> сопряжение Corrigo E28 и Corrigo E28, затык, не могу их состыковать
raf65
сообщение 19.9.2023, 15:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.11.2014
Пользователь №: 251277



Добрый день, помогите чем можете
В наследство завода достались несколько венткамер DVCompact-60 , они с 2012 года не работали. В их составе сопряженные контроллеры Corrigo E28, с естественно севшими батарейками. В составе также приточные водяные подогреватели , рекуператоры роторный, вентиляторы приточки и вытяжки, смеситель воздуха, заслонки. Привязано всё это на два контроллера, один управляет приточкой, второй вытяжкой, по отдельности они работают, вместе не хотят. При попытке соединить их ничего не получается. На основном контроллере прописан порт с млдулем расширенич 1, второй тоже пробовал, на сопряженном устанавливаю адрес как в мануале ela:pla 241:1 (241:2), ничего не происходит. С этими контроллерами в первый раз, и вообще не вентиляторщик, а киповец, но сделать надо. Заранее благодарен. Программа E tool есть, но мне кажется она не поможет в этой ситуации.

Сообщение отредактировал raf65 - 19.9.2023, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raf65
сообщение 19.9.2023, 16:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.11.2014
Пользователь №: 251277



вот выдержка из мануала:

Expansion unit
In order to connect more I/Os to the Corrigo, port two is set as expansion unit (only Corrigo E
controllers can be connected). It is possible to connect two units which gives a maximum of 28*3 =
84 inputs/outputs. The expansion controllers must have the addresses 241:1 and 241:2 respectively
(ELA:PLA).

Expansion unit 1
None
Expansion unit 2
None

To initiate the expanded controllers, select ”Expansion unit” at start-up (see below). If the controller
is not loaded with program version 3.0 or later, the initiation must be made via E tool (see the E tool
manual). However, this requires that the controller hardware is of Corrigo generation 2 (-S). After
initiating the expansion units and configuring the master controller, all inputs and outputs are
available for configuration in the master controller under Configuration / Inputs/Outputs (the
expansion controllers’ inputs/outputs are called Exp1/Exp2).

Ventilation
Heating
Boiler
Expansion Unit 1
Expansion Unit 2


Сообщение отредактировал raf65 - 19.9.2023, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raf65
сообщение 20.9.2023, 10:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.11.2014
Пользователь №: 251277



в общем проблема решилась. Не нужно подключать всякие внешние модули, просто прописать на главном "мастер", просто мастер, и соединение осуществится. То что написно в мануалах, в топку. Сейчас все устройства видны, не жалуется на отсутствие соединения, и просто работает. Всем спасибо.

Сообщение отредактировал raf65 - 20.9.2023, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему