> Техническое задание на изготовление щитов НКУ модульной конструкции
Нкушник
сообщение 7.3.2015, 18:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Уважаемые Коллеги!
Имею возможность помочь в освоении разработки ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЩИТОВ НКУ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
НКУ занимаюсь с 1972 года
На эту ветку я буду размещать необходимую нормативную и техническую информацию и примеры
Если будут вопросы, охотно отвечу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 7.3.2015, 21:14
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



У меня проблема с комплектацией, кроме НВА, щитов Siemens. Сможете помочь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 8.3.2015, 17:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ludvig @ 7.3.2015, 22:14) *
У меня проблема с комплектацией, кроме НВА, щитов Siemens. Сможете помочь?

А в чем конкретно проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 8.3.2015, 17:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Как и обещал, начинаю загружать техническую информацию
Блоки управления ЧЭАЗ (Чебоксарского Электроаппаратного завода)
В дальнейшем постараюсь постепенно загружать и других производителей НКУ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____1.rar ( 10,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 10.3.2015, 7:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



[attachment=95412:______4.pdf]Блоки управления с комплектующими изделиями фирмы Schneider Electric
Эти блоки управления в составе НКУ изготавливает ЧЭАЗ
Эти блоки управления внесены мною в базу аппаратов модуля САПР НКУ "Проектирование
электрических схем " отечественного программного комплекса САПР-АЛЬФА
(www.sapralfa.ru)
Удачи!

Сообщение отредактировал Нкушник - 10.3.2015, 7:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2.pdf ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  ______1.pdf ( 306,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  ______3.pdf ( 5,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  ______1.____________________________.pdf ( 303,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  ______2.pdf ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  ______3.pdf ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  ______4.pdf ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 10.3.2015, 18:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Рекомендую скачивать все,чтобы иметь представление о блоках управления модульной конструкции с комплектующими аппаратами фирмы Schneider Electric
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ser Jon
сообщение 13.3.2015, 15:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838



Нифига не понимаю, это скрытый спам такой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 13.3.2015, 16:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ser Jon @ 13.3.2015, 15:50) *
Нифига не понимаю, это скрытый спам такой?

Это не скрытый спам
Техническая информация НИКОГДА не была СПАМом!
Просто я хочу бескорыстно познакомить Коллег по выполнению ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ
Может быть кому-то понадобиться эта ветка
Я никого не принуждаю скачивать мои прикрепления
По мере возможности я буду размещать техническую информацию и других производителей щитов НКУ

Сообщение отредактировал Нкушник - 13.3.2015, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.3.2015, 18:40
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Нкушник @ 13.3.2015, 16:03) *
Просто я хочу бескорыстно познакомить Коллег по выполнению ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ
Большое спасибо. Обычно хватает однолинейки или схемы.
Rто бы меня познакомил с SIMARIS? Это сименсовские программы на изотовление и комплектацию щитов разных производителей НКУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 13.3.2015, 18:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ludvig @ 13.3.2015, 18:40) *
Большое спасибо. Обычно хватает однолинейки или схемы.
Rто бы меня познакомил с SIMARIS? Это сименсовские программы на изотовление и комплектацию щитов разных производителей НКУ.

Есть руководящий документ РД 16.560-90,регламентирующий состав рабочей документации для изготовления щитов НКУ
В следующий раз,если найду в своих архивах,то выложу
По поводу SIMARIS найди в поисковике
Я использую только отечественные программные продукты и не гоняюсь за зарубежными
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 13.3.2015, 19:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Нашел в поисковике SIMARIS design и даже посмотрел русифицированный ролик
Эта программа,как я понял,предназначена только для проектирования распределительных щитов
Меню не русифицировано той версии,которой посвящен ролик
Может быть более поздние версии русифицированы
Кто помнит,первый АВТОКАД тоже был английский
Однако Пользователи использовали с успехом и английскую версию
Удачи Коллеги!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.3.2015, 21:44
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Видел РД 16.560-90. Документация для серийного выпуска щитов. Выходит по РД на каждый щит объекта надо составлять талмуд документации? За это время успеют уволить за срыв сроков проектирования. Не в ОАО работаем, не на казенный счет живем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 14.3.2015, 12:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Ludvig @ 13.3.2015, 21:44) *
Видел РД 16.560-90. Документация для серийного выпуска щитов. Выходит по РД на каждый щит объекта надо составлять талмуд документации? За это время успеют уволить за срыв сроков проектирования. Не в ОАО работаем, не на казенный счет живем.

