dron
сообщение 1.3.2005, 13:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Граждане! Помогите!

Делал проект, вентиляцию кухни в супермаркете, на вытяжные системы от зонтов, поставил как обычно, кухонные вытяжные вентиляторы Systemair KBR (а именно KBR 355 DZ – 4 шт.) Глушители на такие системы я никогда не ставил – логика простая, забьются жиром и еще чем-нибудь. Ну поставил KBR, и поставил, я их везде в проекты ставлю. Но на этот объект я выехал и присутствовал при пуске системы. Я конечно догадывался, что будет немного шумновато, но услышал ТАКОЙ ДИКИЙ РЁВ!!! Через 5 минут начала болеть голова. Еще через 5 минут понял, что работать при таком реве не очень полезно для здоровья. Представил себя на месте работников. Прикинул возможные варианты их работы – либо с пробками в ушах, либо не включать вентилятор, либо к концу рабочего дня в дурку ложиться sad.gif.

Что делать? Можно ли на вытяжные системы от технологического оборудования устанавливать глушители? Есть ли другие варианты?

ПА-МА-ГИ-ТЕ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dron   Темы: `Кошмар на кухне!!!` `Вент. для кухни/Жироул   1.3.2005, 13:43
- - Grafik   А жироуловители устанавливать не пробовали? А пос...   1.3.2005, 17:44
- - R.A.S.   Да вроде не должно быть дикого рева, что-то с вент...   1.3.2005, 19:05
- - Guest   ну да... не должно....97 дБа ко входу!!...   1.3.2005, 20:01
- - Нестор   Вообще то, правда, я не очень понимаю, а что вы со...   1.3.2005, 21:27
- - Igor Barishpolets   Необходимо выносить вентагрегат из помещения, в ко...   1.3.2005, 23:43
- - Нестор   Сижу и смотрю каталоги - если надо 7000 м3/час то ...   2.3.2005, 10:09
- - dron   Агрегаты на улице стоят. Кухня на 1-ом этаже, 3 аг...   2.3.2005, 10:59
- - R.A.S.   Да видимо кухня нормальная. У меня последнее время...   2.3.2005, 11:04
- - Dgila   Если глушитель будет трубчатый - то чего он должен...   2.3.2005, 17:48
- - ss.23   Жиром забьётся любой глушитель. Точнее, не жиром, ...   2.3.2005, 18:43
- - dron   Может быть я расход воздуха сильно завысил? При ра...   2.3.2005, 19:12
- - R.A.S.   Ну конечно, тогда такие расходы и получаются. Дело...   2.3.2005, 19:28
- - ss.23   к dron Со скоростями у Вас всё правильно (посмотр...   2.3.2005, 21:09
- - Нестор   Как рабтник предприятия выпускающегтом вентиляторы...   2.3.2005, 21:36
- - R.A.S.   К ss23. В том то и дело, что 0,3 м/с - мало, да и ...   3.3.2005, 9:58
- - dron   ЦитатаВ том то и дело, что 0,3 м/с - мало, да и 0,...   3.3.2005, 10:32
- - ShaggyDoc   Цитата(dron @ Mar 3 2005, 13:33 )ЦитатаВ том ...   3.3.2005, 11:27
- - Гость_NOVIK_N   Уважаемый dron! Вы крайне неудачно выбрали вен...   3.3.2005, 13:33
- - ss.23   Классический канальник не пойдёт. Здесь проходят д...   3.3.2005, 15:19
- - ss.23   Господа, а кто-нибудь ставил перед собой задачу ре...   3.3.2005, 15:25
- - dron   ЦитатаУважаемый dron! Вы крайне неудачно выбра...   3.3.2005, 16:57
- - Guest   Вентиляторы Rover. Ими Евроклимат приторговывает.   3.3.2005, 16:59
- - ss.23   ...Горят периодически. Многие хозяева ресторанов с...   3.3.2005, 17:55
- - САМ   Для SS22. Насчет пожара в воздуховодах, сильно со...   3.3.2005, 19:45
- - САМ   Для SS23. Насчет пожара в воздуховодах, сильно со...   3.3.2005, 19:46
- - САМ   Для SS23. На счет возгарания воздуховодов сильно с...   3.3.2005, 19:58
- - NOVIK_N   Давайте обсудим, а что же требуется от кухонного в...   3.3.2005, 22:12
- - ss.23   к NOVIK_N Нет, речь идёт о другом. Честно говоря,...   4.3.2005, 10:21
- - R.A.S.   Да о чем вы говорите. Даже если не 0,3 м/с в сечен...   4.3.2005, 12:04
- - ss.23   Уважаемые, Вы слишком ударились в теорию. А на пр...   4.3.2005, 13:29
- - dron   ЦитатаА дальше идёт "разбор полётов". И ...   4.3.2005, 13:42
- - R.A.S.   Заказчиков бояться... Так я ведь о чем и говорю, к...   4.3.2005, 14:32
- - ss.23   Так это - старая история. Все прекрасно знают, кто...   4.3.2005, 15:05
- - R.A.S.   Не будут. В обычной решетке скорость порядка 1,5-3...   4.3.2005, 15:27
- - dron   Товарищи, какие выводы будут? Какие скорости, как...   4.3.2005, 15:43
- - R.A.S.   А зачем вообще считать. Технолги дают МВО, дают на...   4.3.2005, 15:48
- - ss.23   к R.A.S. Ну, не знаю, как Вы там экспериментирует...   4.3.2005, 15:48
- - dron   Цитата(R.A.S. @ Mar 4 2005, 15:49 )А зачем во...   4.3.2005, 16:11
- - ss.23   к R.A.S. Кстати, по поводу большого зонта - полно...   4.3.2005, 16:52
- - R.A.S.   Ну если нет технологов, можно взять стандартные МВ...   4.3.2005, 17:07
- - САМ   Насчет МВО во первых когда заказчик видит цену на ...   4.3.2005, 17:52
- - ss.23   Этт точно... Лично я им не доверяю. Дело в том, ч...   4.3.2005, 18:03
- - САМ   На счет скорости в зонте в районе 1м/с, да-да...   4.3.2005, 18:21
- - ss.23   Далеко ходить за примером не надо. Кафе в торгово...   4.3.2005, 18:39
- - R.A.S.   Нет, я все-таки приложу расчет. Кухня очень малень...   4.3.2005, 18:58
- - САМ   Я счситаю. что на кухне основная вредность нетепло...   4.3.2005, 19:10
- - R.A.S.   Но МГСН и пособие к нему считают по другому. Да и ...   4.3.2005, 20:45
- - САМ   При расчете местной вентиляции, а особенно зонтов ...   4.3.2005, 21:09
- - Гость_Leondi   > Напоследок самая крутая рекомендация из столь...   5.3.2005, 10:01
- - Гость_Караджи В.Г.   Для Леонида: Речь идет об активных методах управле...   5.3.2005, 11:04
- - ShaggyDoc   Цитата(Гость_Leondi @ Mar 5 2005, 13:02 )...   5.3.2005, 11:53
- - ss.23   к Караджи В.Г. Очень кстати Вы заглянули на данн...   5.3.2005, 12:10
- - Гость_Караджи В.Г.   Для ss.23: Тема очень непростая, не очень хочется ...   5.3.2005, 13:40
- - САМ   Давайте может подведем черту. По шуму - чтобы это...   5.3.2005, 16:07
- - NOVIK_N   Уважаемый "САМ"! С шумами все ясно и...   5.3.2005, 16:39
- - САМ   Вы на 1005 уверены что это только шум от вентилято...   5.3.2005, 16:57
- - NOVIK_N   Ув. САМ! Шум выбранного вентилятора по характе...   5.3.2005, 17:09
- - САМ   В таком случае в скором времени этот вентилятор не...   5.3.2005, 17:21
- - NOVIK_N   Это вентилятор с назад загнутыми лопатками, поэтом...   5.3.2005, 17:29
- - ss.23   к Караджи В.Г. Жаль, что у Вас нет нужных для кух...   5.3.2005, 17:35
- - dron   Цитата(NOVIK_N @ Mar 5 2005, 16:40 )Уважаемый...   5.3.2005, 17:37
- - NOVIK_N   To dron! Спасибо за понимание. Удачи, NOVIK_N.   5.3.2005, 18:27
- - ss.23   к dron Сочувствую и морально поддерживаю. Не уныв...   5.3.2005, 18:52
- - Prasolov   А если вернуться к конструкции зонтов. В ссылке, к...   5.3.2005, 20:57
- - ss.23   к dron Да, что касается идеи применения зонтов с ...   6.3.2005, 17:20
- - dron   Так что насчет расхода воздуха через зонт? Согласи...   9.3.2005, 19:12
- - САМ   Для Prasolov. О реалиях рекупераци в приточно-вытя...   9.3.2005, 20:44
- - kvo   Не удержался Выскажу свое мнение... Имею опыт прое...   13.3.2005, 0:44
- - ss.23   Здесь главное - не ошибиться с критерием величины ...   13.3.2005, 14:03
- - R.A.S.   Действительно, в каждом конкретном случае нужно ре...   14.3.2005, 13:16
- - ss.23   Ну, на счёт шума... Всё решаемо.   14.3.2005, 13:28
- - ss.23   Хочу поделиться информацией на тему вытяжки от кух...   17.3.2005, 18:54
- - САМ   SS23. Спасибо за информацию. Осмыслю позже, сейчас...   17.3.2005, 20:57
- - ss.23   Коллеги, если кого-нибудь заинтересовала информаци...   17.3.2005, 22:01
- - ss.23   Господа... Мой коллега,Олег, сейчас подсказал, в ...   18.3.2005, 16:58
- - ss.23   ... часть последних вопросов отпала (я перевёл поя...   18.3.2005, 18:31
- - ss.23   Последний штрих (который интерисует всех). Наприме...   18.3.2005, 21:23
- - Micky   Уважаимые коллеги! Проектирую вытяжку горяче...   21.3.2005, 22:58
- - vrun   По моему супер эфективных жироуловителей нет,,напр...   22.3.2005, 3:56
- - ss.23   Рекомендую, Вам взглянуть на пару тем здесь и не з...   22.3.2005, 10:07
- - flame   Цитата(Micky @ Mar 21 2005, 22:59 )Уважаимые ...   22.3.2005, 13:33
- - Igor Barishpolets   Устанавливаю центробежные и центробежно-осевые. В ...   22.3.2005, 16:53
- - Micky   Большое всем спасибо! Поставлю пожалуй радиа...   24.3.2005, 11:58
- - ss.23   По жироуловителям всё не тек просто. И если постав...   24.3.2005, 14:29
- - ss.23   Возможно, кому-то будет интересно... У французов ...   24.3.2005, 17:10
- - ss.23   Думаю, что для полноты картины (и ознакомления про...   24.3.2005, 22:39
- - ss.23   Следующий метод привязан к конкретному технологиче...   24.3.2005, 22:57
- - ss.23   Следующая методика, похоже, может считаться, как о...   24.3.2005, 23:14
- - dron   Нашел глушитель для систем местных отсосов - прямо...   20.5.2005, 9:24
- - Demon   Народ может кто нибудь знает где можно купить крыл...   8.6.2005, 14:34
- - Guest   Да наверное в любой фирме производящей вентиляторы   8.6.2005, 18:42
- - serik   Как организуется воздухообмен из кухни кафе, какие...   9.6.2005, 17:52
- - Paul   Вот пара полезных статеек: http://www.abok.ru/for_...   10.6.2005, 0:14
- - kvo   БИО ЭИР   10.6.2005, 12:23
- - Leus   А в самом деле. Хочется разобраться, как же их все...   10.6.2005, 14:35
- - Гость_Алексей   Чтобы всякая гадость на рабочую поверхность не лет...   10.6.2005, 14:45
- - lev4   И.Г. Сенатов "Санитарная техника в общественн...   10.6.2005, 16:23
- - Leus   В ссылке которую дал Paul, нарисована гениальная с...   10.6.2005, 16:29
- - Tpk   Интересно кто это вам поставил (или согласовал их ...   14.6.2005, 21:11
2 страниц V   1 2 >