4-20ma помехи |
|
|
|
7.12.2015, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085
|
Народ, помогите пожалуйста с вязался с такой проблемой стоит МЭО с токовым сигналом 4-20 мА который показывает положение заслонки при включение двигателей начинаются помехи т.е сигнал прыгать поменял и витую пару и проверил заземление руки уже опустил заранее спасибо
|
|
|
|
|
7.12.2015, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1641
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
|
А куда сигнал поступает? Если контроллер, поставить программный фильтр на входе.
|
|
|
|
|
7.12.2015, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085
|
Цитата(farikpwnz @ 7.12.2015, 9:49) Народ, помогите пожалуйста с вязался с такой проблемой стоит МЭО с токовым сигналом 4-20 мА который показывает положение заслонки при включение двигателей начинаются помехи т.е сигнал прыгать поменял и витую пару и проверил заземление руки уже опустил заранее спасибо а помехи начинаются когда привод включается с частотником Выходной сигнал с МЭО входит в модуль гальванической развязки Цитата(and @ 7.12.2015, 9:52) А куда сигнал поступает? Если контроллер, поставить программный фильтр на входе. Можете ссылочку скинуть что за программный фильтр,может такое помехи усиливаются что частотику 10 лет....
|
|
|
|
|
7.12.2015, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
|
попробуйте проложить по другой сторонек абкль на датчик, что б уйти от помех. помимо экрана можно попробывать металлорукав одеть сверху и хорошо заземлить.
если есть деньги - установить фильтр от помех по силе - после частотника. (дроссель) и проверьте заземление частотника - у частотника отходящий провод тоже должен быть с экраном и заземленный - ну и самое главное - проверьте есть ли земля в здании?? - бывает и такое.
|
|
|
|
|
7.12.2015, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 988
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
почитать здесь, о выполнении подсоединения силового кабеля. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41040оплетку сигнального кабеля заземлять с одной стороны, лучше на специально предназначенную "землю". если "заземлено" с двух сторон, то может выравнивающий ток через оплетку течь. этого нужно избегать. иногда оплетка кабеля не заземляется, а соединяется с "землей" через конденсатор.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 7.12.2015, 10:15
|
|
|
|
|
7.12.2015, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085
|
Цитата(magnat2011 @ 7.12.2015, 10:00) попробуйте проложить по другой сторонек абкль на датчик, что б уйти от помех. помимо экрана можно попробывать металлорукав одеть сверху и хорошо заземлить.
если есть деньги - установить фильтр от помех по силе - после частотника. (дроссель) и проверьте заземление частотника - у частотника отходящий провод тоже должен быть с экраном и заземленный - ну и самое главное - проверьте есть ли земля в здании?? - бывает и такое. Буду пробывать выходной фильтр купить для частотника дело в том что раньше было нормально а этот год помехи,спасибо буду пробывать Цитата(Ka3ax @ 7.12.2015, 10:14) почитать здесь, о выполнении подсоединения силового кабеля. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41040оплетку сигнального кабеля заземлять с одной стороны, лучше на специально предназначенную "землю". если "заземлено" с двух сторон, то может выравнивающий ток через оплетку течь. этого нужно избегать. иногда оплетка кабеля не заземляется, а соединяется с "землей" через конденсатор. Паял я фильтр с трех конденсаторов помогло но не сильно чуть меньше начались помехи
|
|
|
|
|
7.12.2015, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Был такой случай пол года назад, звонили, жаловались, что когда частотник включается, то начитают помехи приборы сбивать. Расследование показало, что частотник был не заземлен и непонятно что с броней и экраном кабеля двигателя. Заземлили ПЧ, заземлили броню кабеля с двух сторон и всё стало хорошо.
|
|
|
|
|
7.12.2015, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085
|
Цитата(poludenny @ 7.12.2015, 10:21) Был такой случай пол года назад, звонили, жаловались, что когда частотник включается, то начитают помехи приборы сбивать. Расследование показало, что частотник был не заземлен и непонятно что с броней и экраном кабеля двигателя. Заземлили ПЧ, заземлили броню кабеля с двух сторон и всё стало хорошо. Дело в том что частотник заземлен но у нас не заземление а пэн может из-за этого?
|
|
|
|
|
7.12.2015, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
PENа достаточно. Важно, что бы корпус двигателя также был соединен c PEN шкафа частотника четвертой жилой кабеля двигателя, или через броню/экран.
|
|
|
|
|
7.12.2015, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085
|
Цитата(poludenny @ 7.12.2015, 12:30) PENа достаточно. Важно, что бы корпус двигателя также был соединен c PEN шкафа частотника четвертой жилой кабеля двигателя, или через броню/экран. Спасибо буду смотреть
|
|
|
|
|
7.12.2015, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Ерунда какая-то! Токовый сигнал тяжело сбить. Скорее всего сбивается цифровая часть. Решение: сетевой фильтр по питанию контроллера и заземление по цифровой земле.
|
|
|
|
|
7.12.2015, 14:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
вот и я удивился. у меня токовый датчик неэкранированный подключен кабель-лапша 50м, который уложен в одну гофру с силой от пч, тоже без экрана, нагрузка 2кВт, правда на выходе пч есть овеновский моторный дроссель... ну скачут немного значения, поставил время фильтра побольше и забыл.
я бы проверил сам кабель и датчик на предмет утечек куда-нить в землю
|
|
|
|
|
7.12.2015, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085
|
Цитата(farikpwnz @ 7.12.2015, 12:36) Спасибо буду смотреть Проверил 4 жила на двигателе и на PEN и так же частотник ,надо получается покупать выходной фильтр на частотнеке.. Я так понимаю? Цитата(LordN @ 7.12.2015, 14:51) вот и я удивился. у меня токовый датчик неэкранированный подключен кабель-лапша 50м, который уложен в одну гофру с силой от пч, тоже без экрана, нагрузка 2кВт, правда на выходе пч есть овеновский моторный дроссель... ну скачут немного значения, поставил время фильтра побольше и забыл.
я бы проверил сам кабель и датчик на предмет утечек куда-нить в землю Да кабель поменял на витую пару и экран заземлил Цитата(По самые по... @ 7.12.2015, 13:58) Ерунда какая-то! Токовый сигнал тяжело сбить. Скорее всего сбивается цифровая часть. Решение: сетевой фильтр по питанию контроллера и заземление по цифровой земле. Один вариант только остался модуль гальванической развязки .. Но понимаете именно МЭО скачут когда включается частотник...
|
|
|
|
|
7.12.2015, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085
|
Цитата(farikpwnz @ 7.12.2015, 18:34) Проверил 4 жила на двигателе и на PEN и так же частотник ,надо получается покупать выходной фильтр на частотнеке.. Я так понимаю?
Да кабель поменял на витую пару и экран заземлил
Один вариант только остался модуль гальванической развязки .. Но понимаете именно МЭО скачут когда включается частотник... Наверное я понял где палка зарыта где после модуля гальванической развязки ацп и цап в одном разъеме где управляет скоростью частотника и МЭО там мышки частенько лазят ,спасибо что на путь истинный меня направили
|
|
|
|
|
7.12.2015, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1641
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
|
Мышь в качестве модулятора сигнала токовой петли - это что-то новое.
|
|
|
|
|
7.12.2015, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085
|
Цитата(and @ 7.12.2015, 21:34) Мышь в качестве модулятора сигнала токовой петли - это что-то новое. это просто мысли в слух ))) это я так о своем!
|
|
|
|
|
8.12.2015, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085
|
Всем спасибо,нашел в чем дело😁
|
|
|
|
|
8.12.2015, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
И всё? А рассказать?
|
|
|
|
|
8.12.2015, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085
|
Цитата(poludenny @ 8.12.2015, 9:44) И всё? А рассказать? Дело было в модуле ацп
|
|
|
|
|
8.12.2015, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836
|
Цитата(farikpwnz @ 8.12.2015, 13:34) Дело было в модуле ацп Что за модуль АЦП? какие у него функции?
|
|
|
|
|
1.4.2024, 12:06
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2024
Пользователь №: 426518
|
День добрый. Продолжу тему...
Чиллер с двумя компрессорами, 2 насоса "воды", работающие через 2 частотника (каждый через свой), контроллер Carel PCO5, модуль pCO expansion board rs485 с включёнными в него датчиками давления жидкости 4-20 мА и датчиком потока жидкости (on\off), контроллер и модуль питаются трансформатором ~24В, датчики питаются от модуля, TN-C.
Ситуация такая: в зимнее время, когда компрессора не включаются всё хорошо, но как только и ровно в то время, как включаются и работают компрессора, начинают сбоить вышеописанные датчики.
Сообщение отредактировал KONDEC777 - 1.4.2024, 12:08
|
|
|
|
|
|