Задачу поставили,пытаюсь решить-но чем дальше тем страшнее-)) Склад напольного хранения химпром- 50х70 метров, высота 16 м + фонарь небольшой. Стены-450 мм шлакобетон. Техзадание- +16 гр Цельсия +- 2 градуса ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ СКЛАДА !!.Допустим как доставить теплоноситель в склад вопрос решенный-теперь надо равномерно его распределить по объему с учетом ,что со временем там будут ездить кары,возить какие то коробки с красками,лаками,шампунями.Думаю что это не первый склад на земле-))-может кто подскажет КАК наиболее эффективно исполнить отопление ?Заранее спасибо. Темп зона ( -22 градуса )-Киев.
|
|
|
|
|
26.8.2005, 21:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Может быть, тёплый пол ?
|
|
|
|
|
26.8.2005, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250
|
Тут еще проблема не полностью раскрыта. Самое главное, что в складе обычно делают только вытяжную вентиляцию. Кратность -1. Но даже при такой кратности расход тепла для этого склада на подогрев воздуха попадающего через неплотности или отверстия будет - 709 кВт. И какой тут теплый пол? Хотя если так жестко заданы параметры воздуха, то естественная приточная вентиляция тут не пройдет. Надо делать механическую совмещенную с воздушным отоплением. И рекуперацию тепла вытяжного воздуха. Дорогой склад получается.
|
|
|
|
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
|
27.8.2005, 8:54
|
Guest Forum
|
Рекомендую применить обогреваемые - охлаждаемые строительные конструкции. Т.е. тип "теплых полов" но дополнительно на стенах. Для поддержания 16 град. в помещении применить Чиллер. Про вентиляцию уже говорили... Однако при хранении хим веществ рекомендую сделать просчет по ПДК а на выбросах - по ПДВ.
|
|
|
|
Гость_Декабрист_*
|
29.8.2005, 11:32
|
Guest Forum
|
Склад таки действительно дорогой.И в принципе платят- те вопрос не в деньгах.Кроме того эти же условия выставлены и на лето,те еще и кондиционирование предусматривается.Пока думаю повесить по стенам калориферы плюс под фонарем осевые вентиляторы для перемешивания воздуха.Эти же калориферы летом использовать для охлаждения воздуха.Очень жалею что поздно напечатал в форум-(( Насчет теплого пола совсем не думал почему то.А зря , тк пол полностью переделывали и знаю что стоил он очень дорого.Хотя опять же вопрос-нагрузки будут не малые на него, плюс постоянная движуха какая то,что то роняют,разливают...Какие мнения насчет калориферов и усреднения температуры за счет перемешивания вентиляторами?
|
|
|
|
|
2.9.2005, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68
|
Чиллер + фэнкойл
|
|
|
|
|
2.9.2005, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250
|
По любому отопление должно быть воздушным. Вы такой склад не отопите радиаторами, тем более если будет только вытяжная вентиляция, т.е. нагрузка на вентиляцию ляжет на отопление. Самое простое было бы использовать воздушно-отопительные агрегаты. Но при ваших условиях +/-2С этот вариант отпадает. Поэтому придеться делать механический приток совмещенный с воздушным отоплением. И равномерное воздухораспределение вдоль стен склада. А на лето я бы сделал тоже центральную систему кондиционирования. Подавал бы воздух +18 С, а остальные теплоизбытки снимал уже фанкойлами (по необходимости).
|
|
|
|
Гость_Декабрист_*
|
2.9.2005, 12:27
|
Guest Forum
|
Наверное так и сделаем.Во всяком случае на 90 % так и решили-утверждать будем во вторник.
|
|
|
|
Гость_Просто филя_*
|
9.9.2005, 11:42
|
Guest Forum
|
Зачем зацикливаться на водяном отоплении. Для обогрева складов хороши потолочные нагреватели (электро или газовые). Конечно экономическая целесообразность решений требует расчета.
|
|
|
|
|
9.9.2005, 13:06
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Электричество - дорого в эксплуатации, Газ - опасно и проблемно...
|
|
|
|
|
22.8.2007, 8:21
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.8.2007
Из: Королёв
Пользователь №: 10781
|
Товарищи инженеры, прошу помочь с материалом по воздушному отоплению склада. Площадь склада 6900м2, высота 12м до ферм, стеллажи с сантехникой высотой 10,2м, категория В-4. Запроектировала водяное отопление регистрами гладких труб в 4-6 рядов, но заказчик воспротивился, потому что сендвич панели не выдержат регистры. Воздушным отоплением раньше не занималась, помогите с материалом. меня интересует проект с чертежами, если кому не жалко, скиньте пожалуйста.
|
|
|
|
|
22.8.2007, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6049
|
Оставляйте свои регистры, просто не нужно их крепить к панелям. (Заказчик действительно прав) Нужно под регистры делать каркас и на него смело вешать. Мы сейчас как раз так на своем складе сделали.
|
|
|
|
|
23.8.2007, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.8.2007
Из: Королёв
Пользователь №: 10781
|
спасибо за поддержку, но заказчик действительно против регистров. Он мне вообще заявил что в складах обычно делают воздушное отопление , но я узнала, что в помещениях категории В-1 делать воздушное нельзя...
|
|
|
|
|
23.8.2007, 9:05
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
|
|
|
|
|
23.8.2007, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Этож сколько регистров надо? А стоимость такой системы? Лучше воздушное с рециркуляцией.
|
|
|
|
|
23.8.2007, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676
|
Цитата(Giedi Prime @ 23.8.2007, 20:00) [snapback]159780[/snapback] Этож сколько регистров надо? А стоимость такой системы? Лучше воздушное с рециркуляцией. Можно два в одном - промышленные фен-койлы...
|
|
|
|
|
24.8.2007, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.8.2007
Из: Королёв
Пользователь №: 10781
|
а как воздушное отопление с рециркуляцией оформить? как вентиляцию? чертить воздуховоды и схему? расход воздуха на отопление склада я посчитала на температуру +50 0С, расход рециркуляционного воздуха такой же (26000м3/ч)? трассировку набросала, а какую установку подбирать? кто сталкивался, посоветуйте
|
|
|
|
|
24.8.2007, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Категория склада "В"? Делал проект склада, закладывал WOLF-овские центральные приточки с газовым нагревом. Существует только на бумаге, поэтому о практических результатах ничего сказать не могу. Мне кажется это лучший вариант - газовый нагрев.
|
|
|
|
|
25.8.2007, 5:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676
|
Цитата(olgalutik @ 24.8.2007, 10:07) [snapback]159883[/snapback] а как воздушное отопление с рециркуляцией оформить? как вентиляцию? чертить воздуховоды и схему? расход воздуха на отопление склада я посчитала на температуру +50 0С, расход рециркуляционного воздуха такой же (26000м3/ч)? трассировку набросала, а какую установку подбирать? кто сталкивался, посоветуйте Я предложил вам постом выше промышленные фенкойлы (вентилоконвекторы большой мощности)... Тут прикинул, согласно ваших данных, т.е. G=26 000 m3, dT=50C теплопотери которые необходимо компенсировать равны 435 кВт, свежий воздух не требуется, носителем является вода, пожаробезопасно, воздуховоды не нужны (подумайте, при данной высоте складского помещения где и как вы будете устанавливать воздуховоды...) А тут фенкойлы...
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
27.8.2007, 18:37
|
Guest Forum
|
Складик как треб. в исх. сообщ.
|
|
|
|
|
27.8.2007, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Кстати, п. 4.82 СНиП 2.04.05-91 забыли? Нельзя в складах А, Б, В-категории размещать оборудование. И вот ещё вариант отопления склада. Фрагмент.
|
|
|
|
|
15.10.2007, 1:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 24.12.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 5323
|
Цитата(Giedi Prime @ 27.8.2007, 23:56) [snapback]160763[/snapback] Кстати, п. 4.82 СНиП 2.04.05-91 забыли? Нельзя в складах А, Б, В-категории размещать оборудование. И вот ещё вариант отопления склада. Фрагмент. Согласен... Добавлю: сейчас точно не помню, но как минимум не во всех складах можно делать рециркуляцию... Был один проект, заказчик очень хотел рециркуляцию вплоть до 100%, но я его обломал... Хотя и сказал, что он может при монтаже все это дело предусмотреть на свой страх и риск... Но в проекте БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ связываясь с рециркуляцией... Лучше проектировщику перестраховаться, т.к. монтажники всегда черти-что выдумывают... Правда столкнулся тут с одной фирмой - все по нормам, все по проекту, подход ответственный - молодцы!!!
|
|
|
|
|
15.10.2007, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Регистр из гладких труб, стойка для регистра
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
15.10.2007, 11:49
|
Guest Forum
|
В складах категории В2 ставлю воздушно-отопительные агрегаты Волкано (Volcano). У них IP54, поэтому проходят. Не забываем, что СНиП 2.04.05 отменен.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 15.10.2007, 11:51
|
|
|
|
|
15.10.2007, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Это в РФ он отменен. А в Украине он действует.
|
|
|
|
Гость_tripleks_*
|
23.10.2007, 6:09
|
Guest Forum
|
недавно запустили установку на пром.объекте из двух TRANE CLCE1812 каждая по 15тыщ.кубов в час. отапливают цех. в каждой установке по две горелки Riello RS50, управляется контроллерами Siemens RMU730 c диспетчеризацией. Установки стоят снаружи, подача воздуха в цех теплоизолированными воздуховодами. на высоте 4-6 метров