![Добавить ответ в эту тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_reply.gif) ![Открыть тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_new.gif) |
Колодцы на концах футляров, (наружный водопровод) |
|
|
|
23.9.2022, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20276
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Доброе утро, коллеги! Достался проект от другого проектировщика (возможности связаться с ним нету). Ломаю голову над необходимостью и обоснованностью двух колодцев. Картина следующая: Из за особенностей планировки здания вводы (их два) водопровода в него выполнены в стесненных условиях и соответственно выполнены в футлярах. На концах футляров установлены колодцы (с заведением футляров в колодцы). Так же из этих колодцев выполнены переливы в систему канализации (проходящую неподалеку). В колодцах нет никакой водопроводной арматуры, да и изменения направления трубы (ни в плане, ни в вертикальной плоскости) тоже нет. Колодцы подписаны как "наблюдательные колодцы". Логически я предполагаю что колодцы эти устроены для наблюдения нет ли протечек в футлярах (будет протечка значит будет вода в колодце). Но вот насколко обоснованно устройство таких колодцев? В СП про такие колодцы ничего не говорится (говрится только что колодцы необходимо ставить только в местах изменения направления трассы водопровода в плане и в вертикальной плоскости). Да и если ставить колодцы во всех местах где водопровод в футляре заложен, то это ж иного заказчика на колодцах разорить можно (особенно если строительство идет в центре какого либо города где стесненные условия возникают из за обилия других сетей). Прошу поделиться своими мыслями относительно этих самых колодцев на концах футляров, их логичности и обоснованности. Дать чертеж не могу, т.к. проект достаточно узнаваемый а публиковать его не хотелось бы. Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
23.9.2022, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1410
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 23.9.2022, 7:30) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Но вот насколко обоснованно устройство таких колодцев? п. 15.1 СП30.13330.2020
|
|
|
|
|
23.9.2022, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1642
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(aminopower @ 23.9.2022, 9:48) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) п. 15.1 СП30.13330.2020 Если грунты просадочные. Но если мне не изменяет память, то делают каналы (не футляры) на вводах/выпусках с устройством контрольных колодцев.
|
|
|
|
|
23.9.2022, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20276
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Aerl @ 23.9.2022, 11:58) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Если грунты просадочные. Но если мне не изменяет память, то делают каналы (не футляры) на вводах/выпусках с устройством контрольных колодцев. Цитата(aminopower @ 23.9.2022, 11:48) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) п. 15.1 СП30.13330.2020 В изыскагиях о просадочных грунтах нет ни слова. И потом-в там речь идет действительно про каналы а не про футляры.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.9.2022, 10:39
|
|
|
|
|
23.9.2022, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1642
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 23.9.2022, 10:37) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) В изыскагиях о просадочных грунтах нет ни слова. И потом-в там речь идет действительно про каналы а не про футляры. А что там по грунтам вообще? может пучинистые, карсты?
|
|
|
|
|
23.9.2022, 20:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9254
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 23.9.2022, 10:37) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) В изыскагиях о просадочных грунтах нет ни слова. И потом-в там речь идет действительно про каналы а не про футляры. 16.110 При траншейной прокладке водопроводных сетей в грунтовых условиях I типа по просадочности расстояние по горизонтали (в свету) от сетей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5 м, Прим.4. При невозможности соблюдения этих расстояний, а также на вводах водопровода в здания и сооружения прокладка трубопроводов должна предусматриваться в грунтовых условиях I категории по просадочности на водонепроницаемых поддонах, II категории - в каналах или тоннелях СП 31.13330.2012 Конструкция поддонов показана в ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (к СНиП 2.04.02-84 и 2.04.03-85)Т-3083. Понятно, что то что годится для I типа просадочности - тем более годится для не просадочных грунтов. Во всяком случае техническое решение не должно быть дороже. А футляры в разы дороже рекомендованных нормами поддонов. Даже железобетонных лотков теплотрасс. Не говоря уже о плёночных. И к тому же не обеспечивают оперативное устранение утечек из трубы внутри футляра.
|
|
|
|
|
24.9.2022, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20276
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Aerl @ 23.9.2022, 21:57) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) А что там по грунтам вообще? может пучинистые, карсты? Сейчас изысканий нет под руками (до понедельника) но и про пучинистость с карстами там вроде тоже нет ничего. Предполагаю колодцы возникли именно из за стесненных условий-и фундамент здания близко и другие сети (например теплосети) тоже близко (чтобы контролировать возможные протечки сетей в футлярах)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.9.2022, 8:46
|
|
|
|
|
24.9.2022, 15:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9254
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.9.2022, 8:43) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Предполагаю колодцы возникли именно из за стесненных условий-и фундамент здания близко и другие сети (например теплосети) тоже близко (чтобы контролировать возможные протечки сетей в футлярах) Ну обнаружили воду в контрольном колодце - как быть дальше? Как определить место утечки? Как там её устранять? Резать футляр по кусочкам будут?
|
|
|
|
|
24.9.2022, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20276
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.9.2022, 17:13) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Ну обнаружили воду в контрольном колодце - как быть дальше? Как определить место утечки? Как там её устранять? Резать футляр по кусочкам будут? Тоже вопрос
|
|
|
|
|
24.9.2022, 23:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9254
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.9.2022, 22:19) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Тоже вопрос А ответ в СП 31.13330.2012, п.16.110. См. выше.
|
|
|
|
|
26.9.2022, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20276
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.9.2022, 1:26) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) А ответ в СП 31.13330.2012, п.16.110. См. выше. Требование про выпуск в контрольные колоды я увидел. Правда у нас действует СП не от 12 а от 21 года (но не суть). Да и сам понимал что туда стекать вода будет. Грунты-не просадочные но пучинистые.
|
|
|
|
|
26.9.2022, 8:54
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3377
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.9.2022, 17:13) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Ну обнаружили воду в контрольном колодце - как быть дальше? Как определить место утечки? Как там её устранять? Резать футляр по кусочкам будут? Вырезать трубу в колодце и в подвале на вводе. Достать из футляра трубу и смонтировать новую
|
|
|
|
|
26.9.2022, 10:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9254
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2022, 8:54) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Вырезать трубу в колодце и в подвале на вводе. Достать из футляра трубу и смонтировать новую К данному случаю это не относится. Нет подвала. Есть приближение к фундаментам. И это приближение может быть на участках сети длиной до 200 м между контрольными колодцами. По нормам так должно быть: 1. На поддонах - сверху труба открыта, копаем, находим утечку, ремонтируем. Закапываем как было. 2. В каналах - копаем, снимаем крышки лотков, находим утечку, ремонтируем, закрываем крышки. Закапываем как было. Получается решение прокладывать в футлярах прямо противоречит нормам и увеличивает стоимость строительства. Сравните стоимость одного погонного метра канала и футляра. Удивитесь. Цитата(alexandrpjatkov @ 26.9.2022, 7:06) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Требование про выпуск в контрольные колоды я увидел. Правда у нас действует СП не от 12 а от 21 года (но не суть). Да и сам понимал что туда стекать вода будет. Грунты-не просадочные но пучинистые. Значит нужны мероприятия предохраняющие грунты от замачивания. Т.е. оперативное обнаружение и устранение утечек. Посмотрите ещё ваши СП на генпланы. Там должно быть указано на мероприятия при несоблюдении расстояний от сетей до фундаментов.
|
|
|
|
|
26.9.2022, 12:21
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3377
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Саша как всегда, схему не накидал, просто ручкой даже на бумажке
|
|
|
|
|
26.9.2022, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20276
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2022, 14:21) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Саша как всегда, схему не накидал, просто ручкой даже на бумажке Вот как то так и получается. Цитата(alexandrpjatkov @ 23.9.2022, 9:30) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Дать чертеж не могу, т.к. проект достаточно узнаваемый а публиковать его не хотелось бы.
|
|
|
|
|
26.9.2022, 13:02
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3377
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Вот так нельзя что ли? (в качестве примера за 26 секунд нарисовал)
1664186408351.jpg ( 95,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Понять хоть ситуацию
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 26.9.2022, 13:03
|
|
|
|
|
26.9.2022, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20276
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2022, 15:02) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Вот так нельзя что ли? (в качестве примера за 26 секунд нарисовал)
1664186408351.jpg ( 95,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Понять хоть ситуацию Если только вечером
|
|
|
|
|
6.10.2022, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 655
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Добрый день, специалисты. Связанный вопрос. По актуальному своду правил (СП 31.13330.2021) читаю следующие пункты. И прошу дать мысли-разъяснения, так я понял или нет.
"...11.58 Компенсационные мероприятия при строительстве в стесненных условиях: - сети инженерно-технического обеспечения, колодцы и камеры рекомендуется заключать в железобетонные или стальные футляры с заполнением цементно-песчаным раствором с характеристиками не ниже М 100. Толщину стенок стального футляра следует принимать на основании расчета с учетом заглубления и необходимого усилия, развиваемого домкратами (для футляров, укладываемых способом прокола или продавливания), но не менее 8 мм; ..." Под мероприятиями, видимо, понимается из следующего "...11.48 Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от наружной поверхности линий водопровода до зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения должны приниматься согласно СП 42.13330. На отдельных участках прокладки сетей водопровода, в том числе по застроенной территории и на территории промышленных предприятий, допускается уменьшать расстояния по горизонтали (в свету) до сетей инженерно-технического обеспечения при условии обоснования прочностным расчетом, обеспечения сохранности при эксплуатации, производстве строительных и ремонтных работ, авариях. ..."
1.8 миллиметров это для всех футляров, или для тех что укладываются проколом или продавливанием? 2. А заполнение футляра цементно-песчаным раствором кто-то знает вообще, это насколько реально произвести?
Может быть кто-то сталкивался с этим уже. (В старой редакции СП такого предусматривать не предлагалось).
Интересуюсь к тому, что у меня на объекте инженерные коммуникации проходят в "коридоре" между (по порядку) : с одной стороны железная дорога (предприятия) - параллельно газопровод 0,2 МПа - водопровод хоз-пит - канализация хоз-быт - и здание производственное нежилое. Если расстояния от жд путей соблюсти возможно для водопровода и водопровода рядом с газопроводом, а между зданием и оболочкой трубы соблюсти 4 метра (согласно СП 18 или СП 42 не удается).
Материал трубы В1 - ПЭ100 Дн 110х10,0 SDR17 Канализация - гофрированная по ГОСТ Р 54475-2011
Допустимо ли вообще ПЭ трубу заключать в пространство окруженное цементно-песчаным раствором?
Сообщение отредактировал GreyBrain - 6.10.2022, 14:25
|
|
|
|
|
6.10.2022, 15:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9254
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(GreyBrain @ 6.10.2022, 14:23) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) 2. А заполнение футляра цементно-песчаным раствором кто-то знает вообще, это насколько реально произвести? Допустимо ли вообще ПЭ трубу заключать в пространство окруженное цементно-песчаным раствором? Реально. Допустимо.
|
|
|
|
|
6.10.2022, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1410
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(GreyBrain @ 6.10.2022, 14:23) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) В старой редакции СП такого предусматривать не предлагалось В старом СП 32 от 2012 про забутовку было СП 32.13330.2012 6.7.6 Допускается, в отдельных случаях, после протаскивания труб заполнение пространства между трубами и футляром цементным раствором.Цитата(GreyBrain @ 6.10.2022, 14:23) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) 1.8 миллиметров это для всех футляров, или для тех что укладываются проколом или продавливанием? В нем же было и про стенки футляра, думаю, что и здесь принцип тот же 6.7.7 Толщину стенок стального футляра следует определять на основании расчета с учетом заглубления, а для футляров, укладываемых способом прокола или продавливания - с учетом необходимого усилия, развиваемого домкратами
|
|
|
|
|
6.10.2022, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 655
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Спасибо за ответы, я так понял вам тоже неясно, минимум 8 мм это для всех футляров или не для всех. Такое уж нормотворчество
|
|
|
|
|
6.10.2022, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1410
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(GreyBrain @ 6.10.2022, 16:13) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Спасибо за ответы, я так понял вам тоже неясно, минимум 8 мм это для всех футляров или не для всех. Такое уж нормотворчество 8 мм минимум стенка, даже если по расчету с меньшей толщиной проходит
|
|
|
|
|
6.10.2022, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2504
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(aminopower @ 6.10.2022, 16:21) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) 8 мм минимум стенка, даже если по расчету с меньшей толщиной проходит Формально только если это компенсация при строительстве в стесненных условиях.
|
|
|
|
|
![Добавить ответ в эту тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_reply.gif) ![Открыть тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_new.gif) |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
АО «Центргазсервис» ИНН 7107018050 / ЕРИД 2VtzquZu8mV
Последние сообщения Форума
|