Зря Вы охаиваете этот руководящий документ
Руководящий документ распространяется на низковольтные комплектные устройства (НКУ) управления электроустановками единичного производства,предназначенные для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.
В ОАО не на казенный счет живут,а зарабатывают самостоятельно.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ,да будет Вам известно,выполняют по отдельному договору
Еще в СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ГОССТРОЙ СССР издал постановление об этом и оно было опубликовано в ИНСТРУКТИВНЫХ УКАЗАНИЯХ ВНИПИ им Ф. Б. Якубовского ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ (г. Москва)
Следует заметить, что наша организация в 1991 году приобрела программу проектирования ОБЩИХ ВИДОВ с ТЕХНИЧЕСКИМИ
ДАННЫМИ АППАРАТОВ и ПЕРЕЧНЕМ НАДПИСЕЙ щитов НКУ и до сих пор она функционирует
Лет двадцать назад вместо громоздких схем электрических соединений разрабатываем схемы электрические принципиальные
попанельные (пошкафные),а в некоторых случаях таблицы соединений и подключения
И все перечисленные выше документы разрабатываем с использованием ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ,
кроме АВТОКАДа, используемого исключительно для архива электронных документов и вывода на черчение
В последнее время Заказчик по договору кроме бумажного варианта получает и электронный в формате pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 14.3.2015, 14:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



При этом выкладываю ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафа контроллеров
Обращаю внимание на то,что в данном случае вместо громоздкой схемы соединений
разработаны ТАБЛИЦЫ СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ с использованием ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ,позволяющих получить выходную документацию в АВТОКАДОВСКОМ формате
dxf
Если будут вопросы,охотно отвечу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SCHIT.dwg ( 558,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.3.2015, 18:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Нкушник @ 14.3.2015, 15:54) *
При этом выкладываю ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафа контроллеров
Обращаю внимание на то,что в данном случае вместо громоздкой схемы соединений
разработаны ТАБЛИЦЫ СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ с использованием ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ,позволяющих получить выходную документацию в АВТОКАДОВСКОМ формате
dxf
Если будут вопросы,охотно отвечу

В особо срочных объектах иногда пишем в спецификации - ВРУ - см. схему на листе таком-то. О каких ТЗ на изготовление вы говорите, сам себя иногда не помнишь. В П такое не катит, а в Р бывает, что адекватные монтажники сами посчитаю -соберут -смонтируют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 14.3.2015, 18:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(HasBolla @ 14.3.2015, 18:04) *
В особо срочных объектах иногда пишем в спецификации - ВРУ - см. схему на листе таком-то. О каких ТЗ на изготовление вы говорите, сам себя иногда не помнишь. В П такое не катит, а в Р бывает, что адекватные монтажники сами посчитаю -соберут -смонтируют.

Я согласен о ВРУ
Чаще всего для ВРУ разрабатывают ОПРОСНЫЙ ЛИСТ, на который ссылаются в СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,ИЗДЕЛИЙ
И МАТЕРИАЛОВ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ разрабатывают на стадии Р
Насколько себя помню, НКУ занимаюсь с 1972 года . В начале для КУЗБАССА изготовление щитов НКУ прикрепляли АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ныне АЗНКУ)
После развала СССР появилось множество предприятий изготовителей щитов НКУ
Но все они требовали ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ в соответствии с требованиями РД 16.560-90
Этих производителей находил сам Заказчик по результатам тендера
А что Вас так беспокоит?
Ведь эту работу выполняет проектная организация по отдельному договору, как было сказано выше
В СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ мы ссылаемся на чертеж общего вида щита НКУ
Цель этой ветки, это грамотная РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ и знакомство с БЛОКАМИ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НКУ
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 15.3.2015, 13:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



При этом прикрепляю блоки модульной конструкции предприятия ЧЭТА (г. Чебоксары)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 3,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 16.3.2015, 18:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



При этом прикладываю техническую информацию ЧЭАЗ на блоки управления модульной конструкции с комбинированной
защитой с реле РЗД
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____5030.PDF ( 208,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyPol
сообщение 24.3.2015, 17:22
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 263136



Цитата(Ludvig @ 13.3.2015, 18:40) *
Rто бы меня познакомил с SIMARIS? Это сименсовские программы на изотовление и комплектацию щитов разных производителей НКУ.

Добрый день. Если хотите познакомиться с Simaris CFB позвоните в Siemens в департамент «Управление электроэнергией». Они периодически устраивают бесплатные семинары.
Или договоритесь, подъедете в офис и Вам в течении получаса покажут и объяснят основные моменты.
Если будут вопросы пишите в личку, постараюсь помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 24.3.2015, 18:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(AndreyPol @ 24.3.2015, 18:22) *
Добрый день. Если хотите познакомиться с Simaris CFB позвоните в Siemens в департамент «Управление электроэнергией». Они периодически устраивают бесплатные семинары.
Или договоритесь, подъедете в офис и Вам в течении получаса покажут и объяснят основные моменты.
Если будут вопросы пишите в личку, постараюсь помочь.

Эта программа не русифицирована и предназначена для проектирования только распределительных щитов но
никак щитов управления
Я просмотрел ролик Simsris design
Дерзайте,молодые Коллеги!!!!
Все в Ваших руках!!!
Удачи!!!


Ищу удаленную работу по разработке схем электрических принципиальных,принципиальных схем
распределительной сети , схем подключения
и ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Планы расположения электрооборудования и кабельных проводок не выполняю
При разработке схем будут использованы только ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
Выходная документация выдается в АВТОКАДОВСКОМ формате dxf
Запускаем АВТОКАД и сохраняем в формате dwg

Сообщение отредактировал Нкушник - 24.3.2015, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyPol
сообщение 25.3.2015, 13:28
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 263136



Цитата(Нкушник @ 24.3.2015, 18:03) *
Эта программа не русифицирована и предназначена для проектирования только распределительных щитов но
никак щитов управления


Русификатор есть.
А проектировать(компоновка оборудования, выбор "железа", тепловой расчет) программе Simaris CFB можно любой щит: и распределительный и щит управления.
Я не призываю всех использовать эту программу - она далеко не идеальна, но для проектирования щитов на оборудовании Siemens - безусловно удобна, так как позволяет легко формировать спецификацию для заказа комплектующих и получать внешний вид проектируемого щита.

Или Вы имели в виду Simaris design?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 25.3.2015, 14:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Да!
Я имел в виду Simaris design
А кто-нибудь отважится приложить образцы выходной документации по Simaris?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyPol
сообщение 25.3.2015, 20:20
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 263136



Цитата(Нкушник @ 25.3.2015, 14:12) *
Да!
Я имел в виду Simaris design
А кто-нибудь отважится приложить образцы выходной документации по Simaris?


То что выдает Simaris Configuration basic в прикрепленном файле.

Simaris design тоже русифицирована, но выходная документация ГОСТу не соответствует.
У меня сейчас под рукой нет образцов, но Вы можете ее скачать и посмотреть если интересно (она бесплатная).
В ней удобно быстро прикидывать такие вещи как: баланс мощностей, падение напряжения, токи кз.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____1600_G.7z ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 26.3.2015, 7:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(AndreyPol @ 25.3.2015, 21:20) *
То что выдает Simaris Configuration basic в прикрепленном файле.

Simaris design тоже русифицирована, но выходная документация ГОСТу не соответствует.
У меня сейчас под рукой нет образцов, но Вы можете ее скачать и посмотреть если интересно (она бесплатная).
В ней удобно быстро прикидывать такие вещи как: баланс мощностей, падение напряжения, токи кз.

А нельзя ли традиционный архив rar или zip
У меня представленный Вами этот архив просит интернет
А зачем это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 28.3.2015, 11:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



При этом прикрепляю РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ "УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Требования к проектной документации,передаваемой изготовителю"

При этом прикрепляю техническую информацию на старые блоки управления,необходимые для реконструкции существующих щитов НКУ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RD16.560_90.RAR ( 4,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  _5030.pdf ( 354,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluch
сообщение 11.8.2015, 17:25
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.8.2015
Пользователь №: 275250



Добрый день!

Помогите грамотно составить ТЗ на ГРЩ административного здания: предполагается 2 ввода от ТП 450 и 750 кВт плюс резервный ввод для питания потребителей 1 категории от ДГУ мощностью 500 кВт.
Необходимо устанавливать вводные автоматы с возможностью ограничения потребления при помощи токовых уставок. В здании расположены сборочные производства и офисные помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 11.8.2015, 18:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(iluch @ 11.8.2015, 18:25) *
Добрый день!

Помогите грамотно составить ТЗ на ГРЩ административного здания: предполагается 2 ввода от ТП 450 и 750 кВт плюс резервный ввод для питания потребителей 1 категории от ДГУ мощностью 500 кВт.
Необходимо устанавливать вводные автоматы с возможностью ограничения потребления при помощи токовых уставок. В здании расположены сборочные производства и офисные помещения.


Добрый день!
Ответил в личку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluch
сообщение 12.8.2015, 11:47
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.8.2015
Пользователь №: 275250



Спасибо за информацию!

Есть вопрос по однолинейной схеме: при двух независимых вводах конденсаторных установок тоже должно быть две?
Кроме того, КУ должна быть в цепи на секцию гарантированного питания? Или при работе в аварийном режиме от ДЭС компенсацией реактивной мощности можно пренебречь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 13.8.2015, 14:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(iluch @ 12.8.2015, 12:47) *
Спасибо за информацию!

Есть вопрос по однолинейной схеме: при двух независимых вводах конденсаторных установок тоже должно быть две?
Кроме того, КУ должна быть в цепи на секцию гарантированного питания? Или при работе в аварийном режиме от ДЭС компенсацией реактивной мощности можно пренебречь?


Конденсаторные установки нужны там,где необходимо иметь нормируемый tgf, который задает энергоснабжающая организация и не зависит от источника питания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fester
сообщение 26.8.2015, 7:06
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



Добрый день.
Прошу помочь мне в поиске нормативного документа,
который бы указывал на необходимость в электрошкафу (щите)
индикатора наличия напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему