> Сдвоенный вентилятор Systemair: кто прояснит ?, KVK DUO - зачем такой?
Гость_ss.23_*
сообщение 14.12.2004, 20:52
Сообщение #1





Guest Forum






Господа, нужно прояснить один вопрос по конструкции шведского вентилятора SYSTEMAIR.

Обращаюсь к тем, кто имел дело с монтажом "живого экземпляра" или располагает достоверной информацией о причинах выбора конструктивной схемы.
Дело в том, что ко мне обратился с вопросом один товарищ. Помочь я ему не смог, но вопрос заинтересовал меня самого. Собственно, вот выдержка из письма этого господина: "...Есть вопрос, на который мне не дали ответ на Systemair (моск. отделение). Речь идет о двух вентиляторах :
вентиляторы серии KVK (колесо двустороннего всасывания вперед загнутые лопатки) и вентиляторы KVK DUO (оба вентилятора с колесами двухстороннего всасывания с вперед загнутыми лопатками ) имеют очень близкие параметры, а для ряда типоразмеров абсолютно одинаковые! Возникает вопрос, зачем делать сдвоенные вентиляторы, если производительность та же (?).
На фирме, подумав час, мне сказали, что один вентилятор резервный, но на мой вопрос есть ли на выходе обратный клапан, закрывающий неработающий вентилятор, чтобы не было перетока через него, ничего не ответили. Был ли у вас опыт работы с DUO или нет, можете ли что-нибудь сказать о клапане (?)".

Такой вот вопрос. А действительно: зачем в одном ящике размещены два вентилятора?
Глядя на картинку из каталога этого не прояснить. Если бы заглянуть с противоположной стороны, что-нибудь возможно прояснилось бы. Правда, обратных клапанов таким образом - не рассмотришь всё равно.
Обзвонил несколько московских поставщиков вентиляторов SYSTEMAIR. Никто ничего толком не знает. На двух сайтах вычитал хитрую фразу, что якобы второй вентилятор компактных габаритов, позволяющих существенно снизить шум. Это ещё больше заинтриговало. При взгляде на рисунок вентилятора, не складывается впечатление, что вентиляторы разных габаритов.
Есть предположения, что либо - подобная схема позволяет несколько снизить "толщину" вентилятора с целью размещения его за потолком; либо - это сделано с целью 50%-го резервирования.

Если кто-то располагает информацией, прошу дать пояснения. smile.gif

С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 15.12.2004, 11:25
Сообщение #2





Guest Forum






На фирме, подумав час, мне сказали, что один вентилятор резервный, но на мой вопрос есть ли на выходе обратный клапан, закрывающий неработающий вентилятор, чтобы не было перетока через него, ничего не ответили. Был ли у вас опыт работы с DUO или нет, можете ли что-нибудь сказать о клапане (?)".
на самом деле стоит клапан. КВК ДУО применяется там где есть необходимость иметь резервный вентилятор. Коммутацию вентиляторов можно делать в ручную или используя автоматику.
Владимир М.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 15.12.2004, 19:56
Сообщение #3





Guest Forum






Владимир. Будьте так добры, уточните, откуда информация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 16.12.2004, 9:31
Сообщение #4





Guest Forum






Коллеги из Литовского Systemair связались по моей просьбе с заводом. Информация от изготовителя.
Владимир М.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 16.12.2004, 13:19
Сообщение #5





Guest Forum






Владимир, спасибо.
Можно сказать, что Вы внесли вклад в написание статьи (скажу сразу - не моей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 17.12.2004, 11:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



?
Данные в/а можно рассматривать как параллельно установленные однотипные в/а. Однако роторы в/агрегатов "насажены" на одну ось одного электродвигателя.
1. Чем меньше № в/а, тем ниже уровень звукового давления! (практически бесшумные 28 ДБА).
2. Максимальная производитильность при минамальных затратах элетроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 17.12.2004, 14:03
Сообщение #7


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Простите, о каком резервировании может идти речь, если двигатель один?
Скорее согласен с Игорем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 17.12.2004, 17:14
Сообщение #8





Guest Forum






Господа, посмотрите на картинку. Разве при такой конструктивной схеме, возможно ли, приводить в действие вентиляторы одним двигателем (в варианте "прямой привод")? tongue.gif
В рассматриваемом случае, как мне кажется, привод двух вентиляторов одним двигателем возможен только в случае применения ременной передачи или другой трансмиссии.
Так что, в данном случае имеем два вентилятора + два двигателя (в одном корпусе).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KVK_DUO.JPG ( 11,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 20.12.2004, 9:36
Сообщение #9


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Это не вентилятор, а развязка на МКАДе biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения