Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СКорость воздуха в медицинских помещениях
Kks
сообщение 16.5.2024, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Столкнулся с такой проблемой.
Больница, палаты, идет приемка помещений СЭС.
Дают замечание, что согласно
СанПиН 1.2.3685-21 п. 96. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. По замерам скорость в рабочей зоне в районе коек ниже 0,1. м/с Воздухообмен подобран по людям, 2 человека по 160 кубов. Какие действия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.5.2024, 17:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20706
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Скорость в РЗ зависит от того как и куда подаёте воздух. Если решётки с регулирующими жалюзями, то изменить угол. Если нерегулируемые, то проверить температуру подаваемого воздуха. Если температура выше чем температура помещения, воздух останется наверху и не опустится в РЗ. Отрегулировать температуру на 1-2-3 градуса ниже чем Тпом.
Вообще, для анализа ситуации надо было дать план палаты, места и высоту установки притока и вытяжки, тип приточного устройства и температуры притока и помещения - тогда ответ был бы конкретным. А так, гадание - сами виноваты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 16.5.2024, 17:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Это все понятно для рабочей зоны. а тут действуют следующие пункты того же санпина
89. Обслуживаемой зоной помещения (зоной обитания) является пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей, стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола - для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.
90. Гигиенические нормативы распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров микроклимата проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

То есть получается замерять скорость можно в любой точке палаты (тут же нет рабочих мест) и писать что не обеспечиваете 0,1 м/с. Для того что бы везде обеспечить такую скорость надо использовать вытесняющую вентиляцию либо ламинар. Да и если просто посчитать для площади рабочей зоны 10 м2*0,1м/с*3600=3600 м3/ч. Как то не бьется с тем же санпином, который утверждает что для палат принимать 80кубов на человека.

Сообщение отредактировал Kks - 16.5.2024, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.5.2024, 20:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20706
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не могу коментировать ваши нормы, я работаю по нормам ЕС. У нас скорость (подвижность воздуха) меряется на высоте 0,1 и 1,1 м в середине помещения с погрешностью +- 0,1 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 16.5.2024, 22:04
Сообщение #5


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1981
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Давно перестал здесь консультировать

СанПиН 1.2.3685-21 - нормативный документ Действующий. С ограниченным сроком действия (действ. с 01.03.2021 по 28.02.2027). Все наши нормативы в области аэродинамики написаны, от фонаря и не имеют большой практической ценности. Поэтому на сегодняшний день 90% принимаемых новых нормативов перевод иностранных стандартов или адаптация не всегда удачная иностранных стандартов. В России отсутствуют методики проведения аэродинамических испытаний. Это разрешает с юридической точки зрения применять любые коэффициенты, для того, что бы удовлетворить Роспотребнадзор.

ГОСТ Р ИСО 7730-2009 Эргономика термальной среды. Аналитическое определение и интерпретация комфортности теплового режима с использованием расчета показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта применяется с 01.12.2010. Переводной стандарт. Согласно европейским нормативам, лечебное учреждение без кондиционирования нонсенс. Нет кондиционирование, нет комфорта. Есть кондиционирование, есть подвижность воздуха.

Проведение измерений по данному нормативу регламентируется EN 12599 Ventilation for buildings. Test procedures and measurement methods to hand over air conditioning and ventilation systems (Вентиляция зданий. Методики испытаний и методы измерения для приемки вентиляционных установок и систем кондиционирования воздуха). Ниже привожу примеры измерения. Там много требований одно из них "Скорость воздушного потока в зоне пребывания людей. Неопределенность измерения - ± 0,05 м/с).

И снова покидаете эфир. С претензиями - к зеркалу. Свой пунктик рекомендую обсудить с психотерапевтом.


Сообщение отредактировал Skaramush - 19.5.2024, 8:56
Причина редактирования: Хамство автора.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Точка1_Страница_1_обработано.jpg ( 484,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Точка1_Страница_2_обработано.jpg ( 361,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Точка1_Страница_3_обработано.jpg ( 181,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  Свидетельство_МСИ_152_24___МИКРОКЛИМАТ__2024_1_Страница_1.jpg ( 363,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Свидетельство_МСИ_152_24___МИКРОКЛИМАТ__2024_1_Страница_2.jpg ( 242,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 16.5.2024, 23:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



А если сослаться на Табл.5.29?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.5.2024, 9:30
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22104
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Kks @ 16.5.2024, 16:25) *
Столкнулся с такой проблемой.
Больница, палаты, идет приемка помещений СЭС.
Дают замечание, что согласно
СанПиН 1.2.3685-21 п. 96. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. По замерам скорость в рабочей зоне в районе коек ниже 0,1. м/с Воздухообмен подобран по людям, 2 человека по 160 кубов. Какие действия?


Вся суть проблемы в формулировке пунктов документа, при которых обеспечить 0,15 м/с в требуемом объёме при расходе 80 м3/час на пациента не позволяет простая физика с математикой.
Поставьте вентилятор-веер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 23.5.2024, 19:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Kks @ 16.5.2024, 15:25) *
Столкнулся с такой проблемой.
Больница, палаты, идет приемка помещений СЭС.
Дают замечание, что согласно
СанПиН 1.2.3685-21 п. 96. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. По замерам скорость в рабочей зоне в районе коек ниже 0,1. м/с Воздухообмен подобран по людям, 2 человека по 160 кубов. Какие действия?

Можно попробовать поэкспериментировать с ВРУ. Бывает так, что проектировщик подбирает ВРУ из соображений, "только ничего бы не вышло", думая только о шуме. В результате ВРУ получается переразмеренный, а воздух из него лениво "вываливается", вместо того чтобы формировать правильную струю, которая будет вовлекать в движение вторичный воздух из помещения, как раз и обеспечивая требуемую подвижность в помещение. Какой ВРУ установлен в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.5.2024, 8:35
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22104
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А какая разница?

Вопрос поставлен не о том. А о требовании обеспечения скорости в диапазоне 0.1 - 0.2 м/с в любой точке объёма зоны обслуживания. И достаточности для этого 160 м3/час.
Нет, не достаточно. Нет, обеспечить невозможно. Нет, никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 24.5.2024, 10:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Skaramush @ 24.5.2024, 8:35) *
А какая разница?

Вопрос поставлен не о том. А о требовании обеспечения скорости в диапазоне 0.1 - 0.2 м/с в любой точке объёма зоны обслуживания. И достаточности для этого 160 м3/час.
Нет, не достаточно. Нет, обеспечить невозможно. Нет, никак.

И что, даже объем и высоту помещения не уточните? 160 кубов это не так уж и мало. И при правильном воздухораспределении результаты могут быть не столько категоричные. Конечно если из принципа расположить датчик скорости вплотную в углу помещения, тогда конечно "нет никак".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.5.2024, 11:23
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22104
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Flow @ 24.5.2024, 11:44) *
И что, даже объем и высоту помещения не уточните? 160 кубов это не так уж и мало. И при правильном воздухораспределении результаты могут быть не столько категоричные. Конечно если из принципа расположить датчик скорости вплотную в углу помещения, тогда конечно "нет никак".

Нет, не уточню.

160 м3/час это скорость 0,15 м/с в сечении площадью 0,296 м2. Что ещё хотите предложить? И с эжекцией тоже не получится обеспечить подвижность "не ниже - не выше" в объёме РЗ. Никак.

Посмотрите вопрос, который задал автор темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 24.5.2024, 13:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 608
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Kks @ 16.5.2024, 15:25) *
СанПиН 1.2.3685-21 п. 96. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. По замерам скорость в рабочей зоне в районе коек ниже 0,1. м/с

как мне кажется вся логика документа говорит о возможной максимальной подвижности (во всех таблицах написано - не более), и в данном пункте также (просто коряво написано) - максимальная подвижность не должна быть больше 0,1 (оптимально) и 0,2 (допустимо). минимальная хоть 0 хоть -0,1))) если обеспечивается воздухообмен.
минимальная подвижность в наших нормах для людей не нормируется, только для технологических процессов бывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.5.2024, 14:12
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22104
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(AGAG @ 24.5.2024, 14:50) *
как мне кажется вся логика документа говорит о возможной максимальной подвижности (во всех таблицах написано - не более), и в данном пункте также (просто коряво написано) - максимальная подвижность не должна быть больше 0,1 (оптимально) и 0,2 (допустимо). минимальная хоть 0 хоть -0,1))) если обеспечивается воздухообмен.
минимальная подвижность в наших нормах для людей не нормируется, только для технологических процессов бывает

В том и проблема, что формулировка конкретного пункта по палатам - идиотская.
Все таблицы до этого имеют в виду нижнюю границу допуска, а этот пункт - диапазон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 24.5.2024, 14:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 608
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



я читаю этот пункт как не диапазон а как границу - в логике остального документа)))
думаю тут нужно объяснять с цифрами в руках проверяющим - что они не умеют читать свои нормы)))или писать))) и что данный пункт не может отменить все остальные нормативы)))
правда с СЭС я общался очень давно - и тогда проще было с любым их абсурдом согласиться, чем в чем то убедить(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.5.2024, 14:45
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22104
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот именно. А тут - "Читаем буквально" и приехали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему