Abb Acs880, Софт для ACS880 |
|
|
|
31.1.2016, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059
|
Добрый день, товарищи приводчики! Возник вопрос с ЧРП АВВ серии ACS880, а именно какой софт нужен для подключения к ПК. Заранее спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
31.1.2016, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Нужен Drive composer (версию entry можно скачать бесплатно с сайта).
|
|
|
|
|
1.2.2016, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059
|
Спасибо за информацию, уже скачал. Ещё возник вопрос: При установки du/dt, или синусного фильтра на выход ЧРП, в серии ACS800 был параметр 95. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ, и 95-04 ВЫБОР ЕХ/SIN, в ACS880 ничего подобного в параметрах не нашёл, а синусник на выходе стоит. Как установить число комутаций инвертора? или он сам каким то образом делает это автоматически??? Заранее спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
1.2.2016, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669
|
Параметр 95.15. Бит 1 - работа с sin фильтром. Более подробно здесь (стр.23): Sine filtersЕсли параметра нет - то старая версия прошивки (см. пар.07.05)
|
|
|
|
|
1.2.2016, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669
|
При фильтре du/dt, подключенном на выходе привода, бит 13 слова 95.20 Слово доп. аппаратных средств 1 должен быть установлен равным 1. Данная настройка разрешает защиту фильтра от перегрева. Подробнее на стр. 91: Руководство по микропрограммному обеспечению
|
|
|
|
|
1.2.2016, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059
|
Спасибо всем за предоставленную информацию!
|
|
|
|
|
2.2.2016, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059
|
Еще есть вопрос: Как основана работа вентилятора охлаждения радиатора, в моём случае он крутится постоянно. Есть ли в настройках режим авто, или регулирование по температуре, или же он при подаче напряжения на привод работает постоянно?
|
|
|
|
|
2.2.2016, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2015
Пользователь №: 283744
|
Добрый день.не вносятся изменения в параметре P042 и вообще ни какие изменения на PowerFlex400. нужно управлять с помощью выносных кнопок на пульту управления.управление возможно только с пульта который идёт в комплекте с частотником.может в каком параметре стоит запрет на внесение изменений ?
|
|
|
|
|
2.2.2016, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Цитата(Инженер ОПТ @ 2.2.2016, 7:35) Еще есть вопрос: Как основана работа вентилятора охлаждения радиатора, в моём случае он крутится постоянно. Есть ли в настройках режим авто, или регулирование по температуре, или же он при подаче напряжения на привод работает постоянно? Какой у вас привод?
|
|
|
|
|
3.2.2016, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059
|
Один момент: Привод: ACS880-01-042-7-E200.
|
|
|
|
|
3.2.2016, 14:24
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669
|
Цитата(Инженер ОПТ @ 3.2.2016, 13:36) Один момент: Привод: ACS880-01-042-7-E200. В этом ПЧ скорость вентилятора регулируется самим приводом. То, что при включении нагрузки вентиятор начинает вращаться быстрее - проверено на практике. Алгоритм зависимости скорости вращения от температуры не ясен. Скорее всего используется температура радиатора и окружающей среды. Из доступных параметров - можно только сбросить время наработки (05.04) и посмотреть скорость вращения выше или ниже скорости холостого хода (05.22).
|
|
|
|
|
3.2.2016, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669
|
А, ну и ещё уточнение. В ACS880-01-042-7+E200 должно быть два вентилятора - основной - большой, сверху, и вспомогательный - маленький, внутри под панелью. Регулируется скорость основного, вспомогательный - работает только в режиме включён/выключен.
|
|
|
|
|
3.2.2016, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059
|
Да, так и есть, два вентилятора. Один радиаторный, второй за панелькой, оба на постоянку 24 вольта. Я тоже заметил что вентилятор сам снижает скорость постепенно, но как я сделал активацию параметра 95.20 du/dt фильтр, вентилятор начал постоянно вращаться с максимальной скоростью. При таком раскладе не думаю что его на долго хватит
|
|
|
|
|
4.2.2016, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059
|
Ребята, ещё есть один вопрос! Управление производительности ACS880 идёт по аналоговому входу 4-20 мА. Я завёл сигнал на AI2 который по умолчанию прописан на токовый сигнал. По подключенному осциллографу я этот сигнал наблюдаю, но частотник не производит разгон. Я понимаю что скорее всего в каком-то параметре нужно установить значение "AI2" для получения задания, но перешерстил все параметры, и не смог найти нужный параметр. Просьба направить в правильное русло, если кто знает? Выкрутился следующим образом завёл сигнал на AI1, и переставил перемычку с напряженчиского 0-10В, на токовый 4-20мА. На этом бы и успокоился, но хочу понять где же этот параметр который отвечает за выбор сигнала задания? Всем заранее спасибо!
|
|
|
|
|
4.2.2016, 10:11
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669
|
Цитата(Инженер ОПТ @ 4.2.2016, 8:51) На этом бы и успокоился, но хочу понять где же этот параметр который отвечает за выбор сигнала задания? 22.11 = Источник уставки скорости 1 Ну и проверить настройки и масштабирование AI2 в 12.21 ... 12.30.
Сообщение отредактировал Corvax - 4.2.2016, 10:12
|
|
|
|
|
28.4.2016, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 296172
|
Здраствуйте! Помогите пожайлуста с настройками acs880. Частотник запрограммирован на управления внешний 1 и внешний 2, пуск и стоп настроен и на 1 и 2 внешний источник. Проблема заключается в том, что при переключении с внешнего 1 на внешний 2 или наоборот привод останавливается и приходиться его перезапускать кнопками заново! На 800 серии переключении происходила без остановки.
|
|
|
|
|
28.4.2016, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Настройки можете скинуть? Возможно проблема в задании сигнала по фронту, а не уровню.
|
|
|
|
|
28.4.2016, 23:17
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 296172
|
Настройки скинуть нет возможности, да сигнал пуска настроен по фронту, т.к. так нужно по тех.процессу.
|
|
|
|
|
19.6.2016, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
|
Для разработки схем управления и подключения не могу найти схемы частотника ACS880-01 с указанием заводских зажимов и их назначением Заранее благодарю за предоставленную техническую информацию
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
19.6.2016, 15:24
|
Guest Forum
|
Цитата(Нкушник @ 19.6.2016, 12:53) Для разработки схем управления и подключения не могу найти схемы частотника ACS880-01 с указанием заводских зажимов и их назначением Заранее благодарю за предоставленную техническую информацию http://www.driveka.ru/upload/iblock/24b/ru...date_notice.pdf
|
|
|
|
|
21.8.2016, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303410
|
Здравствуйте многоуважаемые специалисты своего дела. Подскажите ничего не понимающему в приводе человеку. Имеется автомат на вводе, Привод ACS880-01-169A-3+E200 и двигатель. Могу ли я запустить двигатель с частотника (с пульта управления) или нужны еще какие не будь примочки?
|
|
|
|
|
21.8.2016, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 722
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(Гость_ @ 21.8.2016, 14:32) Здравствуйте многоуважаемые специалисты своего дела. Подскажите ничего не понимающему в приводе человеку. Имеется автомат на вводе, Привод ACS880-01-169A-3+E200 и двигатель. Могу ли я запустить двигатель с частотника (с пульта управления) или нужны еще какие не будь примочки? можете
|
|
|
|
|
22.8.2016, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303410
|
Подскажите еще по поводу управления скоростью. Если к клеммам XAI я подключу потенциометр смогу управлять скоростью? То есть запускаю двигатель с пульта управления частотного преобразователя и в соседнем помещении управляю скоростью с помощью потенциометра?
|
|
|
|
|
22.8.2016, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Конечно сможете.
|
|
|
|
|
22.8.2016, 15:18
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303410
|
Прежде всего хочу извиниться за свои художества.. Не могли бы вы посмотреть возможен ли такой вариант пуска? может что не будь следует добавить сюда?если запускаться с чрп можно ли вывести кнопки пуск стоп?
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 6,39 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 10
2.jpg ( 7,32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 15
|
|
|
|
|
22.8.2016, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 722
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Главное - необходимо отключать выход ПЧ при включении К2.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 22.8.2016, 18:00
|
|
|
|
|
22.8.2016, 19:44
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303410
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 22.8.2016, 17:59) Главное - необходимо отключать выход ПЧ при включении К2. так хорошо. Не могли бы вы мне объяснить как сделать управление частотным (пуск и стоп) с удаленного поста? Цифровые входы XDI ( DI1 Останов (0) /пуск (1)) а что сюда подсоединить не знаю. может быть есть какой не будь пульт?
|
|
|
|
|
22.8.2016, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 722
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(Гость_ @ 22.8.2016, 19:44) так хорошо. Не могли бы вы мне объяснить как сделать управление частотным (пуск и стоп) с удаленного поста? Цифровые входы XDI ( DI1 Останов (0) /пуск (1)) а что сюда подсоединить не знаю. может быть есть какой не будь пульт? Уточняю: я имел ввиду физическое отключение, а не выключение импульсов работы ПЧ. Для Вашего удалённого управления использовать обычные кнопки, а питание с встроенного источника ПЧ 24В. Посмотрите мануалы. Там есть вся информация.
|
|
|
|
|
22.8.2016, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303410
|
Да я понял нужен контактор или рубильник после чрп. Спасибо большое разобрался. Просто не когда не сталкивался ни с чем подобным и все связи и схемы управления для меня в новинку. +24 В можно взять с XD24 2?
|
|
|
|
|
6.1.2017, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.1.2017
Пользователь №: 312571
|
Здравствуйте. Что-то не могу найти где скачать "Drive composer pro"? Скиньте ссылку плиз, или? Спасибо.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)