Здравствуйте! Только начал изучение контроллеров Desigo, до этого работал со множеством других... 1. Можно ли залить в контроллер прикладное ПО по RS232 XWorks'ом? 2. Если нет, поможет ли в общении с данным контроллером роутер PG3.L, судя по диалоговому окну в прикрепленном скриншоте, есть способ общения посредством сетевой карты, по видимому, по протоколу BACNet/IP? 3. Возможно ли каким нибудь BACNet OPC сервером считывать теги с этого контроллера?
|
|
|
|
|
9.1.2019, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Приветствую! 1. Нет, по RS-232 льется только Firmware. Программа заливается по Lon через адаптер. 2. Можно. Для этого нужно сконфигурировать контроллер и роутер. Контроллер конфигурируется по Lon, роутер по IP. 3. Возможно, Bacnet браузером.
|
|
|
|
|
9.1.2019, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
Цитата(Sigezmund @ 9.1.2019, 17:49) 2. Можно. Для этого нужно сконфигурировать контроллер и роутер. Контроллер конфигурируется по Lon, роутер по IP. т.е. перед тем как пытаться соединиться с контроллером посредством PG3.L в XWorks, нужно все равно контроллер сконфигурировать по Lon'у?
|
|
|
|
|
9.1.2019, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Конечно. Если контроллер не сконфигурирован, то Xworks ом вы к нему не подключитесь.
|
|
|
|
|
9.1.2019, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
В общем у меня ситуация такая: Есть сеть контроллеров PCX100.D и PG3.L и все это на АРМ(Insight). Один из контроллеров в сети не отвечает на запросы по Lon'у - не мигает лампочка COM, и не горит лампочка SVC, есть подозрение, что он(PLC) вышел из строя. Так как, ни какой автоматизации на этом контроллере не реализовано, хочу написать свое ППО и залить на новый контроллер. Lon адаптера пока нет, занимаюсь поисками б.у адаптера.
Какие нить советы дайте пожалуйста, как определить Lon порт накрылся или вообще контроллер полностью...
|
|
|
|
|
9.1.2019, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
А исходники Xworks у Вас есть?
|
|
|
|
|
9.1.2019, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
Нет (конечно же), поэтому и свои решил написать..для других контроллеров писал..думаю с этим разберусь
|
|
|
|
|
9.1.2019, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Боюсь, что без исходников вы не сможете новый контроллер добавить в существующую Lon сеть и вывести на АРМ. Попробуйте сначала выяснить, что дело именно в контроллере, а не в отвалившейся от него сети. Панель РХМ20 у вас есть?
|
|
|
|
|
10.1.2019, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
Да, панель есть (PXM20)! Она к одному из контроллеров подцеплена. Его попробовать подсоединить?
|
|
|
|
|
10.1.2019, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
Gesytec - easylon USB interface. Такой вот заказал.
|
|
|
|
|
10.1.2019, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(zsalamandra @ 10.1.2019, 8:36) Да, панель есть (PXM20)! Она к одному из контроллеров подцеплена. Его попробовать подсоединить? Да, попробуйте панелью подключиться напрямую. В должны будете увидеть всю сеть и этот контроллер в том числе.
|
|
|
|
|
10.1.2019, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
Панельку подцепил: На новом контроллере естественно не вижу сайтов, но проходит тест связи, лампочку INF включал отключал. А вот когда подцепился к сети, через тот нерабочий контроллер - не вижу ничего, ни сайтов, ни тест не проходит.
|
|
|
|
|
10.1.2019, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Без исходников сложно детально диагностировать
|
|
|
|
|
10.1.2019, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
при наличии LON конвертера нельзя по новой написать программу и залить в новый контроллер?
|
|
|
|
|
10.1.2019, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Конечно можно. У вас возникнут трудности при добавлении его в Insight. Скорее всего вам придется ставить еще один pxg3.l для этого контроллера, либо в АРМ в PCI порт ставить Lon карточку . А в desigo insight создавать еще один сайт.
