> Допускается ли единая система аварийной вентиляции для помещений кат.А?
ZaTGV
сообщение 26.9.2015, 23:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 258
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Имеется лаборатория категории А (3 помещения, 2 имеют отдельные входы/выходы в коридор, третье смежную дверь с одним из помещений без отдельной двери в коридор)

Воздухообмен в одном из помещений составляет 30 крат (по местному отсосу - зонту, назовем В1)., в 2х других 3 крата. ПО заданию технологов необходима аварийная вентиляция.

Вопрос, можно ли использовать в качестве общей аварийной вытяжной системы на 3 помещения систему В1 (с резервным вентилятором). Воздухообмен во всех помещениях будет соответсвовать аварийному (правда в первом он будет меньше, чем при МО),на ответвлениях поставить клапаны с приводом взрывозащ.

И если все же такое лучше не делать, то необходимо ли вести воздуховод аварийной вентиляции отдельных систем на 2м выше кровли здания в радиусе 10м? (класс опасности веществ 3).

Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.9.2015, 8:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12415
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Штатная ситуация - возникновение аварии только в одном помещении и не обязательно в том, для которого предусмотрена система МО с резервным вентилятором. В остальных помещениях системы вентиляции должны работать не в аварийном режиме. Соответственно, объединять аварийной системой несколько разных помещений не следует.
По высоте выброса - смотрите п. 10.3 СП 60 - это расчётная величина (совместно с ТХ и ООС). Кстати и для общеобменной вентиляции и МО указанные Вами 2 м над кровлей, вероятно являются указанием ведомственных норм в формулировке "не менее 2,0 м над кровлей". Это тоже расчётная величина согласно п.п. 10.1 и 10.2 СП 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 27.9.2015, 12:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 258
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Спасибо за ответ.
а можно ли для компенсации аварийной вытяжки использовать открывающиеся фрамуги окон, предназначенные для компенсации дымоудаления?

Еще вопрос по лаборатории.. в ведомственных нормах говорится, что воздухообмен рассчитывать по МО с коэф. одновременности 1 (в задании ТХ каждый МО работает по 4 часа)...нужно ли предусматривать приточную систему с переменным расходом воздуха, и если да, то по каким критериям принимать минимальный расход. Хотелось предусмотреть 1 общую приточную систему на пом.кат А, т.к очень мало места в венткамере.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.9.2015, 19:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12415
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ZaTGV @ 27.9.2015, 12:35) *
а можно ли для компенсации аварийной вытяжки использовать открывающиеся фрамуги окон, предназначенные для компенсации дымоудаления?

Еще вопрос по лаборатории.. в ведомственных нормах говорится, что воздухообмен рассчитывать по МО с коэф. одновременности 1 (в задании ТХ каждый МО работает по 4 часа)...нужно ли предусматривать приточную систему с переменным расходом воздуха, и если да, то по каким критериям принимать минимальный расход. Хотелось предусмотреть 1 общую приточную систему на пом.кат А, т.к очень мало места в венткамере.

По п. 7.6.6 г) СП 60? Полагаю, можно. Не забудьте выдать задание на блокировку исп. механизма открывания фрамуг с двигателем аварийного вентилятора.
Работайте по заданию технолога, минимальный расход надо обсуждать с технологом с учётом возможной одновременности/разновременности работы конкретного оборудования с МО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 27.9.2015, 22:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 258
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 0:53