Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> PEX (потери давления)
Гость_PipicatoIII_*
сообщение 13.11.2007, 12:11
Сообщение #1





Guest Forum






Никак не могу разобраться с потерями давления на трения при расчёте гидравлики.
Для расчёта принял трубы PEX (коэф. шероховатости = 0.007 мм), нашел всевозможные номограммы потерь давления при расходе и т.д. Нашел и ссылки:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=3855

И всё бы хорошо, если бы не 4 е издании И.Г. Староверова «Внутренние санитарно технические устройства» Часть 1.
На ст. 212 приведены таблицы для гидравлического расчёта систем отопления стальных водогазопроводных труб при коэф. шероховатости=0,2 мм.

Так вот если сравнить, потери PEX трубопровода и обычных стальных труб при равных нагрузках, то потери давления Па/м получаются в лучшем случае идентичны, а в основном и наоборот, потерь больше в PEX трубе!!!

Как такое возможно?



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 13.11.2007, 12:31
Сообщение #2





Guest Forum






Думается мне, это потому что у пекса толщина стенки больше -> меньше Ду.
Так же разбирали потери в водоснабжении по Шевелвеу. Если интересно, можете посмотреть... Вдруг на мысли дельные натолкнет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 13.11.2007, 12:38
Сообщение #3





Guest Forum






У каждого производителя есть таблицы гидравлического расчета для своих труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PipicatoIII_*
сообщение 13.11.2007, 14:26
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Stan @ 13.11.2007, 9:38) [snapback]189082[/snapback]
У каждого производителя есть таблицы гидравлического расчета для своих труб.



Понятное дело что разный. Но какой бы он там не был, шероховатость же не может быть даже близкой к металлическим трубам

Буду искать таблицу Шевелева Ф.А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 13.11.2007, 14:41
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(PipicatoIII @ 13.11.2007, 14:26) [snapback]189181[/snapback]
Но какой бы он там не был, шероховатость же не может быть даже близкой к металлическим трубам

Буду искать таблицу Шевелева Ф.А

Да, но у всех пластиков намного больше толщина стены! как правило, если меняю ф15 сталь на пластик, то меньше ф20 не ставлю. к тому же пластик шумит очень...

Шевелев есть на форуме, в разделе "Книгохранилище" только учтите, что там для ХВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 13.11.2007, 15:45
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(PipicatoIII @ 13.11.2007, 14:26) [snapback]189181[/snapback]
шероховатость же не может быть даже близкой к металлическим трубам

Буду искать таблицу Шевелева Ф.А

У РЕХ шероховатость - 0,007-0,01мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 13.11.2007, 16:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Проверьте в номограммах, может быть такое, что производители дают сопротивление по ним с учетом местных сопротивлений.
P.S. Я имею в виду повороты

Сообщение отредактировал Миша - 13.11.2007, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.11.2007, 18:42
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(PipicatoIII @ 13.11.2007, 12:11) [snapback]189058[/snapback]
Так вот если сравнить, потери PEX трубопровода и обычных стальных труб при равных нагрузках, то потери давления Па/м получаются в лучшем случае идентичны, а в основном и наоборот, потерь больше в PEX трубе!!!

Как такое возможно?

Приведите здесь в теме что у Вас получилось - две трубы - PEX и сталь (по конкретному ГОСТу) одного Ду посчитайте реальный проход (сечение) не условный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.11.2007, 20:14
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Гидравлика - наука во многом эмпирическая, посему самый верный способ - взять кусок трубы, проработавшей несколько (десяток) лет на не самом лучшем теплоносителе, и измерить сопротивление на ней опытным путем, затем полученные данные свести в таблицу. Так делают НОРМАЛЬНЫЕ производители. Поэтому сопротивление РЕХ трубы у них при равном Ду может оказаться похожим на сопротивление стальной, но рассчитанной по формулам.
Сам при расчете пользуюсь исключительно табличными данными, да еще и оглядываюсь на других производителей аналогичных труб. Выбираю для расчета самые неблагоприятные цифры.

Сообщение отредактировал Alex_ - 13.11.2007, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.11.2007, 20:19
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Откуда берутся эмперические коэф в формулах - как раз и мереют - за сотню лет использования стальных труб их вдолб и поперек померили.
А с другой стороны например в отопление или в том же теплоснабжении приточек основные потери получаться на регулирующей арматуре поэтому что щероховатость 0,001, что 0.01 особой роли не имеет.
Действительно взять наиболее худшие условия и спать спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 15.11.2007, 0:33
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Шевелев для холодной воды так что ню другое и там без стакана Вы его не найдете. Оно в коэффициенте не то В не то С уже не помню. Мы вроде бы с ВК обсуждали. Считайте лучше по Альтшулю или Кольбруку не партесь с Шевелевым - добрый Вам совет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 16.11.2007, 9:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



в дине уможете посмотреть там есть граничные значения для пекса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 23.11.2007, 15:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Беседовал я как-то по телефону с товарищем Сасиным минут 40по этому и другим вопросам.
РЕЗЮМ: низкая шероховатость - не панацея, особенно в отоплении. Расходы маленькие, Re - маленькие с уходом в ламинарные режимы, рост лямды... Вывод: диаметры получаются как у стальных труб. Так что похоже, что расчеты у автора темы недалеки от истины.
Попробуйте посчитать еще по СП 41-102-98.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.11.2007, 15:58
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Так оно и есть. В водоснабжении иногда получается уменьшить Ду на 1 шаг, в отоплении - никогда.
А еще меня бесит, когда при замене радиаторов в квартирах сплошь и рядом видишь металлопластик 20мм наружним диаметром с толщиной стенки 2,8 вместо стальной трубы Ду20. Это сантехник сказал жильцу, чтобы он "двадцатой" трубы и фитингов на рынке купил. Он и купил. sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 23.11.2007, 16:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
когда при замене радиаторов в квартирах сплошь и рядом видишь металлопластик 20мм наружним диаметром с толщиной стенки 2,8 вместо стальной трубы Ду20. Это сантехник сказал жильцу, чтобы он "двадцатой" трубы и фитингов на рынке купил. Он и купил.

ПОУБЫВАВ БЫ !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 23.11.2007, 16:50
Сообщение #16





Guest Forum






да ладно.. у меня как-то монтажники вместо 50 трубы 32 металлопластик влепили.. а потом удивлялись, че это с верхних этажей жалуются, что им напора не хватает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 23.11.2007, 23:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Они удивлялись, а Вы при этом смеялись или плакали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения