В данной теме выкладываются только ссылки на документы. Сами документы размещаются в разделе Нормативные документы. С правилами размещения ознакомтесь здесь.
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2012
Пользователь №: 170584
Привет Всем участникам форума!!! Спасибо большое за такую подборку документов! Случайно никто не знает, вступил в силу СП 60.13330.2012 "Отопление,вентиляция, кондиционирование"??
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705
Цитата(oper-ok @ 16.11.2012, 9:44)
Привет Всем участникам форума!!! Спасибо большое за такую подборку документов! Случайно никто не знает, вступил в силу СП 60.13330.2012 "Отопление,вентиляция, кондиционирование"??
С 1-го января 2013 г должно вступить (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=542662)
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705
Цитата(timofeyprof @ 23.11.2012, 12:27)
только утвержденного СП 60.13330.2012 что то в открытом доступе нет, только проект СП на сайте минрегиона. К чему секретность не понятно...
Так в приказе, на который я ссылку выше дал, написано: 1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 г. свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха" согласно приложению к настоящему Приказу (не приводится).
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631
Странно что этого еще тут нет.
Приказ от 21,02,2013 №116 Министерства РФ по делам ГО и ЧС
1. Утвердить и ввести в действие с 25 февраля 2013г. прилагаемый свод правил СП7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". 2. Признать утратившим силу с 25 февраля 2013г. приказ МЧС России от 25.03.2009 №177 "Об утверждении свода правил СП7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования".
Т.е. номер СП тот же, только теперь СП7.13130.2013 ну и начинка весьма изменилась!!!
И еще один веселый новый документ:
Свод правил "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности"
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 28866
Цитата(oper-ok @ 16.11.2012, 9:44)
Привет Всем участникам форума!!! Спасибо большое за такую подборку документов! Случайно никто не знает, вступил в силу СП 60.13330.2012 "Отопление,вентиляция, кондиционирование"??
Регламентация правомерности различных методик расчёта: СП 7.13130.2013 7.18 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1 - 7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расчеты могут быть выполнены в соответствии с рекомендациями «ФГУ ВНИИПО МЧС России Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Метод. рекомендации» или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193743
Прошу Вас помочь разобраться вот в каком вопросе: В СП 713130.2013 п. 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты)
В СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1) 5 Объемно-планировочные и конструктивные решения 5.1 Общие требования
5.1.37 Общие для всех этажей стоянки автомобилей пандусы (рампы), предназначенные для въезда (выезда), при двух и более этажах стоянок автомобилей должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, противопожарными преградами, воротами, тамбур-шлюзами в соответствии с требованиями СП 4.13130. В стоянках автомобилей общие для всех подземных этажей рампы, а также пандусы, соединяющие этажи стоянки следует выполнять в соответствии с 5.2.17 СП 154.13130.
В одноэтажных подземных стоянках автомобилей тамбур-шлюз допускается не устраивать.
В подземных стоянках автомобилей допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство противопожарных ворот 1-го типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов, со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с, при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема.
СП 4.13130.2013 6.11.15 В автостоянках закрытого типа общие для всех этажей рампы, при двух и более этажах автостоянок, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, ТО и ТР, противопожарными преградами, воротами и тамбур-шлюзами с подачей воздуха при пожаре согласно таблице 43 Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре. Вместо тамбур-шлюзов, отделяющих помещения хранения легковых автомобилей подземных автостоянок от изолированных пандусов (рамп) допускается устройство сопловых аппаратов воздушных завес над противопожарными воротами со стороны помещений хранения автомобилей, обеспечивающих создание настильных воздушных струй при скорости истечения не менее 10 м/с, начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее
СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности 5.2 Автостоянки без механизированной парковки и с полумеханизированной парковкой 5.2.17 В автостоянках общие для всех подземных этажей рампы, а также пандусы, соединяющие этажи автостоянки, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами и тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре глубиной, обеспечивающей открывание ворот, но не менее 1,5 м.
В автостоянках с одним подземным этажом перед рампами (пандусами) тамбур-шлюзы допускается не предусматривать, за исключением случая, когда выезд (въезд) из подземного этажа автостоянки осуществляется через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этаже.
Допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство противопожарных ворот первого типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема, при условии что рампу не предусматривается использовать в качестве пути эвакуации людей при пожаре.
В данных СП (СП 113.13330.2012, СП 4.13130.2013, СП 154.13130.2013 ) не прописано ПОДАЧА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА в завесы + ворота 1 категории, а только при тамбур-шлюзах подпор воздуха.
Вопрос, нужно ли подводить к завесам наружный воздух. Или можно просто использовать завесы с истечением воздуха 10 м/с.,без всякого подвода наружного воздуха при помощи воздуховодов.
Добрый день! Кто подскажет ссылку на нормативную документацию по установке шкафа дымоудаления. Есть варианты: помещение электрощитовой, помещение охраны.
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СВОДА ПРАВИЛ ПЕРЕСМОТР СП 60 .13330.2016 «СНИП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА». https://www.gost.ru/portal/gost/home/activi...e1-a7d403577940 если кому то интересно, могу выложить сводку замечаний и предложений по изм. 1 СП 60.13330.2016 (2018)
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493
Добрый день, тоже хотелось бы ознакомиться, а ссылки умерли, подскажите пожалуйста, есть возможность перезалить сводку замечаний и предложений по изм. 1 СП 60.13330.2016 (2018)?
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СВОДА ПРАВИЛ ПЕРЕСМОТР СП 60 .13330.2016 «СНИП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА». https://www.gost.ru/portal/gost/home/activi...e1-a7d403577940 если кому то интересно, могу выложить сводку замечаний и предложений по изм. 1 СП 60.13330.2016 (2018)
Бесполезное это занятие... К позапрошлым изменению писал пожелания тут по теме газовых воздухонагревателей не раз и не два. Посылал лично заказным письмом вопросы ВСЕМ авторам в ответ пришел email только от одного "пожарника", а-ля а я за это не отвечаю... Потом отдельно к 2012 году писали группой авторов на Председателю ТК 465 «Строительство», Председателю ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование». Лично высказывал в глаза на семинаре в Питере А.Я. Шарипову. Резюме такое от всех этих "деятелей", в этот раз ну никак уже. А вот в следующий (года через 2-3) обязательно. А вот если хотите быстрее, давайте сделаем исследование (стандарт АВОК) за 1,5 -2 млн. р и вот тогда конечно всё быстрее и четче будет. Короче время временщиков и хапуг во всяких ТК 465 «Строительство» и ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование».
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
"Короче время временщиков и хапуг во всяких ТК 465 «Строительство» и ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование»." ув. Losev, я прошу включить в Ваш список еще ТК 274. а чё теперь? (тут предлагается поразмыслить), да ну и зашибись?
Коллеги, сходил с ума от некомпетентности наших писателей нормативов. Но во дни сомнений... перечитал «Жизнь прекрасна» А. П. Чехова.
Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200000, получить Белого Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным – все эти блага тленны и поддаются привычке.
Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже». А это нетрудно:
Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб.
Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а, торжествуя, восклицай: «Хорошо, что это не городовые!»
Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в глаз!»
Радуйся, что ты не лошадь конножелезки, не коховская «запятая», не трихина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят цыгане, не клоп…
Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный…
Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли, что тебя не угораздило попасть в столь отдаленные?
Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в геенну огненную.
Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, что меня секут не крапивой!»
Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.
И так далее… Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования.
Мне пришло предложение от ТК400, бесплатно имплементировать EN, по наладке. Хорошое предложение. Только бесплатно, делать не буду. Пусть переводят ребята которые заработали деньги на +/- 8%, Нормативная документация по наладке. Мне на сегодняшний +/- 8% невязки очень комфортно.
Исторически в России всё готово к принятию европейских стандартов, ещё чуть повыделываемся и начнём работать по Европейским стандартам. Требования экономики, плюс отсутствие институтов для выработки адекватных стандартов.
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960
если сейчас "самоизолироваться", то в недалеком будущем придется безоговорочно исполнять: 7.1.9 Для жилых помещений многоквартирных жилых домов следует предусматривать механическую приточно-вытяжную вентиляцию.... 7.1.10 Системы вентиляции жилых зданий следует резервировать в соответствии с п.7.2.9.... 7.1.11 ... Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем, обслуживающих другие квартиры (апартаменты).
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043
Цитата(трое пожарников @ 3.8.2020, 6:37)
если сейчас "самоизолироваться", то в недалеком будущем придется безоговорочно исполнять: 7.1.9 Для жилых помещений многоквартирных жилых домов следует предусматривать механическую приточно-вытяжную вентиляцию.... 7.1.10 Системы вентиляции жилых зданий следует резервировать в соответствии с п.7.2.9.... 7.1.11 ... Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем, обслуживающих другие квартиры (апартаменты).
Да вообще такое ощущение что автор норматив по жилью писал. (а для этого есть СП "Здания жилые" и СП "здания многоквартирные") а сейчас смешались в кучу "кони люди". В общем с уходом из нормы Садовской - получили то, что и предполагалось.
"Короче время временщиков и хапуг во всяких ТК 465 «Строительство» и ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование»." ув. Losev, я прошу включить в Ваш список еще ТК 274. а чё теперь? (тут предлагается поразмыслить), да ну и зашибись?
Я вообще стараюсь делать (всегда) что могу (при этом не воевать с ветряными мельницами). Тут всегда баланс нужен. )) Надеюсь, камень воду точит всё же и паразит никогда не может быть больше самой условной "собаки". Есть надежда, что кто-то из "деятелей" или его личных знакомых посмотрит этот топик и им стыдно будет. ) Как например в этом ролике.