> обвязка насосов
hochu_vse_znat'
сообщение 22.4.2021, 17:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли кольцо с перемычкой на всасе в обвязке пожарных насосов с резервуарами? выделил зеленым. Или можно без нее?
Прикрепленный файл  обвязка_1.PNG ( 23,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.4.2021, 17:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



зачем она там?

и если резервуары возле НС и задвижек на резервуарах не надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 23.4.2021, 8:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Dima_UA @ 22.4.2021, 17:06) *
зачем она там?

и если резервуары возле НС и задвижек на резервуарах не надо


Я думаю без нее не выполняется пункт СП 31 п 10.8 Трубопроводная обвязка и размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должны обеспечивать возможность забора воды из любой из всасывающих линий при отключении любой из них каждым насосом;

Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 23.4.2021, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.4.2021, 9:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



смоделируйте аварийные ситуации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 23.4.2021, 10:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Если Е1 на ремонте,а задвижку на насосе 2 нужно поменять, то на первый насос от второй емкости вода не поступит

Прикрепленный файл  обвязка_2.PNG ( 60,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Цитата(Dima_UA @ 23.4.2021, 9:53) *
смоделируйте аварийные ситуации

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.4.2021, 10:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а еще если рассмотреть вариант поломки и задвижки Е6 в то самое время?

нет, много совпадений.
я принимаю без перемычки и например одну аварию.
для этого у нас есть 2 резервуара с 50% запасом и резервный насос.
что то с одним резервуаром - качаем с другого.
что то з насосом - качаем резервным.
что то с любой задвижкой - отключаем другими задвижками и качаем тем насосом и с того резервуара с которого получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.4.2021, 11:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(hochu_vse_znat' @ 23.4.2021, 10:18) *
Если Е1 на ремонте,а задвижку на насосе 2 нужно поменять, то на первый насос от второй емкости вода не поступит

принимается 1 авария, а вы рассчитываете на 2. то есть либо вы ремонтируете резервуар, либо насос.
зеленая перемычка не требуется.
или у вас какие то особые требования на объекте? типа дополнительного резервирования или опять таки количество аварий требуется принимать 2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.4.2021, 8:31
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3365
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А я бы сделал перемычку. Прям у резервуаров. Это всё-таки классическая схема, развязывает руки, так сказать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 6.5.2021, 16:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Сейчас камеры переключения между резервуарами не проектируют. Более того, лет 10 назад мне экспертиза её вычеркнула, так и написали в замечаниях "убрать камеру переключения". Т.е. задвижек 2,3,4. (по схеме) вполне достаточно, т.к. вероятность одновременного выхода из строя резервуара и противоположной отводной ветки крайне мала. Гораздо больше вероятность выхода из строя арматуры, например задвижки №6, замена, которой выведет из работы всю систему..
Также, под большим вопросом, в классической схеме необходимость задвижки №3, я бы ее тоже убрал, оставил только 2 и 4 если участок между 2 и 4 - короткий коллектор из нержавейки. Таким образом, при ремонте резервуара, закрывается задвижка или 2 или 4 и работает любой из насосов.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 6.5.2021, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.4.2022, 11:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(jiexawcr @ 29.4.2021, 11:00) *
принимается 1 авария, а вы рассчитываете на 2. то есть либо вы ремонтируете резервуар, либо насос.
зеленая перемычка не требуется.
или у вас какие то особые требования на объекте? типа дополнительного резервирования или опять таки количество аварий требуется принимать 2?

Прошу помощи с количеством аварий на насосной пожаротушения и/или описания по. Не могу найти, с чего я всегда принимал 1.

Ситуация следующая: насосная станция на шкафах "рубеж протр3", то есть питание для приборов управления не нужно (идет по алс). К каждому насосу через ШУПН подводится питание от ППУ панели с АВР, то есть каждый кабель подает на каждый шкаф по 1 категории через АВР.
Но если аварии две, то может быть ситуация, когда на одном вводе сломался и насос или с гидравлической частью авария и кабель питания на другом насосе. Такую ситуацию исправит АВР перед насосной.

Вопросы:
1. чем регламентируется количество аварий?
2. нужно ли учитывать 1 аварию в электрике И 1 аварию в гидравлической части И аппаратной (приборы управления)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения