> Диффузоры воздушного отопления
Prasolov
сообщение 20.7.2004, 12:44
Сообщение #1


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Столкнулся с задачей. Нужно восполнит теплопотери ок. 10кВт в жилом помещении подогретым воздухом. Какие и как ставить диффузоры? По имеющимся методикам разница между t впомещении иt притока не более 4 гр. Воздухообмен катастрофический. Есть ли опыт подачи воздуха ок. 40гр.? Какие вообще диффузоры ставят для возд. отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Newenergetik
сообщение 20.7.2004, 20:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2004
Из: СПб
Пользователь №: 53



Почему именно воздухом? Что за странное жилое помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 21.7.2004, 8:56
Сообщение #3


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Собственно, не жилое-зимний сад. Остекление до пола, радиаторы и нарольные конвектора с вентилятором заказчик не хочет, конвекторами без ветиляторов придется треть пола заставить. Проложить воздуховоды в полу нет возможности, остается воздух с потолка. Порыскав по источникам, выяснил сл. картину: воздух t 35-40 гр. подается вертикально вниз. Дается расчет для Vэфф., чтобы струя достигла рабочей зоны и картинка с довольным мэном в рабочей зоне. Надо полагать, что ему тепло и не дует. Расчета скоростей и температур на границе рабочей зоны и в самой зоне не нашел. Те, кто подобные системы делал, утверждают, что все хорошо, и приглашают посмотреть. Зимой посмотрю обязательно, а пока, видимо, придется на слово поверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Darkwing_*
сообщение 21.7.2004, 10:45
Сообщение #4





Guest Forum






Для нагретого воздуха больших объёмов у Systemair'a есть неплохие диффузоры JSR - http://www.systemair-products.ru/systemairfcsesdiffuzors.htm
Может регулироваться наклон струи и ее поток (направленный - рассеяный), В Москве можно пощупать, посмотреть живые.
Спецификация здесь http://www.systemair.com.ru/ny/download/do...talogue/JSR.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Newenergetik
сообщение 23.7.2004, 0:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2004
Из: СПб
Пользователь №: 53



Цитата(Prasolov @ Jul 21 2004, 08:56 AM)
Собственно, не жилое-зимний сад. Остекление до пола, радиаторы и нарольные конвектора с вентилятором заказчик не хочет, конвекторами без ветиляторов придется треть пола заставить. Проложить воздуховоды в полу нет возможности, остается воздух с потолка. Порыскав по источникам, выяснил сл. картину: воздух t 35-40 гр. подается вертикально вниз. Дается расчет для Vэфф., чтобы струя достигла рабочей зоны и картинка с довольным мэном в рабочей зоне. Надо полагать, что ему тепло и не дует. Расчета скоростей и температур на границе рабочей зоны и в самой зоне не нашел. Те, кто подобные системы делал, утверждают, что все хорошо, и приглашают посмотреть. Зимой посмотрю обязательно, а пока, видимо, придется на слово поверить.

Если заказчик уперся: "Воздухом и всё!", думаю тут делать нечего, надо делать воздухом. При этом, кроме прелестей возможного "ветра пустыни" для людей, в верхней части помещения скопится горячий воздух, что приведет к повышенным теплопотерям помещения. Лучше было переубедить заказчика и поставить 5-6 радиаторов.
Слишком мало информации, чтобы сделать определенные выводы, в частности, о качестве теплозащиты помещения: если оно площадью 100 кв. м с высотой потолков 4 м (утрирую, конечно), то тогда 10 кВт для него нормально, а если меньше, то на сколько? Может, посоветовать заказчику утеплить строительную часть, если это необходимо, и 10 кВт не понадобится?
Если помещение маленькое, то его нужно однозначно утеплять, если большое, то в нем без проблем можно разместить отопительные приборы, а воздушное отопление использовать в качестве "пикового", для доводки температурного режима.
Или можно взять регистры из стальных труб и эстетично пустить их вдоль стен, если это позволяет остекление. При рассчетых условиях 95/70/+18 понадобится около 125 метров дюймовой трубы. Много это или мало, зависит от размеров помещения.