Сообщение отредактировал Sigezmund - 10.1.2019, 21:18
|
|
|
|
|
12.1.2019, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728
|
Цитата(Sigezmund @ 10.1.2019, 21:16) Конечно можно. У вас возникнут трудности при добавлении его в Insight. Скорее всего вам придется ставить еще один pxg3.l для этого контроллера, либо в АРМ в PCI порт ставить Lon карточку . А в desigo insight создавать еще один сайт. Как я вижу сложности могут возникнуть лишь из-за возможного наложения сетевого адреса в Lon. Как вариант можете вручную назначить заведомо не существующий сетевой адрес и проблем быть не должно. По поводу добавления в insight, по идее делаете файл экспорта, закидываете, добавляете и должно работать. Достаточно давно подобное делали, когда объекте работало несоколько подрядчиков и существующий проект вновь пришедшим не давали. Более точно к сожалению сейчас не вспомню. На данный момент не работаю с Siemeins истёк срок лицензии для инженерного ключа. Можно конечно чуток подколхозить для проверки, но лень.
|
|
|
|
|
12.1.2019, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(Djon_79 @ 12.1.2019, 10:40) Как я вижу сложности могут возникнуть лишь из-за возможного наложения сетевого адреса в Lon. Как вариант можете вручную назначить заведомо не существующий сетевой адрес и проблем быть не должно. По поводу добавления в insight, по идее делаете файл экспорта, закидываете, добавляете и должно работать. Достаточно давно подобное делали, когда объекте работало несоколько подрядчиков и существующий проект вновь пришедшим не давали. Более точно к сожалению сейчас не вспомню. На данный момент не работаю с Siemeins истёк срок лицензии для инженерного ключа. Можно конечно чуток подколхозить для проверки, но лень. Интересно. То есть достаточно создать проект с таким же именем сайта? Нужно ли в новом проекте тоже создавать роутер или нет? Или старый роутер автоматически увидит новый контроллер в сети Lon?
|
|
|
|
|
14.1.2019, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
Есть исходники на Insight! Это может помочь заменить не работающий контроллер на новый? Кстати новый контроллер с прошивкой V6.00..., нужно будет прошивку понизить до 4 ой?
|
|
|
|
|
15.1.2019, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Исходники на инсайт итак понятно, что у вас есть. У вас же он на рабочей станции стоит. Пароль администратора есть? Если у вас инсайт 4-й версии, то новый контроллер тоже до 4й надо опустить.
|
|
|
|
|
15.1.2019, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
Пароль администратора есть! Есть еще архивчик - я так понимаю это некая экспортированная информация от XWorks для Insight? там внутри файлы с расширением *.exp
Сообщение отредактировал zsalamandra - 15.1.2019, 9:42
|
|
|
|
|
15.1.2019, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Да, именно так
|
|
|
|
|
17.1.2019, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
А версию FirmWare 6.0 до 4.0 можно понизить?
|
|
|
|
|
18.1.2019, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Конечно.
|
|
|
|
|
19.1.2019, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
Цитата(Sigezmund @ 18.1.2019, 19:05) Конечно. Понизил прошивку до 4 версии..без проблем.. Цитата(zsalamandra @ 9.1.2019, 19:31) В общем у меня ситуация такая: Есть сеть контроллеров PCX100.D и PG3.L и все это на АРМ(Insight). Один из контроллеров в сети не отвечает на запросы по Lon'у - не мигает лампочка COM, и не горит лампочка SVC, есть подозрение, что он(PLC) вышел из строя. Так как, ни какой автоматизации на этом контроллере не реализовано, хочу написать свое ППО и залить на новый контроллер. Lon адаптера пока нет, занимаюсь поисками б.у адаптера.
Какие нить советы дайте пожалуйста, как определить Lon порт накрылся или вообще контроллер полностью... Удалось восстановить контроллер: Были на коротко замкнут конденсатор и пару защитных диодов на землю. и сгорели дорожки к разъему CLA,CLB.
|
|
|
|
|
19.1.2019, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Браво!
|
|
|
|
|
20.1.2019, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
Цитата(Sigezmund @ 20.1.2019, 3:08) Браво! Спасибо огромное за помощь!
|
|
|
|
|
20.1.2019, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816
|
После прошивки на версию V4.0 (FWL V4.00..010, BF V4.00.084) заметил проблему: не проходил Node Setup, все советы по поводу кириллицы и оконечных терминаторов не помогли, в итоге BaseFirmware поменял на тот что в XWORKS 6.0 идет, там версия прошивки - V4.10.111. После этого конфиг прошел на ура!
Может кому пригодиться инфа.
|
|
|
|
|
|