Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ищу пример расчета на прочность стальных труб, сомневаюсь в своем расчете...
Егор
сообщение 27.3.2007, 16:19
Сообщение #1





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1779
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



при расчете значение продольного осевого напряжения получилось отрицательное...
может ли такое быть?
продольное осевое напряжение - это скалярная или векторная величина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 28.3.2007, 7:56
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1779
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



нашел в СНиП 2.05.06-85 "Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость" что:
σпрNS - продольные осевые напряжения, МПа, от расчетных нагрузок и воздействий (без учета изгибных напряжении) принимаются положительными при растяжении.
Следовательно величина векторная и отрицательные величины допускаются. но там же:
Δt — расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при нагревании, °С.
у нас Δt – температурный перепад, ºС, принимается равным разности между температурой газа в процессе эксплуатации газопровода (наименьшей или наибольшей) и температурой, при которой фиксируется расчетная схема газопровода.

Пусть монтаж ведётся при +20. я так понимаю летом температура на глубине 1 м всё равно выше +20 не поднимется, а зимой у нас глубина промерзания - 1,4 м, следовательно на глубине 1 м температура, даже если принять, что зависимость t(h) линейная, будет -9 (tрасч=-32), тогда Δt = -9-20=-29

правильно или нет?

уточненный расчет - размер 38,1 кБ

что скажите правильный или нет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Raschet_gazoprovoda_na_prochnost1.zip ( 38,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)