Какой источник теплоснабжения помещения, какие параметры теплоносителя он способен обеспечить? Ведь при более высоких параметрах можно сократить размеры отопительных приборов (хоть это и не очень желательно).
Каковы размеры помещения SxH?
Как определялась удельная тепловая характеристика помещения q0 и сколько она составляет? (Откуда взялись 10 кВт?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_april_*
сообщение 29.7.2004, 14:01
Сообщение #6





Guest Forum






Одним воздушным отоплением обогреть зимний сад неерально. Можно использовать систему "теплый пол", а также "теплый потолок". Панели для потолочного водяного отопления делают многие европейские фирмы (напр.Giacomini). По сути это тот же "теплый пол". Причем летом запустив холодную воду можно снимать излишнее тепло. Просто продумать систему охлаждения нагретой в трубах воды. Потолочная система Giacomini описана в АВОК №8/2003.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 29.7.2004, 23:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Для зимнего сада не стоит делать воздушное отопление!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 30.7.2004, 16:04
Сообщение #8


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



"При этом, кроме прелестей возможного "ветра пустыни" для людей, в верхней части помещения скопится горячий воздух, что приведет к повышенным теплопотерям помещения."
"Для зимнего сада не стоит делать воздушное отопление!"
"Одним воздушным отоплением обогреть зимний сад неерально."
Спасибо всем участникам.
Сначала характеристики помещения: 70кв.м, остекление 45 кв.м, обычный стеклопакет. Теплоноситель 80/60. Никаких батарей и регистров.
Очень хотелось бы узнать, основывались вышеуказанные ответы на личном (или опосредованном) опыте, расчетах, или все-таки на классовом чутье? Аналогичная тема обсуждалась на Аирконе, http://www.aircon.ru/cgi-bin/forum.cgi?mod...set=60&id=12841, но и там эмоции и отвлеченные рассуждения. Создается впечатление, что либо никто подобных систем не делал (во что верится с трудом), либо они молчат, не хотят делиться опытом, положительным или отрицательным.
С уважением ко всем участникам Форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AAS_*
сообщение 30.7.2004, 18:10
Сообщение #9





Guest Forum






Как вариант:
В VTS Clima group есть компания EUROHEAT. У них присутствует линейка тепловентиляторов Volcano, предназначеных как раз для воздушного отопления. Вентилятор - осевой, калорифер - водяной (фанкойл с осевым вентилятором, другими словами). Мощность при двухрядном нагревателе при воде 80/60 составляет 27,1 кВт для одного тепловентилятора (цифры взяты по каталогу).
габариты: длина - 620, ширина - 608, толщина - 310 мм. В помещении устанавливаются где угодно, хоть на потолке. Автоматика наличествует (при желании).
Более подробно они (VTS) скажут и покажут сами.

К сожалению, такого мы пока не ставили, поэтому по качеству изделия сказать ничего не могу sad.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fobus_*
сообщение 22.11.2004, 12:39
Сообщение #10





Guest Forum






Кстати отличные диффузоры JSR
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*
сообщение 22.11.2004, 14:49
Сообщение #11





Guest Forum






1) Еще есть щелевые диффузоры у IMP-Klima и Трокса. 2) В ващем случае следует особенно различать температуру рабочей (обслуживаемой) зоны и температуру в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ajavrick_*
сообщение 24.11.2004, 20:26
Сообщение #12





Guest Forum






посмотрите оборудование фирмы Solar@Palau. Пока не ставил, но надеюсь- интересные воздухораспределительные устройства- "аппарат на вытеснение воздушного потока"(перфорированная труба в перфорированной трубе). Может, как раз то, что пригодится. Но нужно дакт опускать (например, где-то в зарослях) на метр до пола и ставить эту штуковину. Теплый воздух и распределяется с малой скоростью и поднимается вверх естественным образом, а не выстреливается вниз, создавая сквозняки и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cotruta
сообщение 25.11.2004, 17:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180



Просмотрите Mandik.cz. Устанавливал решетки, дальнобойные сопла в зимнем саде и в басеине в Молдове. Отлично показали себя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения