> Проектирование АПТ-С, спор с экспертом по фасонным деталям и оформлению чертежей
Lisunovishna
сообщение 4.4.2024, 12:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 178722



Коллеги добрый день.

Проходим согласование у экспертов заказчиков, нам выставлены замечания, которые меня вводят в тупик:

1) замечание что оформлять чертежи по ГОСТ 21.601 нельзя, потому что это водоснабжение, а АПТ это не водоснабжение. Требуют на схемах на каждом участке длину трубы.

2) В ТЗ прописаны грувлочные соединения, но эксперт заказчика ссылается на пункт 6.7.2.1:

При проектировании трубопроводной сети, как правило, должны использоваться стальные трубы по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также трубопроводными разъемными муфтами по ГОСТ Р 51737. Трубопроводы пенных АУП следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262. Допускается применение других видов металлических трубопроводов, если их технические параметры не хуже технических параметров металлических труб по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704.

И говорит, что раз у вас стальные трубы, то и фасонные детали должны быть стальные. Но соединение грулочное.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 4.4.2024, 12:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



1.АПТ - это технологические трубопроводы
2.и в чем вопрос? все делайте на груволочных соединениях... в ТЗ же написано.

Сообщение отредактировал otdel.ito - 4.4.2024, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.4.2024, 19:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2405
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Lisunovishna
Цитата
1) замечание что оформлять чертежи по ГОСТ 21.601 нельзя, потому что это водоснабжение, а АПТ это не водоснабжение. Требуют на схемах на каждом участке длину трубы.

Так и вы требуйте. Пусть укажут, в каком стандарте на оформление подобные требования присутствуют.

Цитата
2) В ТЗ прописаны грувлочные соединения, но эксперт заказчика ссылается на пункт 6.7.2.1:

"Допускается применение других видов металлических трубопроводов, если их технические параметры не хуже технических параметров металлических труб..."
ГОСТ Р 51737 - это и есть грувлок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения