asl
сообщение 3.6.2005, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Какую изоляцию лучше применить при температурах теплоносителя свыше 105 оС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 3.6.2005, 12:47
Сообщение #2





Guest Forum






Любую, где в характеристиках указана рабочая температура до 150 С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 3.6.2005, 12:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Спасибо, конечно biggrin.gif
Вы не поверите, но до этого я и сам догадался.
Вы можете что-то привести для примера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 3.6.2005, 13:15
Сообщение #4


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



У rockwoll есть изоляция труб с температурой до 650 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 3.6.2005, 14:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Давайте все таки ограничемся 150оС biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 3.6.2005, 14:54
Сообщение #6





Guest Forum






Так вы, что вообще никогда теплоизоляцию не использовали, или лень в инете поискатьhuh.gif. К-Флекс, Термофлекс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAKP
сообщение 3.6.2005, 14:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 5



например:
Пенополиуретановые скорлупы производится на основе пенополиуретанов (ППУ) и пенополиизоциануратов (ППИЦ). Скорлупы – полуцилиндры различного диаметра и толщины для изоляции трубопроводов с температурой носителя до +150°C, в специальном исполнении - до +200°.
www.penopoliuretan.ru (г.Сыктывкар)

что то похожее и поближе наверное найти можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.6.2005, 20:10
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Используем только Kaimann. С минватой много геморроя, все остальное не держит - плавится. Хорошие скорлупы из ППУ почему-то не попадались...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
"Лёлик"
сообщение 18.6.2008, 14:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 19855



Здравствуйте, уважаемые!
Возникла необходимость теплоизолировать трубопроводы в ИТП. Соответственно, нанести цветовую маркировку. Каким образом сделать саму маркировку - только краской? Или есть готовые решения? Ну и вдогонку может кто присоветует материал подешевле, но чтобы соответствовал нормативным требованиям.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 18.6.2008, 15:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 523
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



подешевле и соотвествовал - это самая дешевая мин. вата обмотанная проволокой исверху стеклотканью и опять провлокой. выглядит ужасно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
"Лёлик"
сообщение 18.6.2008, 15:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 19855



Стеклоткань красить? Или цветные ленточки привязывать? rolleyes.gif
Вопрос не в самом дешёвом материале, а чтобы не особо дорого и практично...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 18.6.2008, 18:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Тут столько про разную изоляцию... Есть характеристики.
http://tutteplo.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tutteplo_*
сообщение 23.6.2008, 19:23
Сообщение #13





Guest Forum






начнем по порядку:




Высокотемпературная теплоизоляция Kaiflex EPDM http://tutteplo.ru/catalog/211/136/_aview_b1353

Вспененный синтетический каучук (К-flex) http://tutteplo.ru/catalog/211/155/_aview_b1039

Вспененный синтетический каучук (Аrmaflex) http://tutteplo.ru/catalog/211/157/_aview_b1031

Вспененный полипропилен (Пенотерм) http://tutteplo.ru/catalog/209/108/_aview_b625

Пенополиуретан http://tutteplo.ru/catalog/198/69/_aview_b4985

Теплор http://tutteplo.ru/catalog/372/373/_aview_b6367

+ вся минераловатная теплоизоляция:

9.1Минераловатная изоляция (rockwool)
9.2Минераловатная изоляция (ОАО "НТЗТИ")
9.3Минераловатная изоляция (ЗАО "Термиз")
9.4Минераловатная изоляция (Тизол)
9.5Минераловатная изоляция (Староуткинский минераловатный завод)
9.6Минераловатная изоляция (Linerock)
9.7Минераловатная изоляция (Акси)
9.8Минераловатная изоляция (Isoroc)
9.9Минераловатная изоляция (Izovol)
9.10Минераловатная изоляция (Назаровский завод теплоизоляционных изделий)
9.11Минераловатная изоляция (Билимбаевский завод термоизоляционных материалов)
9.12Минераловатная изоляция (ОАО "Термостепс")
9.13Минераловатная теплоизоляция (Завод Термоизоляционных и строительных материалов)
9.14Минераловатная изоляция (ЧЗТИ)


+ вся базальтовая теплоизоляция:

1.1Базальтовая теплоизоляция (Батиз)
1.2Базальтовая теплоизоляция (ОАО "Ивотстекло")
1.3Базальтовая теплоизоляция (Тизол)
1.4Базальтовая теплоизоляция (Nobasil)
1.5Базальтовая теплоизоляция (Назаровский завод теплоизоляционных изделий)
1.6Базальтовая теплоизоляция (Рaroc)
1.7Базальтовая теплоизоляция (Изомин)
1.8Базальтовая теплоизоляция (ООО "Завод изоляции")
1.9Базальтовая теплоизоляция (НПТО Корда)
1.10Базальтовая теплоизоляция (ООО УралБаск)
1.11Базальтовая теплоизоляция (ОАО Хабаровский завод Базалит ДВ)
1.12Базальтовая теплоизоляция (ООО «Базальтовые технологии»)
1.13Базальтовая теплоизоляция (Теплый базальт)
1.14Базальтовая теплоизоляциия WATTAT (ООО "СМП-МЕХАНИКА")


Совелитовая, перлитовая, пеностекло тоже выдерживают эти температуры, но это не ваше....

В общем стоит порыться в каталоге: http://tutteplo.ru/catalog

В каждом разделе представлена подробная информация - фотографии, описание, номенклатура, физико-механические показатели, протоколы испытаний, сертификаты соответсвия, гиг. заключения, отчеты на пожарную опасность, альбомы технических решений, Технические свидетельства, прочие характеристики (объемы складирования, размеры, упаковка), в общем все собирается в одном месте.

Так же калькулятор для расчета толщины теплоизоляции: http://tutteplo.ru/162/ для разных строительных конструкций, трубопроводов,холодильников, считает все теплоизоляционные материалы.



На мой взгляд, если для труб - то либо вспененный каучук (эстетика - презентабельный внешний вид), либо скорлупы ППУ (наиболее распространены, да и действующий на сегодня ГОСТ для труб - именно с пенополиуретановой теплоизоляцией, правда технология не скорлупочная, а труба в трубе), дибо пенотерм (вспененный полипропилен, держит до 150 градусов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tutteplo_*
сообщение 23.6.2008, 19:37
Сообщение #14





Guest Forum






Да еще не понятно с какой целью Вы хотите теплоизолировать?

Теплоизоляция трубопроводов с целью обеспечения заданной температуры на поверхности изоляции?

Теплоизоляция трубопроводов с целью предотвращения замерзания содержащейся в них жидкости?

Теплоизоляция трубопроводов с целью предотвращения конденсации влаги на поверхности изоляции ?

Теплоизоляция трубопроводов водяных тепловых сетей двухтрубной подземной канальной прокладки?

весь расчет и выбор материала из списка можно произвести здесь, в калькуляторе для трубопроводов: http://tutteplo.ru/163/

Да, уж простит меня Админ, но полезная информация там и вся вместе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван Д_*
сообщение 26.6.2008, 20:34
Сообщение #15





Guest Forum






Из полимерной теплоизоляции
органика
1.ПИР (до 180 град) - пенополиизоцианурат
2.РНП (до 180 град) - резольно-новолачный пенопласт
3.ФРП (до +180 гр.) - фенолрезольный пенопласт

Все остальное либо стекло либо базальт.


Из полимерной теплоизоляции
органика
1.ПИР (до 180 град) - пенополиизоцианурат
2.РНП (до 180 град) - резольно-новолачный пенопласт
3.ФРП (до +180 гр.) - фенолрезольный пенопласт

Все остальное либо стекло либо базальт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tutteplo_*
сообщение 27.6.2008, 10:04
Сообщение #16





Guest Forum






Иван, перечисленные материалы конечно держат высокие температуры, но эти материалы довольно редко применяют для теплоизоляции трубовпроводов (я не имею в виду базальт и стекло), практика применения на трубопроводах - почти никакая......, кроме того довольно сложно будет согласовать такие материалы в официальных инстанциях и службах у которых делается согласование (если это конечно нужно).

К Вашему бы списку еще добавить вермикулит, перлит, ньювелит, асбестит и т.п - тоже держат высокие температуры и даже производятся в виде скорлуп, только вот их не применяет никто - практики нет, скорее всего если и есть - то печальная....., потому, что о ней молчат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван Д_*
сообщение 27.6.2008, 10:21
Сообщение #17





Guest Forum






ПИР применяется, да и ГОСТ на ФРП-1 в качестве материала для теплоизоляции труб вроде еще действует. Просто у этих материалов нет должной рекламы как у ППУ. Несмотря на то, что ПИР производят из тех же компонентов, что и ППУ, конечная цена ПИР больше (при плотности 35 кг/м3 разница около 200 руб на куб).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тагир
сообщение 28.8.2008, 8:21
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21895



Здравствуйте!
Занимаюсь проектированием тепловых пунктов.
Раньше применял теплоизоляцию Армафлекс, но сейчас МОЭК требует изоляцию более устойчивую к воспламенению.
Что-то покрытое фольгой, наверно, или просто из негорючего материалла.
Кто какую теплоизоляцию применяет при проектировании?

Премного благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 28.8.2008, 9:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 523
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



как правило народ использует роквул
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tutteplo_*
сообщение 28.8.2008, 10:29
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Тагир @ 28.8.2008, 11:21) [snapback]286128[/snapback]
Здравствуйте!
Занимаюсь проектированием тепловых пунктов.
Раньше применял теплоизоляцию Армафлекс, но сейчас МОЭК требует изоляцию более устойчивую к воспламенению.
Что-то покрытое фольгой, наверно, или просто из негорючего материалла.
Кто какую теплоизоляцию применяет при проектировании?

Премного благодарен!



О чем речь? плиты? маты? цилиндры или полуцилиндры для теплоизоляции трубопроводов?

или вообще жидко-керамическая теплоизоляция? smile.gif smile.gif smile.gif

Вы применяли теплоизоляцию Армафлекс для трубопроводов? если так, то какая температура теплоносителя?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tutteplo_*
сообщение 28.8.2008, 10:37
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Yaushev @ 28.8.2008, 12:38) [snapback]286161[/snapback]
как правило народ использует роквул



Правил использовать Роквул нет, могут быть только рекомендации, да и то применять только там, где действительно нужен Роквул, но......

как правило "Применять нужно Роквул" - говорят обычно продавцы Роквул smile.gif

если уж речь пошла о Роквул, то опять же как правило, если Вы остановили свой выбор на Роквул, то есть довольно много материалов, тоже сделанных из "каменной ваты" которыми можно заменить Роквул, и которые стоят по цене гораздо ниже Роквул smile.gif

На мой взгляд - утеплять теплопункты - Роквулом - "непозволительная Роскошь" - хоть для кого...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тагир
сообщение 28.8.2008, 10:53
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21895



Утеплять собираюсь тепловой пункт, естественно трубы.
Температура носителя +150С max.
Хотелось бы узнать наиболее используемый (а значит у которого соотношение цена/качество лучше) материалл.
Спасибо!


Добавленно:
Цель теплоизоляции:
Теплоизоляция трубопроводов с целью обеспечения заданной температуры на поверхности изоляции
(чтоб люди не обжигались и температура теплоносителя не падала)

Сообщение отредактировал Тагир - 28.8.2008, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван Д_*
сообщение 28.8.2008, 14:10
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Тагир @ 28.8.2008, 11:53) [snapback]286211[/snapback]
Утеплять собираюсь тепловой пункт, естественно трубы.
Температура носителя +150С max.
Хотелось бы узнать наиболее используемый (а значит у которого соотношение цена/качество лучше) материалл.
Спасибо!
Добавленно:
Цель теплоизоляции:
Теплоизоляция трубопроводов с целью обеспечения заданной температуры на поверхности изоляции
(чтоб люди не обжигались и температура теплоносителя не падала)

В ГОСТ на ППУ указывается температура не выше 130 град, да и с горючкой проблемы у ППУ. К тому же при высоких температурах эксплуатации долговечность ППУ падает (фреон в ячейках закипает и выходит наружу с рарывам этих самых ячеек - теплопроводность растет).
Из других вспененных пластмасс подходят утеплители из пенополиизоцианурата (проблемы сгорючестью как у ППУ) и фенолрезольный пенопласт (Типа ФРП-1) Последний всегда относился к группе трудносгораемых материалов (в современной классификации слабогорючий (Г1)). ГОСТ на ФРП-1 определяет применение такого пенопласта при температурах теплоносителя - 150 град макс. Это определяется не деструкцией материала, а его усадкой. При долговременном использовании при температуре выше 150 град - усадка материала - 1%, а температура начала деструкции 250 град. При 250 град материал образует прочный высокотемпературный кокс по поверхности.

Сообщение отредактировал Иван Д - 28.8.2008, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNip
сообщение 6.5.2009, 10:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223



При проектировании в проект для прокладки труб металлопластиковых D 16 в стяжке пола была заложена теплоизоляция из впененного полиэтилена толщиной 13 мм. Скажите пожалуйста можно ли применять эту изоляцию при заливке пола - стяжка над трубами толщиной 50 мм. - то есть не возникнет ли деформации - сжатия изоляции под весом стяжки. И еще как рассчитать температуру на поверхности пола при температуре теплоносителя 90 град, покрытие - паркет - максимальная температура поверхности пола 27 град?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNip
сообщение 6.5.2009, 17:00
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223



Спасиб - вроде не надо отвечать - поставщики уже просветили:
1. Прочнось на сжатие у технической изоляции xxx составляет 0,1 МПа. Вес стяжки толщиной 50-13 = 37 мм составит 0,0592 МПа, поэтому значительного сжатия толщины изоляции не произойдет.

3. К сожалению, в настоящее время мы не располагаем методикой расчета температуры на поверхности теплого пола (лигитивной в РФ). При заданной температуре носителя температура на поверхности изоляции xxx составит:
при толщине изоляции 13 мм - 29,8 град.
при толщине изоляции 9 мм - 34,1 град.
при толщине изоляции 6 мм - 40 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Себастьян
сообщение 14.5.2009, 11:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



Тагир
Полипропилен фольгинированый применяем в тепловых пунктах- выглядит хорошо, цена приемлема

Сообщение отредактировал Себастьян - 14.5.2009, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tutteplo_*
сообщение 7.6.2010, 17:39
Сообщение #27





Guest Forum







Цитата(Тагир @ 28.8.2008, 13:53) *
Утеплять собираюсь тепловой пункт, естественно трубы.
Температура носителя +150С max.
Хотелось бы узнать наиболее используемый (а значит у которого соотношение цена/качество лучше) материалл.
Спасибо!


Добавленно:
Цель теплоизоляции:
Теплоизоляция трубопроводов с целью обеспечения заданной температуры на поверхности изоляции
(чтоб люди не обжигались и температура теплоносителя не падала)





для цели - "чтоб люди не обжигались" - можно воспользоваться жидкими керамическими покрытиями ("теплоизоляционная краска", "ультратонкое теплоизоляционное покрытие" и т.п. - кому как хочется rolleyes.gif )

к примеру эти:

9.1Сверхтонкая теплоизоляция Корунд (ООО "НПО Фуллерен")
9.2Теплоизоляционные полимерные покрытия Астратек (ООО «Термалком)
9.3Жидкий керамический многокомпонентный материал Альфатек («НПО Альфатек»)
9.4Жидкий керамический теплоизоляционный материал TSM CERAMIC (НЦ «Сибирская Теплосберегающая Компания» )
9.5Жидкое керамическое покрытие TC Ceramic (Компания Capstone Mfg. LLC)
9.6Жидкое теплоизоляционное покрытие Mascoat (Компания Mascoat Products )
9.7Жидкое теплоизолционое покрытие RE-THERM (ООО «Инновационные технологии»)
9.8Жидкое керамическое покрытие АКТЕРМ (Компания «БиоФлэйм»)

описание всех есть в каталоге: http://tutteplo.ru/catalog/204/467

Выглядеть будет вот так:







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_promizol_*
сообщение 23.6.2010, 7:55
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(SNip @ 6.5.2009, 13:54) *
При проектировании в проект для прокладки труб металлопластиковых D 16 в стяжке пола была заложена теплоизоляция из впененного полиэтилена толщиной 13 мм. Скажите пожалуйста можно ли применять эту изоляцию при заливке пола - стяжка над трубами толщиной 50 мм. - то есть не возникнет ли деформации - сжатия изоляции под весом стяжки. И еще как рассчитать температуру на поверхности пола при температуре теплоносителя 90 град, покрытие - паркет - максимальная температура поверхности пола 27 град?

Гляньте на страничку производителя теплоизоляции для теплого пола Пенотерм НПП ЛП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 23.6.2010, 11:25
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 523
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



мне интересно, теплоизоляция толщиной 13 мм под теплым полом что нибудь даст? по моему почти ничего smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 23.6.2010, 12:06
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(tutteplo @ 7.6.2010, 21:39) *
для цели - "чтоб люди не обжигались" - можно воспользоваться жидкими керамическими покрытиями ("теплоизоляционная краска", "ультратонкое теплоизоляционное покрытие" и т.п. - кому как хочется rolleyes.gif )

к примеру эти:

9.1Сверхтонкая теплоизоляция Корунд (ООО "НПО Фуллерен")
9.2Теплоизоляционные полимерные покрытия Астратек (ООО «Термалком)
9.3Жидкий керамический многокомпонентный материал Альфатек («НПО Альфатек»)
9.4Жидкий керамический теплоизоляционный материал TSM CERAMIC (НЦ «Сибирская Теплосберегающая Компания» )
9.5Жидкое керамическое покрытие TC Ceramic (Компания Capstone Mfg. LLC)
9.6Жидкое теплоизоляционное покрытие Mascoat (Компания Mascoat Products )
9.7Жидкое теплоизолционое покрытие RE-THERM (ООО «Инновационные технологии»)
9.8Жидкое керамическое покрытие АКТЕРМ (Компания «БиоФлэйм»)


Скажите, а кто-нибудь сталкивался с приминением данного вида изоляционных материалов в тепловых сетях (магистралях, внутриквартальных...) или только возможно его применение исключительно на тепловых пунктах?прокладке внутри помещений?Какие вобще отзывы о применении данного материала изоляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2024, 13:20