кратный вроде во взрывоопасных зонах ежели память не изменяет.

и еще если газы легкие с плотностью 0,8 и менее по воздуху- делается подпор,
если тяжелые - вытяжка

удачи.

Пысы. Вам написали на форуме незнакомые люди не ссылок на НТД ничего (alexius_sev- без обид), а Вы.. "если не будет больше вариантов ,сделаю так" ну не серьезно как то, да?

а может и я не прав rolleyes.gif
читайте больше НТД

насосная станция водоснабжения, какое там производство вредных веществ и взрывоопасных паров и газов? вы о чем?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.5.2012, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 3.5.2012, 8:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Вы пункт прочитали? Или еще раз по слогам?
в заглубленных помещениях...., расположенных(!) НА ПЛОЩАДКАХ СООРУЖЕНИЙ с возможными выделениями.... дальше идут примеры подобных "помещений".

я не сказал что у автора этот случай это раз, но и он об этом не сказал. а не сказал он о том где расположена эта насосная только потому, что ни шиша не знал об этом и ему подобных требованиях.

Вы в курсе что даже не нужно такую площадку иметь, а спуститься при определенных условиях в колодец в чистом поле и остаться там навсегда?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 3.5.2012, 8:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.
Цитата
насосная станция водоснабжения, какое там производство вредных веществ и взрывоопасных паров и газов? вы о чем?

Цитата
Есть насосная станция для водоснабжения(см. прилож. файл), помещение с насосами заглубленно на 10 м. насосов всего 3 шт. по 66 кВт расположены в самом низу здания,


Радон, Метан и прочие тяжелые газы скапливаться могут......
Где расположена насосная не указано. Возможно на территории опасного производства (газовое, химическое и пр...)
Чем больше исходных данных будете давать в первом посте, тем точнее и правильнее будут ответы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 3.5.2012, 11:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ага, еще на планете марс в краторе, тогда надо бы ионную защиту с кориолисовым генератором на квабаратных частицах...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 8.4.2020, 12:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Коллеги подскажите, кто сталкивался. Запутался.
Есть резервуар КНС, сверху отапливаемый контейнер с вентиляцией.
По нормам ВК в резервуаре для "бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод" должна быть кратность 5 для притока и вытяжки соответственно.
Требуется ли нагрев воздуха непосредственно подаваемого в резервуар?

Есть старый типовый проект ТП902-1.133-88 "КНС с погружными насосами" http://www.gostrf.com/normadata/1/4293841/4293841867.pdf
где показано две трубы приточная низкая и вытяжная высокая.
По этому проекту 120м3/ч приточного воздуха подается без нагрева.

Заранее спасибо!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надежда_R
сообщение 7.5.2020, 8:52
Сообщение #10


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.1.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5798



Здравствуйте. Какой район проектирования? Приточка должна подогреваться, иначе вы системой отопления не сможете поддерживать температуру внутри помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 7.5.2020, 11:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Надежда, спасибо за ответ. В верхнем контейнере приточная вентиляция с нагревом воздуха в воздухонагревателе.
Просто думал сделать для резервуара отдельный воздуховод на приток без подогрева, а вытяжку механическую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения